FS 精编管理制度 | MODEL SYSTEM 四、检查验收制度
为使施工现场的各种施工设施、安全防护设施符合施工组织设计的要求及标准规范规定,确保施工安全,特制定本制度。
1、施工现场的各类脚手架、物料提升设备、大型施工机具、施工用电、模板工程等在施工过程中或交付使用前,都必须进行检查验收。
2、验收工作由项目技术负责人组织进行,项目有关人员参加。 对重大设施的验收,还应通知公司相关部门参加。 3、验收方法:按照施工组织设计、标准、规范、规程的规定, 采用'看','量'、'测','荷载试验','动作试验'等方法进行定性、定量验收。
4、验收工作必须有明确的结论,并填写检查验收表。 5、检查验收合格投入使用的设施、机具、项目部必须定期组织检查,发现隐患立即整改。否则不得继续使用。 6、对未经验收或验收不合格的设施和机具,投入使用造成事故的,追究项目经理的责任。 五、隐患督促整改制度
第6页/总12页
FS 精编管理制度 | MODEL SYSTEM 1、发现隐患:监理人员在进行日常检查时,要突出重点,有针对性地开展检查,尤其是重点工作面、日常安全管理的“死角”、“空白地带”纳入列表管理,有计划地开展不定期的现场隐患排查。
2、记录隐患:安全监理人员应该立即对存在的安全隐患情况进行现场记录。
3、汇总隐患:由安全监理人员对记录的安全隐患进行分类汇总,并进行信息处理。
4、下达隐患整改通知书:安全监理人员对项目部拒不整改的安全隐患,及时下达安全监理通知,督促项目部及时进行整改,同时建立安全隐患登记台帐。
5、实施整改:施工单位必须根据整改通知书的要求实施整改。施工单位要求建立隐患公示牌,对本单位负责整改的隐患整改情况进行公示,并及时修改、填充相关整改信息。 6、反馈整改信息:隐患整改完成后,施工单位必须及时向驻地办安全监理工程师反馈整改信息。
7、复查验收:由驻地办安全工程师组织复查验收,复查情况及时在安全通知书和安全台账中注明或再次下发安全
第7页/总12页
FS 精编管理制度 | MODEL SYSTEM 隐患整改指令。
8、施工单位接到隐患整改通知书后,严格按要求进行整改,整改完成后及时填写整改反馈通知单,及时上报驻地办。 9、复查时,驻地办安全监理人员必须按照监理通知书存在的情况如实的进行检查。
10、经复查未整改或整改未达到要求的,安全监理工程师应该在整改反馈单中注明,情况严重的再次下发整改指令或者以红头文件上报业主。
11、实行隐患整改报告制度。对查出的隐患进行分类管理,分级整改。
12、加强对隐患排查整改情况的日常监控力度。安全监理人员每天对存在的安全隐患进行检查记录,发现未整改的必须查明原因,并对已完成的整改项目及时安排人员进行复查。
六、事故处理与报告制度
1、监理机构在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当以监理通知书的形式要求施工单位整改反馈,情况严重的,上报总监办,由总监签发工程暂停令,并及时报告
第8页/总12页
FS 精编管理制度 | MODEL SYSTEM 建设单位。
2、施工单位对存在的安全事故隐患拒不整改或者不停止施工的,监理机构应及时向有关主管部门报告。 3、如施工现场发生安全事故,应及时如实按照事故的级别及国家规定立即向公司及政府有关部门进行报告; 4、事故发生后,严禁隐瞒不报,所上报的一切事故由公司有关领导协同上级有关部门一同调查,按程序进行处理。 5、在实施事故处理过程中,监理机构要积极配合上级有关部门调查取证,同时要全过程跟踪,并做好相应的记录,各类相关资料,应及时整理归档。 七、工地例会制度
1、定期召开专题安全监理例会,把安全监理控制工作作为一项重要任务,加强对施工单位安全管理工作的协调,对施工现场安全技术存在的问题进行分析,总结和制定有效对策。
2、对每日施工运行过程中的安全技术、安全管理措施落实情况,在监理日志中做好专项记录,月报中列出专项对每月的安全运行情况进行分析,总结控制方法。
第9页/总12页
FS 精编管理制度 | MODEL SYSTEM 八、安全监理巡视检查制度
1、现场监理人员应对施工现场安全情况,进行定期或不定期的巡视检查,配合安全生产主管部门做好监督管理工作,对监理过程中发现存在安全事故隐患的部位,及时书面要求施工单位整改。情况严重的,责令施工单位暂时停止施工并呈报建设单位,施工单位拒不整改或者不停止施工的,及时向上级主管部门报告;
2、监理人员应在施工过程中采取巡查或抽查的方式,随时对施工现场的安全进行检查,对检查存在的问题,应按轻重缓急来综合解决,对于违章指挥、违章操作应当立即制止,对于一时难以解决的,应组织召开施工现场安全问题专题会,及时研究解决方案,把安全隐患消灭在萌芽状态。 3、有关安全的主要部位、关键部位,监理人员要加强巡视、旁站,督促施工单位安检人员的到位情况;
4、巡视检查脚手架、塔吊、龙门架体的垂直度;模板支撑系统的整体刚度、强度是否符合要求;施工用电和漏电保护系统是否符合要求,对不符合要求的指令停止施工并进行整改。
第10页/总12页