好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安全栅使用规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

安全栅使用规范

GB/T 2613-2008 工业过程测量和控制系统用电动仪表通用技术条件 本标准规定了DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表中计算器、调节器、配电器、指示仪、记录仪、积算器、比值给定器、安全栅、Q 型操作器,以及电源箱的基本参数、质量指标及评定方法,并规定了DDZ-Ⅲ 系列电动单元组合仪表之间传输信息用的模拟直流信号.本标准适用于DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表计算器,包括加减器、乘除器及开方器.本标准规定的电流信号,适用于DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表在控制室与现场之间的信息传输,一般不适用于控制室内的信息传输;本标准规定的电压信号,适用于DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表在控制室内的信息传输;本标准不适用于单元仪表内部的信息传输;本标准不适用于DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表中个别特殊功能的单元仪表,也不适用于断续信号工作的DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表,对某些与DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表配合使用的仪表可参照采用.

董立新( 2010-05-11 17:21:04 ):

[1];安全保持器;safety barrier

安全栅-电偶输入/单通道/回路供电(NPEXA-C11L)安全栅 安全栅传输精度:±0.2%F.S(不包括冷端补偿精度).

安全栅国家标准为南京优倍电气主持起草,名称《工业过程测量和控制系统用安全栅》. 安全栅 又称安全保持器.本安回路的安全接口,它能在安全区和危险区之间双向转递电信号,并可限制因故障引起的安全区向危险区和能量转递.一般安全栅有齐纳式、隔离式.

本安型安全栅应用在本安防爆系统的设计中,它是安装于安全场所并含有本安电路和非本安电路的装置,电路中通过限流和限压电路限制了送往现场本安回路的能量,从而防止非本安电路的危险能量串入本安电路,它在本安防爆系统中称为关联设备,是本安系统的重要组成部分. 本安防爆系统关联设备,是指安装在安全场所,本安电气设备与非本安电气设备之间的相连的电气设备.

由于安全栅被设计为介于现场设备与控制室设备之间的一个限制能量的接口,因此无论控制室设备处于正常或故障状态,安全栅都能确保通过它传送给现场设备的能量是本质安全的.

中国国家仪器仪表防爆安全监督站是中华人民共和国地区监督生产安全防爆产品的权威机构,对本安型安全栅产品有着严格、科学、详细的规定,只有通过该监督站认证的企业及其所开发生产的产品才具备符合标准的安全性能,否则可能会给使用方的设备、人员和生产造成无可估量的损害. 安装位置

安全栅安装于安全场所,接收来自危险区的信号,输出安全信号到安全区或危险区. 安全栅的结构形式

常见的安全栅结构形式分为齐纳式和隔离式. 齐纳式安全栅

电路中采用快速熔断器、限流电阻或限压二极管以对输入的电能量进行限制,从而保证输出到危险区的能量.它的原理简单、电路实现容易,价格低廉,但因由于其自身原理的缺陷使其应用中的可靠性受到很大影响,并限制了其应用范围,其原因如下:

1、 安装位置必须有非常可靠的接地系统,并且该齐纳式安全栅的接地电阻必须小于1Ω,否则便失去防爆安全保护性能,显然这样的要求是十分的苛刻并在实际工程应用中难以保证. 2、 要求来自危险区的现场仪表必须是隔离型,否则通过齐纳式安全栅的接地端子与大地相接后信号无法正确传送,并且由于信号接地,直接降低信号抗干扰能力,影响系统稳定性. 3、 齐纳式安全栅对电源影响较大,同时也易因电源的波动而造成齐纳式安全栅的损坏. 4、 由于齐纳式安全栅的电路原理需要吸收输入回路的能量,所以易造成输出不稳定. 隔离式安全栅

采用了将输入、输出以及电源三方之间相互电气隔离的电路结构,同时符合本安型限制能量的要求.与齐纳式安全相比,虽然价格较贵,但它性能上的突出优点却为用户应用带来了更大的受益: 1.由于采用了三方隔离方式,因此无需系统接地线路,给设计及现场施工带来极大方便. 2.对危险区的仪表要求大幅度降低,现场无需采用隔离式的仪表.

3.由于信号线路无需共地,使得检测和控制回路信号的稳定性和抗干扰能力大大增强,从而提高了整个系统的可靠性.

4.隔离式安全栅具备更强的输入信号处理能力,能够接受并处理热电偶、热电阻、频率等信号,这是齐纳式安全栅所无法做到的.

5.隔离式安全栅可输出两路相互隔离的信号,以提供给使用同一信号源的两台设备使用,并保证两设备信号不互相干扰,同时提高所连接设备相互之间的电气安全绝缘性能.

因此,对比齐纳式和隔离式安全栅的特点和性能后可以看出,隔离式安全栅有着突出的优点和更为广泛用途,虽然其价格略高于齐纳式安全栅,但从设计、施工安装、调试及维护成本来考虑,其综合成本可能反而低于齐纳式安全栅.在要求较高的工程现场几乎无一例外地采用了隔离式安全栅作为主要本安防爆仪表,隔离式安全栅已逐渐取代了齐纳式安全栅,在安全防爆领域得到了日益广泛的应用. 本安设备标志定义 其中:EX - 防爆标志 ⅡC - 气体组别

本公司产品防爆级别:EX(ia)ⅡC 防爆等级

ia:在正常工作状态下,1个计数故障或2个计数故障状态下都不会点燃危险气体,回路必须保证在两个计数故障同时出现时仍然保证安全特性.\类电气设备对易于受干扰的元器件必须采用\三重化\设计.\类电气设备只能保证在1个计数故障状态下不会点燃危险气体. 气体组别:

Ⅰ组电气设备 :用于易受甲烷影响的煤矿环境中. Ⅱ组电气设备 :可用于除煤矿以外的爆炸危险环境中. Ⅱ组电气设备根据易燃性物质的不同点燃能量进一步细分.

各子组用大写英文字母区分,从下表中可以看出,中国、IEC、欧洲分组标准中ⅡC组所需要的点燃能量最少,即在该组电气设备中,ⅡC组设备具备对ⅡA、ⅡB组的通用性. 常见易燃性物质的分组 典型气体 分组标准 点燃特性 中国、IEC、欧洲 北美 甲烷 Ⅰ 乙炔 ⅡC A 氢气 ⅡC B 乙烯 ⅡB C 丙烷 ⅡA D

爆炸性危险场所的区域划分

在安全防爆系统的设计及防爆产品的选型中,除了需要对爆炸性环境中存在的气体进行分级、分组外,还应根据爆炸性气体出现的频繁程度和持续时间对爆炸性气体危险场所进行区域划分: 0区

爆炸性气体混合物连续地或长时间地存在的场所. 1区 爆炸性气体混合物有可能出现的场所

2区 爆炸性气体混合物不可能出现,或即使出现也是短时间存在的场所

本公司产品适用于0区,同时适用1区和2区. 隔离式安全栅的安装 色标:

黄色端(非本安侧)接线通往安全区. 蓝色端(本安侧)接线通往危险区. 安装中的注意事项:

1、 安全栅应安装在安全场所,并且环境条件满足《安全栅选型样本》中的\使用条件\的要求. 2、 隔离式安全栅本安端(蓝色端)和非本安端电路的连接导线在汇线槽中应分开铺设,各自采用独立的保护套管.本安侧的配线管道内不允许有其它电源线,包括其本安电路使用的电源线. 3、 通往危险场所的导线应选用有蓝色标记的本安导线,导线的软铜面积必须大于0.5mm2,绝缘强度应大于500V.

4、 在对隔离式安全栅进行通电调试前,必须注意隔离式安全栅的型号、接线方法、线路极性等是否符合设计及产品要求中的规定,否则可能对人身及设备造成伤害.

5、 严禁用兆欧表测试隔离式安全栅端子之间的绝缘强度.如要检查系统的绝缘强度,应先断开全部隔离式安全栅的接线,否则可能引起安全栅内部电路损坏.

6、 在现场对安全栅进行编程前,必须先将所有接线断开再接入编程器,然后通电编程,否则可能引起不良后果.

7、 与隔离式安全栅相连接的现场仪表,均应采用通过经国家认定的有关防爆检验部门进行防爆试验、并取得防爆合格证的仪表.

8、 在设计、安装、使用、维护隔离式安全栅时,应同时遵守本产品使用手册中的说明及《GB3836.15-2000爆炸性气体环境用电气设备 第15部分:危险场所电气安装(煤矿除外)》及《GB50058-1992爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范 》.

安全栅使用规范

安全栅使用规范GB/T2613-2008工业过程测量和控制系统用电动仪表通用技术条件本标准规定了DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表中计算器、调节器、配电器、指示仪、记录仪、积算器、比值给定器、安全栅、Q型操作器,以及电源箱的基本参数、质量指标及评定方法,并规定了DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表之间传输信息用的模拟直流信号.本标准适用于DDZ-Ⅲ系列电动单元组合仪表计算
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9sfg11s7a26gjog0oaf6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享