目 录
第1章 不间断电源方案设计 ............................................................................................................ 4
1.1 概述 ......................................................................................................................................... 4 1.2 供电安全技术 ......................................................................................................................... 4 1.3 机房供电设计 ......................................................................................................................... 5 1.4 山特3C3系列 UPS产品介绍 ........................................................................................... 6
1.4.1 产品外观 ...................................................................................................................... 6 1.4.2
山
特
3C3
UPS
产
品
性
能………………………………………………………………………6
1.4.3 山特3C3系列 UPS技术参数 ............................................................................. 11 1.5 山特UPS的监控软件及远程监控: .............................................................................. 12
1.5.1 山特WINPOWER智能监控软件 ........................................................................ 12 1.5.2 山特WebPower卡(远程监控卡):(选配) ..................................................... 14 1.5.3 山特AS400卡(选配) ............................................................................................. 15 1.5.4 山特CMC卡(选配) ................................................................................................ 16 1.6 山特STK3C3-6KVA报价 ................................................................................................ 17
第1章 不间断电源方案设计
1.1 概述
机房供配电系统一般由3部分组成—计算机设备供电系统、机房辅助设备供电系统与备
用供电系统。机房供配电系统是否合适直接决定计算机设备能否正常运行。各类计算机对机房供配电系统虽有不同的标准,但都不外是不间断供电电源,电网电压、频率稳定,无噪声信号,抗干扰性强,具有可靠的监控或检测保护系统等几个方面。针对以上几方面国家标准《计算站场地技术条件》作如下规定。
计算机机房电源应采用电网频率50HZ,电压380/220V,采用三相五线制(或三相四线制)/单相三线制供电,其电源波动范围不可超出表格所示值。
指标级别 项 目 电压变动(%) 周波变化(HZ) A级 B级 C级 -5~+5 -10~+7 -15~+10 -0.2~+0.2 -0.5~+0.5 -1~+1 可根据计算机用途采用以下几种供电方式: 级 别 项 目 一类供电 二类供电 三类供电 供电方式 需建立不停电供电系统 需建立带备用的供电系按一般用户供电考
统 1.2
供电安全技术 不间断供电
虑 如机房供电系统突然断电会带来严重后果,因此必须保证机房的不间断供电,最低要求也应做到突然停电时尚有足够的时间对机上工作做出适当处理,将影响与损失降到最小程度。实现机房的不间断供电手段有三:一是市电双线供电,二是市电专线与柴油机发电机组供电,三是在机房配备不间断电源UPS。在实际应用中,一、二级负荷用户多采用双路供电或市电——自备发电机组加UPS的方式保证机房的连续供电。三级负荷的一般用户则仅在机房配置UPS以保证突然停电时有足够的时间对机上工作作出适当处理后关机。
静电与电磁的影响及防护措施
静电与电磁波是干扰机房设备正常运行影响机房工作人员身心健康的两大因素。 静电对机房设备有危害在于当设备上聚集了大量静电荷时,会导致磁盘读写错误以及损坏磁头,划伤磁盘,烧毁MPS、FET(场效应管)管半导体器件。
电磁场对机房的干扰主要表现为使电子电路的噪声增大,使计算机及磁性媒体及记录设备的输入输出数据流产生错误,导致设备误动作或数据丢失,甚至使计算机完全瘫痪。电磁场对人体的影响则是干扰人体磁场,导致人体某些机能紊乱,使工作人员的精神及健康状况下降。
漏电与触电
漏电与触电对机房设备及工作人员危害的连带性,要求我们对漏电与触电的防护应进行综合考虑。防漏电主要是加强对环境温度与湿度的控制,加强对设备过载过流的监测,设置合理的接地系统、加设漏电监测及保护动作装置或系统,这些也是预防触电事故的主要措施。
接地与屏蔽技术
机房接地系统主要有工作接地与保护接地两大类。工作接地有交流工作接地与直流接地(逻辑接地);保护接地有安全保护接地、防雷接地、防静电接地、屏蔽接地等。 1.3
机房供电设计
XXXX检察院目前机房是中心机房,我们建议对机房作基本装修、铺设防静电地板,基本市电供配电系统、安全防雷以后,并配置二台山特6KVA的4小时在线不间断电源,二台并机运行,这样可以提供更高的可靠性。由于机房设在二楼,具体在实施不间断电源线路配线时,提供多路的输出,其中一路接二楼机房,一路接X楼的视频会议室,一路接xxxxxxxxxxx。 1.4 1.4.1
山特3C3系列 UPS产品介绍 产品外观