一、跨越简况 ................................................. 1 二、跨越方案的确定 ........................................... 1 三、施工操作程序 ............................................. 1 四、劳动组织 ................................................. 5 五、施工安全组织机构及安全措施 ............................... 5 六、工具配套表 ............................................... 7 七、文明施工 ................................................. 8
一、跨越简况
滦县新城35kV输变电新建工程,N11-N12档跨越柏变佳鑫521、522、514干线及平清大道。被跨越越柏变佳鑫521、522、524干线高度12m,交叉角为85°;平清大道宽30m,交叉角为85°。
柏变522
跨越平面示意图 二、跨越方案的确定
1.为了架线施工顺利进行,确保被跨电力线路和平清大道路施工的安全,根据实际情况及安全技术要求,同时参考我公司以往跨越电力线路的施工经验, N11—N12档内跨越柏变佳鑫521、522、514干线及平清大道采用杉篙跨越施工方案,既在N11钢杆上安装假横担(2根4m段铁抱杆组成)、N12小号侧即10kV西侧搭设3排杉篙跨越架。再利用迪尼玛绳联通二者作为承力索,在承力索上敷设尼龙网,组合而成“绝缘保护体系”的带电跨越方案,简称“半悬吊式带电跨越施工方案”
2.停电时间:2014年 6 月 14日
3.停电交接令:龚慧智 电话:18618236075 4.编制依据
《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工验收规范》(GB 50173-92); 《电力建设安全工作规程(第2部分:架空电力线路)》 (DL 5009.2-2004); 《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》(SDJ226-87);
《110kV-500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》(DL/T5168-2002)
柏变521 柏变514 本次施工线路 《跨越电力线路架线施工规程》(DL5106-1999) 本工程设计文件
项目法人及监理对工程所发的技术要求文件; 三、施工操作程序
1.方案报批
工程技术人员对被跨电力线路附近的地形、运输道路、牵张场地的布置、被跨电力线路的回路数和等级、跨越间距、跨越点的高度及被跨电力线路排列的密集程度等做综合的实地勘察和测量,经过科学的分析和严密的计算,确定切实可行的跨越施工方案。重要跨越施工方案必须严格执行审批制度,提前向公司、运行单位和监理单位报送,取得批复后方准进行施工。施工期间请被跨越电力线路运行单位派人到现场监督施工。
2.施工前准备
(1)跨越施工前我施工单位需提前一天进入施工现场进行跨越架搭设。 (2)跨越施工前,应进行技术交底,组织有关人员学习安全规程和本《交叉跨越施工方案》。凡是使用此方案进行跨越系统施工的工程技术人员、各级业务管理人员、工人等均应严格遵照执行。
按工具配套表,对准备在跨越施工中使用的工器具,逐件进行规格、数量的检查与核对。
3.吊架及承力绳地锚、拉线地锚的设置
(1)本方案是在N11钢杆塔上16米处加装吊架,N12小号侧(10kV西侧)搭设杉篙跨越架.吊架是利用组塔铁抱杆4米段2根联为一体,再用钢丝绳套一端与吊架相联结,另一端挂于N12小号侧杉篙跨越架15m处的位置。吊架与钢杆贴合处两侧采用木楔楔塞并用绳套牢固固定吊架,防止吊架横向滑移。吊架共采用2道φ17.5的钢丝绳与中横担相连作为补强,见图一所示。
(2)根据现场地形条件,在吊架和杉篙跨越架处每根承力索的相反侧打顺线路方向的拉线,两拉线呈V型部位,拉线对地夹角不大于45o;吊架各部拉线对地夹角为不大于45°,选用7t地锚,有效埋深不小于2.2 m。吊担拉线布置见图二。