精密空调
日常维护管理与主要故障处理
一、前言
机房精密空调机广泛适用于计算机机房、程控交换机机房、卫星移动通讯站、大型医疗设备室、实验室、测试室、精密电子仪器生产车间等高精密环境,这样的环境对空气的温度、
湿度、洁净度、气流分布等各项指标有很高的要求,必须由每年 365 天、每天 24 小时安全可靠运行的专用机房精密空调设备来保障。
二、精密空调的结构及工作原理
精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器四大部件组成。
一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、
气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂, 然后又送回到压缩机,重复前面的过程。
精密空调的构成除了上面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、干燥过滤器、加湿器、加热器、视液镜、储油罐、电磁阀等,因此我们在日常的机房管理工作中对精密空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。
三、精密空调的日常维护管理
1、控制系统的维护
对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要做以下的一些工作。
1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常;
2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因;
3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;
4)对压缩机和加湿器的运行参数要做到心中有数,特别是在每天早上的第一次巡检时,
要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,
根据参数的变化可以判断 IT 设备运行状况是否有较大的变化, 以便合理地调配空调系统的运
行台次和调整空调的运行参数。当然,对目前而言有些比较老的空调系统还不能够读出这些
参数,这就需要晚上值班的工作人员多观察和记录。
2、压缩机的巡回检查及维护
1)听-- 用听声音的方法,能较正确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它
的响声应是均匀而有节奏的。如果它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压
缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。
2)摸-- 用手摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度
的情况下运行压缩机。
3)看 -- 主要是从视夜镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。
4)量-- 主要是测量在压缩机运行时的电流、吸排气压力以及吸排气温度,能够比较准确
判断压缩机的运行状况。
当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。
3、冷凝器的巡回检查及维护
1)对专业空调冷凝器的维护相当于对空调室外机的维护,
因此我们首先需要检查冷凝器
的固定情况,看对冷凝器的固定件是否有松动的迹象,以免对冷媒管线及室外机造成损坏。
2)检查冷媒管线有无破损的情况 (当然从压缩机的工作状况及其它的一些性能参数也能
够判断冷媒管线是否破损) , 检查冷媒管线的保温状况,特别是在北方地区的冬天,这是一件
比较重要的工作,如果环境温度太低而冷媒管线的保温状况又不好的话,对空调系统的正常
运转有一定的影响。
3)检查风扇的运行状况:主要检查风扇的轴承、底座、电机等的工作情况,在风扇运行
时是否有异常震动,扇叶在转动时是否在同一个平面上。
4)检查冷凝器是否脏堵, 下面是否有杂物影响风道的畅通, 从而影响冷凝器的冷凝效果;
检查冷凝器的翅片有无破损的状况。
5)检查冷凝器工作时的电流是否正常, 从工作电流也能够进一步判断风扇的工作情况是
否正常。
6)检查调速开关是否正常,一般的空调的冷凝器都有两个调速开关,分为温度和压力调
速,现在比较新的控制技术采用双压力调速控制,因此我们在检查调速开关时主要是看在规
定的压力范围内,调速开关能否正常控制风扇的启动和停止。
4、蒸发器、膨胀阀的巡回检查及维护
蒸发器、膨胀阀的维护主要是检查蒸发器盘管是否清洁,是否有结霜的现象出现,以及
蒸发器排水托盘排水是否畅通,如蒸发器盘管上有比较严重的结霜现象或在压缩机运转时盘
管上的温度较高的话(通常状况下,蒸发器盘管的温度应该比环境温度低
10℃左右),就应
当检查压缩机的高、低压,如果压力正常的话,就应考虑膨胀阀的开启量是否合适。当然出
现这种现象也有可能是其它环境的原因引起的,比如空调的制冷量不够、风机故障引起风速
过慢等原因造成的。
5、加湿系统的巡检及维护
1)由于各个地方的空气环境不同,对加湿器的使用和影响也不一样,但我们在日常的维
护工作中同样要做的事情是观察加上罐内是否有沉淀物质,如有就要及时冲洗,因为现在空
调的加湿罐一般都是电极式的,如沉淀物过多而又不及时冲洗的话,就容易在电极上结垢从
而影响加湿罐的使用寿命。当然现在有些加湿罐的电极是可以更换的。
2)检查上水和排水电磁阀的工作情况是否正常。
3)检查加湿罐排水管道是否畅通,以便在需要排水和对加湿罐进行维修时顺利进行。
4)检查蒸汽管道是否畅通,保证加湿系统的水蒸汽能够正常为计算机设备加湿。
5)检查漏水探测器是否正常,这对加湿系统来说是比较重要的一环,因为排水管道如果
不畅通的话就容易形成出现漏水的情况,如漏水探测器不正常的话,就易出现事故。
6、空气循环系统的巡回检查及维护
对空气循环系统我们主要是考虑空调系统的空气过滤器、风机及到计算机设备的风道等
因素。因此我们在日常维护工作中要做好以下的一些工作:
1)计算机机房的设备经常有设备移动的现象, 而设备的移动一般又不是由空调设备的维
护人员去完成,因此我们在设备移动后应及时检查机房内的气流状况,看是否有气流短路的
现象发生,同时在新设备的位置是否存在送风阻力过大的情况。如有上述现象应及时调整,
如果实在调整不过来,应建议设备移到新的合适的位置。
2)检查空调过滤器是否干净,如脏了就应及时更换或清洗。
3)检查风机的运行状况:主要是检查风机各部件的紧固情况及平衡,检查轴承、皮带、
共振等情况。对风机的检查应该特别仔细,因为蒸发器的热交换过程主要是由在风机的作用
下使快速流动的气流经过低温的蒸发器盘管来完成的,从而使空调达到制冷的效果,所以风
机的是否正常运行是空调系统是否正常运行的最后体现;对风机而言当然最重要的就是电机
了,因此我们在日常维护中首先就应查看其皮带的状况、主从动轮是否在同一面上等;皮带
调整的松紧程度要合适,太松容易打滑,太紧对皮带的磨损太快,皮带的松紧跟外部对静压
的需求也有比较大的关系,当然这种调整是在空调系统控制的范围之内进行的;现在部分比
较先进的空调系统采用了一体化的风机,就解决了皮带调整的问题。
4)测量电机运转电流,看是否在规定的范围内,根据测得的参数也能够判断电机是否是
正常运转。
5)测量温、湿度值,与面板上显示得值进行比较,如有较大的误差,应进行温度、湿度
的校正,如误差过大应分析原因。出现这种情况有两种原因:一是控制板出现故障,二是温
度、湿度探头出现故障需要更换。
6)检查计算机及其它需要制冷的设备进风侧的风压是否正常,
因为随着计算机设备的搬
迁和增加,地板下面的线缆的增加有可能就影响空调系统的风压,从而造成计算机及其它设 IT 备跟前的静压不够,这就需要我们设备维护和管理人员对空调系统的风道做出相应的调整
或增加空调设备。
四、精密空调主要故障的处理
精密空调是一个非常成熟、先进的设备,有着完善的控制保护系统,只要我们严格做好日常维护和管理工作,空调一般很少出现故障。即使出现了故障,无需惊慌,只要我们清楚精密空调的工作原理和控制逻辑,按照正确的分析处理思路,可以马上处理好。
某个故障可能由多种原因引起,查找顺序应遵循先易后难、先外后内,按照“误告—》环境—》设备”的顺序来一一查找排除确认,需要足够的细心和耐心,直到找到真正的故障原因,进行处理。
序号
故障分类
故障大类
故障小类
控制失灵
直接或间接现象 故障原因 处理方法
面板有显示运行,实际空 调未运行
1) 电源电压过低;
2) 控制板与显示板连接松脱; 3)控制变压器故障
4) 拨码开关控制板号与显示板号设置错误 其它原因,导致传感器板表面有水
1) 调整输入电压到正常范围; 2)拔插各连接部位,紧固好; 3)更换控制变压器; 4)检查并重新设置;
清干传感器表面的水,报警自然消
传感器板表面有水
持续不断的高湿告警
除;
更换相对应的继电器;
1 控制系统故障 控制板部分功能无
继电器对应功能无法启动
控制板输出继电器故障
输出
控制板输入故障
误告警或告警失效
无温度信号时,空调强制制 冷;无湿度信号, 屏蔽加湿和 除湿功能
控制板输入光藕故障
传感器板电路故障,无温度或湿度信号
更换输入光耦 更换传感器板
传感器板故障
显示问题
面板上显示的温湿度与实际 测量相差比较大
传感器失真
更换传感器
压缩机运行,高低
空调不能正常制冷
长时间异常运行,内部机械器件损坏 更换内部损坏机械器件
压平衡无变化
压缩机绕组相间短
压缩机启动,启动器即跳脱 长时间异常运行,相间短路 更换绕组;
路
2
压缩机故障