1301.通过管路采样的吸气式火灾探测器调试时,根据产品说明书改变探测器的采样管路气流,使探测器处于故障状态,探测器或其控制装置应在________ 内发出故障信号。( A ) A 100s B 120s C 150s D 180s
1302.区域显示器调试时,将区域显示器与火灾报警控制器相连接,区域显示器能否在________ 内正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号。( A ) A 3s B 10s C 5s D 8s
1303.可燃气体探测器调试时,依次逐个将可燃气体探测器按产品生产企业提供的调试方法使其正常动作,探测器应发出报警信号。对探测器施加达到响应浓度值的可燃气体标准样气,探测器应在_______ 内响应;撤去可燃气体,探测器应 在________ 内恢复到正常监视状态。( B ) A 20s;40s B 30s;60s C 30s;90s D 20s;60s
1304.可燃气体探测器调试时,应将发射器发出的光全部遮挡,探测器相应的控制装置应在______内发出故障信号。( A )
A 100s B 120s C 150s D 180s
1305.用于________ 的防火卷帘控制器应具有两步关闭的功能,并应向消防联动控制器发出反馈信号。用于________ 的防火卷帘控制器在接收到防火分区内任一火灾报警信号后,应能控制防火卷帘到全关闭状态,并应向消防联动控制器发出反馈信号。( D ) A 分隔防火分区;疏散通道 B 分隔防火分区;分隔防火分区 C 疏散通道;疏散通道 D 疏散通道;分隔防火分区
1306.在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过________ ;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过________ 。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。( B )
A 12m;15m B 10m;15m C 12m;18m D 15m;18m 1307.探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于________ 。( C ) A 15° B 30° C 45° D 60°
1308.消防电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置;当在墙面上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为________ m。( C )
1
A 1.5-1.8 B 1.1-1.3 C1.3-1.5 D 1.6-1.8
1309.火灾报警控制器在调试时,使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在________ 内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在________ 内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能;( A ) A 100s;60s B 120s;90s C 150s;60s D 180s;90s
1310.红外光束感烟火灾探测器调试时,调整探测器的光路调节装置,使探测器处于正常监视状态。用产品生产企业设定减光率________ dB的减光片遮挡光路,探测器应发出火灾报警信号。(C ) A 0.5-1.0 B 1.0-5.0 C 1.0-10.0 D 10.0-15.0
1311.红外光束感烟火灾探测器调试时,调整探测器的光路调节装置,使探测器处于正常监视状态。用减光率为________dB 的减光片遮挡光路,探测器应发出故障信号或火灾报警信号( C ) A 5.0 B 10.0 C 11.5 D 15.0
1312.下列关于自动喷水灭火系统的解释不正确的是:________ 。( D ) A.干式系统是准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。 B.湿式系统是一种采用闭式喷头的自动喷水灭火系统。 C.预作用系统准工作状态时配水管道内不充水。
D.雨淋系统是由火灾自动报警系统控制,向闭式喷头供水的系统。
1313.有一建筑面积5000㎡,净空高度6.5m,陈列物品高度3m的自选商场,其火灾危险等级为 。(B )
A.中危险级Ⅰ级 B.中危险级Ⅱ级 C.严重危险级Ⅰ级 D.严重危险级Ⅱ级 1314.自动喷水系统调试完工后,施工单位应向________ 单位提供质量控制资料和各类施工过程质量检查记录。( D)
A.监理 B. 审计 C.设计 D.建设
1315.自动喷水系统系统试压用的压力表精度不应低于________ 级;量程应为试验压力值_______倍。( B )
A.2;1.5~2 B. 1.5;1.5~2 C.2;1~1.5 D.1.5;1~1.5 1316.末端试水装置的出水,应采取________ 方式排入排水管道。( B ) A.重力自流 B.孔口出流 C.间接排水 D.加压排水
2
1317.水力警铃的工作压力不应小于_____Mpa;与报警阀连接的管道,总长不宜大于______。( C ) A.0.01;20m B.0.05;25m C.0.05; 20m D.0.01;25m
1318.自动喷水系统系统消防供水管与市政供水管直接连接时,连接处应安装________ 。( A ) A.倒流防止器 B.止回阀 C.过滤器 D. 控制阀
1319.自动喷水系统系统消防水泵吸水管上安装的蝶阀应采用________ 蝶阀。( B )
A.对夹式 B. 沟槽式或法兰式 C. 螺纹式或法兰式 D. 螺纹式、沟槽式或法兰式 1320.报警阀组距室内地面安装高度宜为________ m。( A ) A.1.2 B. 1.8 C. 0.7 D. 0.5
1321.预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应按________ 有关要求进行。( B ) A.湿式报警阀组 B. 干式报警阀组 C.预作用报警阀组 D. 重复启闭预作用报警阀组 1322.水流指示器的安装应在________ 后进行。( C ) A.埋地管道安装完毕 B.系统调试
C.管道试压、冲洗合格 D.水压强度试验、气压严密性试验完成
1323.自动喷水系统系统做水压强度试验,当达到试验压力后应稳压________ ;且压力降不应大于________ 。( A )
A.30min;0.05MPa B.24h; 0.01MPa C.24h;0.05MPa D.30min;0.01Mpa
1324.________ 应对系统的放水试验阀进行一次放水试验,检查系统启动、报警及出水情况是否正常。( C )
A.每周 B.每月 C.每季度 D.每年
1325.雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置宜采用________ 。( C ) A.警铃 B.手报 C.压力开关 D.水流指示器
1326.湿式报警阀调试时,当进口水压大于 Mpa;放水流量大于 L/S时,报警阀应及时启动。( D ) A. 0.28;1.5 B.0.14;1.5 C.0.28;1 D.0.14;1 1327.自动喷水系统系统________ 在倒流防止器的进口前安装过滤器。( C ) A.不宜 B.应 C.不应 D.必须
1328.自动喷水系统系统安装DN32的管道时,其中心线距梁、柱、楼板的最小距离应为 mm。( C ) A.20 B.30 C.40 D.50
3
1329.水箱上的哪种管不得装阀门________ 。( D ) A.进水管 B.出水管 C.泄水管 D.溢水管
1330.多台水泵共用吸水管时,吸水管连接应采用________ 。( B ) A. 水面平接 B.管顶平接 C.管中心线平接 D. 管底平接
1331.管网验收时一般抽查闸阀、信号阀、水流指示器设计数量的____ %,且均不少于5个。( A ) A.30 B.20 C.10 D.5
1332.自动喷水系统系统系统管网安装选用的沟槽式管件材质应为________ 。( D ) A.镀锌管件 B.不锈钢 C. 铜 D. 球墨铸铁
1333.自动喷水系统系统应在减压阀进水侧安装________,并宜在其前后安装控制阀。( D ) A.柔性接头 B.闸阀 C.倒流防止器 D.过滤器
1334.自动喷水系统系统DN100的管道支架或吊架之间的距离不应大于________ 。( B ) A.15m B.6.5m C.6.0m D. 3.5m 1335.水泵房内埋地管道连接应采用________ 。( A )
A.挠性接头 B.不锈钢活接头 C.伸缩器 D.焊接法兰
1336.公称直径小于200mm的雨淋阀调试时,自动和手动方式启动的雨淋阀应在 s内启动。( C ) A.90 B.60 C.15 D.5
1337.自动喷水系统系统管网的地上管道和地下管道连接前,应在配水干管底部加设________ 后,对地下管道进行冲洗。( D )
A.防腐设施 B. 排水设施 C.防水设施 D.堵头
1338.每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为________ mm的试水阀。( D )
A.15 B.10 C.20 D.25
1339.直立型、下垂型标准喷头,溅水盘与顶板的距离范围应为________ mm。( A ) A.75-150 B.75-100 C.25-100 D.100-150 1340.喷头安装时应________。( C )
A.利用喷头的框架施拧 B.先将喷头进行调整、改动 C.使用专用扳手 D.先将喷头拆装
1341.组装式消防水泵结合器正确的安装顺序应是接口、本体、________ 。( D ) A.联接管、控制阀、安全阀、放空管、止回阀 B.放空管、控制阀、安全阀、联接管、止回阀
4
C.止回阀、联接管、控制阀、安全阀、放空管 D.联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀
1342.管网在安装中断时,应将管道敞口________ 。( B ) A.通风 B.封闭 C.焊接 D.填实
1343.湿式系统中,一个报警阀组控制的喷头数不宜超过________ 只。( C ) A300 B500 C800 D350
1344.当管径小于或等于50mm时,室内给水管网阀门的选择宜采用________。( A ) A.截止阀 B. 蝶阀 C.止回阀 D. 闸阀
1345.水箱的安装高度应满足室内________喷头所需水压。( C ) A.首层 B.顶层 C.最不利点处 D.流量最小处
1346.对预作用自动喷水灭火系统应用范围描述错误的是________。( C )
A.用于严禁管道漏水 B.用于严禁系统误喷 C.替代湿式系统 D.替代干式系统 1347.非仓库类高大净空场所,采用闭式系统的最大净空高度不应大于________ m。( A ) A.12 B.13.5 C.10 D.8
1348.环境温度低于4℃,或高于70℃的危险性不高的场所,通常采用________ 系统。( C ) A.预作用 B.湿式 C.干式 D.重复启闭预作用
1349.防火分隔水幕当采用开式洒水喷头时,喷头布置不应少于________排。( C ) A.4排 B.3排 C.2排 D.单排
1350.自动喷水系统系统应采用 控制稳压泵,并应能调节启停压力。( C ) A.稳压装置 B.水流指示器 C.压力开关 D.水泵接合器