2、 设计一个三相异步电动机正—反—停的主电路和控制电路,并具有短路、过载保护。(B)
3、 设计一个三相异步电动机星型——三角形减压起动的主电路和控制电路,并具有短路、过载
保护。(B)
11
4、 设计一个三相异步电动机单向反接串电阻制动的主电路和控制电路,并具有短路、过载保护。
(B)
5、 某机床主轴工作和润滑泵各由一台电机控制,要求主轴电机必须在润滑泵电机运行后才能运
行,主轴电机能正反转,并能单独停机,有短路、过载保护,设计主电路和控制电路。(B)
12
6、 一台三相异步电动机运行要求为:按下起动按钮,电机正转,5s后,电机自行反转,再过
10s,电机停止,并具有短路、过载保护,设计主电路和控制电路。(A)
7、 设计两台三相异步电动机M1、M2的主电路和控制电路,要求M1、M2可分别起动和停止,也
可实现同时起动和停止,并具有短路、过载保护。?
13
8、 一台小车由一台三相异步电动机拖动,动作顺序如下:1)小车由原位开始前进,到终点后
自动停止。2)在终点停留20s后自动返回原位并停止。要求在前进或后退途中,任意位置都能停止或起动,并具有短路、过载保护,设计主电路和控制电路。(A)
9、下图是机床工作台运动示意图,工作台由交流电动机驱动。按下SB1,电动机驱动工作台运动;工作台运动至极限位置时,由行程开关SQ1或SQ2检测并发出停止前进指令,同时自动发出返回指令。只要不按停止按钮SB2,工作台继续自动往复运动。要求电动机采用过热继电器进行过载保护,请编制S7-300系列PLC控制的PLC梯形图。(11分)
SQ1左行KM1右行KM2工作台SQ214
题图2 机床工作台运动示意图
答:机床工作台往复运动控制系统编程元件的地址分配见表 接口类编程元件电气元说明 型 地址 件 起动按钮(常开触I0.0 SB1 输入 头) 停止按钮(常开触输入 I0.1 SB2 头) 左行程开关(常开触输入 I0.2 SQ1 头) 右行程开关(常开触输入 I0.3 SQ2 头) 热继电器(常闭触输入 I0.4 FR 头) 输出 输出 Q4.0 Q4.1 KM1 KM2 左行接触器线圈 右行接触器线圈 按编程元件地址分配表编制的系统控制梯形图为:
9、 下图是两台电动机顺序起动控制的继电器控制原理图,请采用PLC实现其控制原理(要求
设计外围接线图、编制梯形图)。
QSL1L2L3Q4.1I0.2I0.1I0.3I0.4Q4.1I0.3Q4.0I0.0I0.1I0.2I0.4Q4.015
FUFR1