煤矿井下配电硐室管理制度

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

一、井下配电室巡回检查制度 二、井下配电室电器试验制度 三、井下配电室设备定期检查制度 四、井下配电室要害场所管理制度 五、井下配电室设备包机制 六、井下配电室岗位责任制 七、井下配电室干部上岗查岗制度 八、井下配电室交接班制度 九、井下配电室设备检修制度 十、井下停送电及供电安全管理规定 十一、井下配电室停送电管理制度 十二、井下配电室工作票管理制度

一、井下配电室巡回检查制度

一、岗位工每间隔两小时对设备巡回检查一次并填好记录。 二、检查各设备、设施是否正常运行和符合要求。 三、检查各种仪表的使用情况是否符合规定。

四、在检查中如发现有异常应及时处理,及时汇报,并做好记 录。

五、岗位工要认真执行巡回检查制度,做到四到、四勤、一集中,四到为腿到、眼到、耳到、手到。四勤为勤检查、勤维护、勤汇报、勤联系。一集中为思想精力集中。

六、做到人找事故,将事故消灭在萌芽状态,确保设备的安全运行。

二、井下配电室电器试验制度

一、新装高压电器设备要做好交流耐压试验和绝缘电阻测试,运行中的高压电器设备,交流耐压试验每二年一次,绝缘电阻测定每半年一次。

二、新装的高压电缆要做泄露和耐压试验。运行中的高压电 缆的泄露和耐压试验每年一次,其绝缘电阻测试每半年一次。 三、继电保护装置的制定和检查每半年一次。 四、低压检漏保护试验每天一次,远方试验每年一次。 五、接地电阻测试每季度一次。

六、绝缘鞋、绝缘手套、绝缘台和高压验电笔耐压试验每年一次。

三、井下配电室设备定期检查制度

一、在停产检修时,对高低压设备要全面检查、清理、紧固各部件更换不合格部位。

二、移动变电站的高压侧接线柱每周检查、紧固一次。 三、高低压设备每周进行一次外观检查和维护。

四、电缆绝缘状况每季度检查一次,电缆外部和悬挂情况每周检查一次。

五、做好检查、检修记录。

四、井下配电室要害场所管理制度

一、配电室必须设专人值班或加锁,硐室口处必须悬挂“要害部位 闲人免进”警示牌。硐室内必须在明显处悬挂“高压危险”警示牌

二、室内要保持整洁,严禁存放易燃、易爆、剧毒腐蚀性物品和其他非场所用品。

三、室内的消防器材及设施必须齐全、合格。不得任意挪用或丢失。

四、值班人员必须坚守岗位,非工作人员进入配电室必须持有要害证或由机电主管工作人员带领方可入内。

五、应备有出入要害场所登记本,凡公司领导及有关业务人员或外来参观人员都应在登记本上认真登记。

五、井下配电室设备包机制

一、包机人员必须熟知设备的性能结构、工作原理、技术特征,并做到会使用、会保养、会排除一般故障。

二、包机人员必须随时掌握设备的运行情况,发现问题,及时组织处理,处理不了的要及时汇报上级分管领导。

三、包机人员要保持设备的清洁卫生,保证设备、设施的完好。 四、包机人员必须按规定填写各种记录

六、井下配电室岗位责任制

一、岗位工必须持证上岗,遵守劳动纪律,坚守工作岗位。 二、熟悉掌握设备性能,严格执行要害场所、交接班、岗位责任制等各种规章制度。

三、严格执行操作规程,认真巡查维护设备、设施,确保完好。 四、保持设备和工作环境整洁,认真填写有关记录。

七、井下配电室干部上岗查岗制度

一、公司分管副总每季度对配电室检查不少于一次,机电动力工

区分管领导每月对配电室检查不少于一次。

二、认真检查和了解设备运行状况,查看运行记录。。 三、检查岗位人员的上岗情况,严查“三违”。 四、检查设备维护保养和工业卫生情况。 五、认真填写有关记录。

八、井下配电室交接班制度

一、交接班必须按时在工作现场进行交接。

二、交班人员将设备运行情况、各种记录以及注意事项交待清楚,接班人员应全面认真地对各部进行检查。确无问题双方签字后,方可进行交接。

三、接班人员未到,交班人员不得擅自离开工作岗位。 四、在下述情况下不进行交接工作: 1、设备问题交待不清不交接。 2、记录不全不交接。 3、岗位卫生不好不交接。 4、工具、配件数量不符不交接。 5、接班人员情绪异常不交接。 6、事故处理当中不交接。

九、井下配电室设备检修制度

一、配电室内所有设备必须每年利用停产检修期间进行全面检修。

二、检修时必须严格执行停送电操作规程和具体检修措施。 三、检修时必须配备至少两名工作人员,做到一人操作、一人监护。

四、检修期间发现的问题要现场及时处理,不能处理的要联系停电时间尽快处理。