好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

260m2烧结机供电工程可行性实施报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. . .

..

260m2

烧结机供电工程

.. ..

可行性研究报告

. . .

目 录

1 概述 ……………………………………………………………1 2 总图运输 ………………………………………………………4 3 电力 ……………………………………………………………6 4 电讯 ……………………………………………………………12 5 通风 ……………………………………………………………13 6 给排水 …………………………………………………………16 7 土建 ……………………………………………………………19 8 消防 ……………………………………………………………22 9 投资估算 ………………………………………………………23 附图:某钢钒有限公司260m2烧结机供电工程

可行性研究附图

.. .. ..

. . .

1概述

260m2烧结机位于现有105m2烧结机西面的原西料场场地,东面为高炉区、西面为新建原料场、南面为105m2烧结机、北面为铁路和农田。按照攀成钢冶炼区改造规划的实施进度,现2#35kV变电站在攀成钢公司“冶炼系统扩能改造”围,是布置冶炼设备的区域,故现2#35kV变电站必须迁建。260m2烧结机归属“冶炼系统扩能改造”子项目,根据:原料 ——烧结——炼铁——炼钢——轧钢的生产工艺顺序要求,需先期建设。

为保证260m2烧结机供电,“冶炼系统扩能改造”中的新2#35kV变电站需提前实施,并与260m2烧结机同步建成。根据公司统一规划分步实施新2#35kV站的原则,本次可行性研究报告投资只考虑为260m2烧结机供电必须部分的费用,容包括:

1、 总图运输、场平、道路排水、消防通道。 2、 新2#35kV变电站的土建及构筑物。 3、 站给排水、通风设施。

4、 新2#35kV变电站35kV进线工程,35kV开关柜,主变压器、6 kV

开关柜(新2#35kV站满足260m2烧结机供配电部分设备)。与新2#35kV变电站配套静止式谐波器(FC),接地电容电流自动补偿装置,后,台计算机保护系统等。

5、 新2#35kV变电站到260m2烧结机主电气楼6kV电缆供电工程。 电气供配电设备分两期实施。一期见上述1~5项,二期为原2#35kV变电站负荷转移至新2#5kV变电站,二期不在此次可研围。

新2#35kV变电站总体建设按现有2#35kV变电站规模规划,并略有扩大。

青白江地区属亚热带湿润气候,四季分明,受盆地和大气环境的影响,湿度大,雾日多,日照少,风速小,静风频率高。基本气候条件为:

.. .. ..

. . .

年平均气温16.3 0C; 极端最高气温40.1 0C; 极端最低气温-6.0 0C; 年平均降雨976mm; 年最大降雨1140.7mm; 最大积相对湿度82%; 平均风速1.3m/S; 最大风速22.9m/S; 年平均雾日78天; 静风频率30%;

年均雷电天数(20年平均值)35.7天, 环境污秽等级:ⅠⅤ级 。

根据当地气候及冶金企业的实际污染条件,设备尽可能选择户安装。新2#35 kV变电站的建设场地布置以满足35 kV进线和6 kV系统出线顺畅、方便为指导思想。为此,35kv进线从新2#35 kV变电站西南侧35kV总二——1线、总二——2线架空线终端铁塔引下,东面为6kV出线通道,主要的设备运输通过南边的大门进出。 1.1 设计依据

1、攀成钢公司技改规划部2010 年2 月4日 <攀成钢公司260m2烧结机外部供电可研委托>

2、长天国际工程有限公司提供的260m2烧结机供电负荷: P30=21092kW Q30=4871kar S30=21647kVA COSΦ=0.97

.. .. ..

. . .

3、《260烧结机可行性研究报告审查相关遗留问题》报告

根据中冶长天国际工程有限公司260m2烧结机可研供电要求,外线为双回路供电。 1.2 设计围

新2#35kV变电站35kV高压供电电缆的引入及260m2烧结机运行双回路供电设备,260m2烧结机6kV外线双回路输出外线工程。包括新2#35kV变电站总图、土建、通风、给排水等设计。

新2#35kV变电站出线外线通道(厂区电缆桥架通廊)、其余6kV供电

回路电气设备、环保、环评、职业卫生、劳动定员等均列

入新2#35kV变电站二期工程中。

.. .. ..