好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

继电保护实验报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

继电保护实验报告

Revised as of 23 November 2020

继电保护及微机保护实验报告

实验一 DL-31型电流继电器特性实验

一、实验目的:

1、了解常规电流继电器的构造及工作原理。 2、掌握设置电流继电器动作定值的方法。

3、学习微机型继电保护试验测试仪的测试原理和方法,并测试DL-31型电流继电器的动作值、返回值和返回系数。 二、实验方法:

(1)、按照实验指导接好连线;

(2)、打开测试仪,在PC机上运行“继电保护特性测试”系统软件; (3)、设置测试仪的控制参数,本实验是动态改变Ia的幅值,以“Ia幅值”为控制量,步长 设置为,整定值为3A,起始值设置为0A。 (4)、重复手动测试继电器动作值及返回值,记录数据。 三、实验结果 1 2 3 4 平均值(A) 误差(A) 变差(%) 返回系数 整定值(A)

动作值(A) 返回值(A) 0 3 返回系数

四、思考题

1、电磁型电流继电器的动作电流与电流的整定值有关,也就是舌片的上方的止位螺钉的位置有关系,动作电流也与舌片的Z字型的舌片的Z的角度有关。还与铁芯上的线圈的粗细,匝数、游丝的松紧程度有关。

2、返回系数的大小主要是继电器断开的时间长断,返回系数是指返回电流IreK re I re 与动作电流IOP的比值称为返回系数Kre,即:I OP 。

实验二 DY-36型电压继电器特性实验

一、实验目的:

1、了解常规电压继电器的构造及工作原理。 2、掌握设置电压继电器动作定值的方法。

3、测试DY-36型电压继电器的动作值、返回值和返回系数 二、 实验方法:

(1)、按照实验指导接好连线;

(2)、打开测试仪,在PC机上运行“继电保护特性测试”系统软件; (3)、设置测试仪的控制参数,本实验是动态改变Ua的幅值,以“Ua幅值”为控制量,步长设置为,整定值为50v,起始值设置为40v。 4)、重复手动测试继电器动作值及返回值,记录数据。

三、实验结果

1 2 3 平均值(V) 误差(V) 变差(%) 返回系数 整定值(V)

四、思考题

1、电磁型电压继电器的动作电压与电压的整定值有关,和相关磁路的磁阻有关(具体包括铁芯材料的磁导率、铁芯的尺寸、空气气隙的长度),也和线圈的匝数有关。

U K re re 2、电压继电器的返回系数是 U OP

实验三 LG-11型功率方向继电器特性实验

一、实验目的:1、掌握功率方向继电器的动作特性试验方法 2、测试LG-11型功率方向继电器的最大灵敏角和动作范围;

3、测试LG-11型功率方向继电器的角度特性和伏安特性,考虑出现“电压死区”的原因。

4、研究介入功率方向继电器的电流,电压的极性对功率方向继电器的动作特性的影响。 二、实验内容:

(1)、按照实验指导接好连线;

(2)、打开测试仪,在PC机上运行“继电保护特性测试”系统软件;

动作值(V) 返回值(V) 50 返回系数

测试LG-11型功率方向继电器的最大灵敏角和动作范围;

(1)、以加入到继电器中的电流为参考向量,设置IA=5A/0o,固定加入到继电器中的UA的大小, 改变电压相角,通过测试功率方向的动作区从而得到继电器的完整的动作区域。

(2)、测试完成后记录实验结果中显示的“始角度”和“终角度”,计算最大灵敏角?m??j1??j22,填入表中。

(3)、改变灵敏角为-45o,重复实验。 (4)实验结果:

灵敏角 -30o -45o ?j1 ?j2最大灵敏角 29o -42o -114o -125o 56o 41o ?m 测试LG-11型功率方向继电器的角度特性Udz.J?f(?J)

(1)、整定功率方向继电器的灵敏角为-45o.设置IA固定为5A/0o,UB的角度为

?j。

(2)、在功率方向继电器的动作区设置不同的动作的最小起动电压

Udz.J?j,测出每一个?J下使继电器

,填入表2-6。并根据测得的数据绘制功率方向继电

。功率方向继电器角度特性测试数据

-85 -25 38 -95 -15 40 无 -105 -5 42 无 -115 5 -125 15 -127 无 25 器的角度特

?J Udz.J(V) -45 -129 无 30 -55 -131 无 32 Udz.J?f(?J)-65 -133 无 34 -75 -135 无 36 ?J Udz.J(V) ?J Udz.J(V)

角度特性曲线:

测试LG-11型功率方向继电器的角度特性Udz.J?f(IJ)

(1)、整定功率方向继电器的灵敏角为-45°。固定加入到继电器中的电压和电流

的相角,使?J=-42o(该最大灵敏角为上述实验实测值),即IA相角设为0°,

UB相角固定为?J。

(2)、5A开始依次减小IA,测出每一个不同电流下使继电器动作的最小起动电压Udz.J(即Ub幅值)。

伏安特性实验数据(保持?m不变)

IJ(A) Udz.J(V) 5 4 3 2 1 伏安特性曲线

三、思考题:

(1)LG-11型功率方向继电器的动作区是否等于180度为什么

答:不一定,因为当加入继电器的电压低于功率继电器的启动电压是,即使是在工作区内也无法动作。

(2) 功率方向继电器采用90度接线方式具有什么优点

答:功率方向继电器的内角采用45°,要求90度接线,即IA与Ubc、IB与Uca、IC与Uab,对各种两相短路都没有死区,因为继电器加入的是非故障的相间电压,其值很高。

(3)用相量图分析加入功率方向继电器的电压、电流极性变化对其动作特性的影响。

实验四 微机保护实验:三段式电流保护

一、实验目的:

1. 掌握三段式保护的基本原理 2. 熟悉三段式保护的接线方式 3. 掌握三段式电流保护的整定方法 4. 了解运行方式对灵敏度的影响 5. 了解三段电流保护的动作过程 二、实验内容 1. 按图实验接线;

2.设置多功能微机保护实验参数;按照模型参数进行整定值计算,我们组采用的是模型3,整定计算值如下:

IIset.1?KrelEQzsmin?zAB IIIset.1I I?Krel2Iset.1IIIset.3IIIKrel.KSS?ILmax

Kret可靠系数都取,自启动系数为1,返回系数为;

参数:EQ=11/√3Kv, Zsmin=ZG+ZT=+Ω , ZAB=Ω,代入公式计算得:

选定实验模型3 一次整定值(A) 二次整定值(A) 动作时间(mS) 3、

不同地点发生时保护动作记录表

动作情况 故障点及故障类型 I段 动作值(A) AB线路上距离A点30%处发生三相短路 AB线路上距离A点50%处发生三相短路 AB线路上距离A点70%处发生三相短路 AB线路上距离A点99%处发生三相短路 AB线路上距离A点30%处发生AB相间短路 AB线路上距离A点50%处发生AB相间短路 AB线路上距离A点70%处发生AB相间短路 II段 动作值(A) III段 动作值(A) 电流速断 10kV线路模型 3 限时电流速断 296.7 定时限过电流保护

AB线路上距离A点99%处发生AB相间短路 BC线路上距离B点30%处发生三相短路 BC线路上距离B点50%处发生三相短路 BC线路上距离B点70%处发生三相短路 BC线路上距离B点99%处发生三相短路 BC线路上距离B点30%处发生AB相间短路 BC线路上距离B点50%处发生AB相间短路 BC线路上距离B点70%处发生AB相间短路 BC线路上距离B点99%处发生AB相间短路

三段式电流保护动作范围测试实验

设置不同的短路点,测试电流保护在不同短路类型的情况下的保护范围,并将结果填入下表。

保护类型 电流速断 三相短路 限时电流速断 定时限过电流保护 电流速断 两相短路 限时电流速断 定时限过电流保护 保护范围 AB线路全长 50 %+BC线路全长 0 % AB线路全长 100 %+BC线路全长 50 % AB线路全长 100 %+BC线路全长 50 % AB线路全长 30 %+BC线路全长 0 % AB线路全长 100 %+BC线路全长 30 % AB线路全长 100%+BC线路全长 100 %

录波数据分析

每次实验后,通过内置录波器观察发生故障时的波形(在“设备管理”中打开“设备录波”,在“文件”中点击“新建”就可以打开当次故障发生时的录波情况)。观测正常运行时、三相短路和两相短路故障情况下以及保护动作后电流、电压信号的不同,并选取其中三次保护的动作情况读取录波时间。

10kV线路保护录波数据记录表

电流1段动作 电流2段动作 电流3段动作 故障后保护动作时间(ms) 动作继电器保持时间(ms) 三、思考题

(1) 三段式电流保护的保护范围是如何确定的,在输电线路上是否一定要用三段式保护,用两段可以吗

答:一般情况下按照最小运行方式下两相短路时整定最小保护范围;可以用两段,根据具体情况来确定。

(2) 三段式电流保护,哪段最灵敏哪段最不灵敏采用什么措施来保证选择性 答:三段最灵敏,一段最不灵敏,第一段的整定值为保护选择性,动作电流按躲过本线路末端短时是的最大电流整定,采用保证选择性的措施就是动作电流及时间的差别化设定。

继电保护实验报告

继电保护实验报告Revisedasof23November2020继电保护及微机保护实验报告实验一DL-31型电流继电器特性实验一、实
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9sfw41y96w4m0xd0pw4b4c2db011w500m4q
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享