施工方法及技术措施
第一节 施工方法及技术措施
1、通风空调系统施工方法及技术措施
1.1、通风空调工程施工组织
前期准备 施工测量 风管预制 支架安装 设备基础验收 支架安装 水管预制 支架安装 风管及设备连接 风管及部件安装 漏风检测 水管及设备连接 水管及部件安装 水管试压冲洗 设备就位安装 设备调试 风管保温 单机试运行 水管保温 系统调试、自控联动调试 配合站级调试、综合联调 通风空调工程施工流程图
1.1.1、通风空调设备安装 1.1.1.1、基础验收
1 / 133
施工方法及技术措施
根据土建专业提供的设备基础资料,现场检查基础的纵、横向中心基准线,标高及基准点是否符合设计要求。
按照《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)中的有关规定进行基础外观检查,对基础外形有裂缝、空洞、露筋和掉角等问题,要求土建单位修复处理。
验收完成后,由各方会签并填写“设备基础验收记录”。 基础验收完成后,及时清理基础表面及预留孔内杂物,灌浆处的基础表面应凿成麻面,以保证灌浆质量。
1.1.1.2、设备拖运
依据施工图提前核对并熟悉现场设备位置,规划现场设备安装位置和方向。
检查拖运路线,清理、平整、加固拖运路线可能影响设备拖运的杂物、坑洞和不稳定设施。
设备拖运过程要保持平稳,斜坡位置拖运时,斜坡顶面必须加尾绳防止设备下滑,正确控制设备重心于底部,拖运设备上重下轻时,必须采取措施,以防设备倾倒。
设备拖运必须由专人统一指挥,全体人员时刻注意设备动向,位于牵引索具的安全侧,拖运区内不的有人。
1.1.1.3、开箱检查
所有设备到货后,视现场的情况确定是否立即进行开箱检查。如满足条件可以进行开箱检查的,检查完成后应及时做好设备的保护工作。以防设备在搬运、吊装过程中损坏。
2 / 133
施工方法及技术措施
设备开箱检查要及业主、监理和设备供应部门共同进行。 设备开箱检查主要为下述内容:
(1)、包装外观有无损坏和受潮;
(2)、设备的名称、规格型号是否符合设计图纸要求; (3)、设备装箱的清单和技术文件是否齐全;
(4)、设备随机附件、专用工具规格数量是否和说明文件一致; (5)、设备表面有无缺陷、损坏、锈蚀、受潮等现象。
设备开箱检查完成后,要填写“开箱检查记录”,并经业主代表、设备厂家、监理单位、施工单位会签确认。
1.1.1.4、设备运输
(1)、设备运输方式简述
本工程的冷水机组为螺杆式冷水机组,每站布置两台,布置在站台或站厅层的冷水机房。
空调机组为组合式空调处理机组、整体式新风处理机组,组合式空调机组以散件进入现场,分段组装,每段空调机组重量约1t左右,重量相对较轻,机组的吊装较为简单。
冷水机房距风井仅一墙之隔,运输时先规划出设备运输通道图,待设备进入机房后再进行砌筑。
施工准备阶段,内部先沟通好,安排好砌墙顺序及墙上需预留的设备通道口。
各类设备可以分别采用以下几种方法运输。
(2)、单重2t以内的车站材料设备运输