格栅 Q=500

?d=0.006

/s,

(总变化分数)=1.56,采用细格栅,设栅前水深h=0.04m,

过栅流速v=0.3,e=3mm=0.03m,格栅安装角。栅条的间隙数

n===8.1,取值9。

=0.043m。若进水渠宽

=0.03m,渐宽部分展开角

B=S(n-1)+en=

===0.018m

栅槽与出水渠道连接处的渐窄长度:==0.009m。

因栅条为矩形截面,取k=3则前渠道超高=0.03m,栅前槽高

,取栅,栅槽

总长格栅

栅前水深格栅安装角:

,过栅流速v=0.5

,采用细格栅,e=3mm=0.003m,

栅条的间隙数:

取栅条宽度S=0.02m,B=S(n-1)+en=0.02(189-1)+0.003189=0.943m,取0.95m。 若进水渠宽B=0.55m,渐宽部分展开角

,此时进水渠道流速为0.77

,则

过栅水头损失

因栅条为矩形截面,取k=3,则,栅后槽总

高度,取栅前渠道超高度H=

,栅前栅高=0.8m

,长

,取

调节池:

(1)池体计算根据

,则调节池体积

,故采用机械清渣。

,调节池的有效容积为月处理量的

,故取调节池

取调节池有效水深h=2.20m,调节池面积长为8.9m,宽7.7m。

(2)进水泵选型,生活排水经过调节池水量均化后,需提升膜生物反应池处理,此处选用卧式离心泵,安装在机房内,在调节池集水坑内安装汲水口, 平均时流量

调节池最低水位设为-4.00m,膜生物反应池水面水位为-0.7m,因此静扬程为-7-(-4)=3.30m 贮水池 体积

中水贮水池的最高水面高程为-0.7m,池底高程为-4.40m,则中心贮水池水深为3.70m贮水池有效面积

中水贮水池长宽取值有效面积为平流沉淀池

经查数据,初沉池沉淀时间t=2h,表面水力负荷q=2.0

,其中设一道挡板(宽度设为200mm),则有效宽度为4.3m,满足要求,实际体积为

.

沉淀区面积,采用一座沉淀池。

沉淀池有效水深。

池宽b取值1.5m,则池长,,合格。超高,缓

冲区高度反

。 泥

设污泥含水率为,则污泥体积,2h排泥一次,则每次贮泥量为

(污泥斗高度)。

积,故满

足条件, 总高

沉淀池总长度

格栅+沉淀池

格栅Q=500?d=0.006/s,(总变化分数)=1.56,采用细格栅,设栅前水深h=0.04m,过栅流速v=0.3,e=3mm=0.03m,格栅安装角。栅条的间隙数n===8.1,取值9。=0.043m。若进水渠宽=0.03m,渐宽部分展开角B=S(n-1)