好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

继电保护试卷(试题、答案)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2011– 2012学年度第二学期期末考试

《 继电器保护原理课程 》试卷(A卷答卷)

教学中心: 专业层次: 继续教育本科 学号: 姓名: 座号: 注意事项:1. 本试卷共 五 大题,满分100分,考试时间120分钟,闭卷;

2. 考前请将密封线内各项信息填写清楚;

3. 所有答案直接做在试卷上,做在草稿纸上无效;

( 4.考试结束,试卷、草稿纸一并交回。

密封线内不答题)题 号 得 分 一 二 三 四 五 总分 出卷要求:

1、所有试卷必须依据教学大纲和考试大纲的要求出题;

2、试卷内容难度:基础内容约占60%、中等难度内容约占30%、较难内容约占10%; 3、题型一般应该多样化,如:判断题、选择题、填空题、概念解释题、简答题、论述题、计算题、设计题,操作题、作图题、分析题、编程题等;

4、题量适当,考试时间不低于90分钟,一般为120分钟;

5、同一份试卷中,相同内容不得出现在不同题型中;出卷应出A、B、C卷,题型相同且难易程度相当,同题型试题内容重复率不得超过20%;

6、试卷应合理分配各题型分数,且注明各小题分数;

7、按照学院统一试卷格式要求排版,每份试卷表头、得分表及密封线均应与试卷模版所给相同;

8、每份卷给出标准(参考)答案,其中论述题、分析题、操作题等应指出得分要点; 9、试卷与答案一起上交(含电子版),出卷教师在试卷纸版背面签名确认。

一. 判断题(每题1分,共15分)

1. 电力系统发生故障时,继电保护装置如不能及时动作,可能破坏电力系统运行的稳定性。

( √ )

2. 继电保护装置的测量部分测量被保护元件的某些运行参数并与保护的整定值进行比较。

( × )

3. 电力系统发生故障时继电保护装置通常应在保证选择性的前提下,尽快动作。

( √ )

4. 采用90接线的功率方向继电器,两相短路时有电压死区。 ( × ) 5. 电力系统发生不对称相间短路时,短路电流中含正序分量、负序分量、零序分量。 (× ) 6. 中性点不接地电网发生单相接地时,故障线路保护通过的零序电流为本身非故障相对地电

容电流之和。 (× )

7. 距离保护接线复杂,可靠性比电流保护高,这是它的主要优点。 (× ) 8. 长线路的测量阻抗受故障点过渡阻抗的影响比短线路大。 (× ) 9. 电流比相式母线保护动作判断只与电流的相位有关,而与电流的幅值无关。 ( √ ) 10. 对于中性点非直接接地电网,母线保护采用三相式接线。 ( × ) 11. 平行线路的一回线检修时,横差方向保护应自动退出工作。 (√ ) 12. 相差高频保护能作相邻元件的后备保护。 ( × ) 13. 发电机内部短路时,短路点越靠近机端,短路电流越大,保护动作越灵敏。 (× ) 14. 电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷设备切除。 ( √ )

0

15. 微机型保护与集成电路型保护相比,自检功能更强,可靠性更高。

(√ )

二. 单项选择题(每题1分, 共10分)

1. 继电器按其结构形式分类,目前主要有( C )。

(A)测量继电器和辅助继电器 (B)电流型和电压型继电器 (C)电磁型、感应型、微机型 2. 对于过电流保护,计算保护灵敏系数时,应用( B )。 (A)三相短路; (B)两相短路; (C)三相或两相短路都可以。 3. 继电保护的灵敏系数Klm要求( C )

(A)Klm<1; (B) Klm=1; (C) Klm>1。

4. 继电保护用互感器一次电压(或电流〉的正方向规定为( C )。 (A)从无“*”端指向有“*”端; (B)任何一端指向另一端; (C)从有“*”端指向无“*”端。

5. 零序分量滤过器的作用是( A )。

(A)获取零序分量; (B)消除零序分量; (C)获取正、负分量。 6. 方向阻抗继电器中,记忆回路的作用是( B )。

(A)提高灵敏度; (B)消除正向出口三相短路的死区; (C)防止反向出口短路动作。

7. 从减小系统振荡影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )阻抗继电器。 (A)全; (B)方向; (C)偏移特性。

8. 有一中性点不接地电网,故障前的相电压大小为Uph,当该电网发生单相接地时,电压

互感器开口三角处零序电压3U0大小为( B )。 (A)Uph ; (B)3Uph ; (C)

3Uph。

9. 方向闭锁高频保护发信机起动后,当判断为外部短路时( C )。 (A)两侧发信机立即停信; (B)两侧发信机继续发信; (C)反方向一侧发信机继续发信。

10. 发电机纵差动保护中断线监视继电器的动作电流,按躲过( B )整定。 (A)发电机的额定电流; (B)发电机正常运行时的不平衡电流; (C)发电机外部短路时的不平衡电流。。 三. 概念解释题 (共5题,每题4分,共20分) 1. 什么是电力系统继电保护装置。

答:继电保护装置,就是指能反应电力系统中元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种装置。

2. 后备保护的作用是什么何谓近后备保护和远后备保护

答:后备保护的作用是电力系统发生故障时,当主保护或断路器拒动,由后备保护以较长的时间切除故障,从而保证非故障部分继续运行。近后备保护是在保护范围内故障主保护拒

动时,首先动作的后备保护。远后备保护是保护或断路器拒动时,靠近电源侧的相邻线路保护实现后备作用的保护。

3. 线路纵差动保护中不平衡电流产生的原因是什么为什么纵差动保护需考虑暂态过程中的不

平衡电流

答:线路纵差动保护不平衡电流产生的原因是由于电流互感器存在励磁电流,且两组电流互感器的特性不会完全一致。因为纵差动保护是瞬时动作的,为使差动保护在外部故障时不动作,保护的动作电流应大于外部故障时流经保护的暂态不平衡电流。 4. 距离保护与电流保护相比,有哪些优点

继电保护试卷(试题、答案)

2011–2012学年度第二学期期末考试《继电器保护原理课程》试卷(A卷答卷)教学中心:专业层次:继续教育本科学号:姓名:座号:注意事项:1.本试卷共五
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9sndm7ttsm0sr9z0p01l1xu1x81ds800o63
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享