施
工程名称 用电方式 序号 工现场临时用
用电部位 保护方式 电
验收表
表(九)—6 逍林镇新二江河道疏浚整治项目Ⅱ标 验收项目 验 收 内 容 用电设备5台以上(含5台)或总容量50kW以上(含 50kW)应编制有临时用电施工组织设计并经上级审批 用电设备5台以下或总容量50kW以下应编制有安全用 电技术措施并经上级审批 临时用电施工组织设计或安全电技术措施针对性强,能 指导施工 有专项安全技术交底 低压线路下方应无生活设施、作业棚、堆放材料、施工作业区 在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间,必须保持安全操作距离 起重机的任何部位或吊物边缘与10kV以下的外电架空线路边线最小水平安全距离不得小于2m 达不到最小安全操作距离时必须采取防护措施,设置屏障、遮栏、围栏或保护网,并挂警告标志牌 架空线、电杆、横坦应符合规定要求。架空线路与地面距离:施工现场应大于4m,机动车道应大于6m 验 收 结 果 1 施 工 方 案 2 外 电 防 护 架空线必须在专用电杆上,不得架设在树木、脚手架上 配 电 线 路 电缆埋地敷设时应用绝缘子固定,高度不应低于2.5m。 建筑物内电缆沿墙水平敷设高度不应低于1.8m 按规定使用五芯电缆 3 PE线的颜色应是绿/黄双色线,其截面应不小于工作零线 的截面 室内配线应用绝缘子固定,距地高度不应低于2.5m,排 列整齐。室内配线必须是绝缘导线 采用TN—S系统:重复接地点不少于3处,每个接地电 阻值应不大于10?。PE线与N线分开不得混接 4 保 护 方 式 采用TT系统:每个接地电阻值应不大于4? 高于建筑物的大型设备除做好重复接地外还必须按规定 设置防雷接地装置,防雷接地电阻值应不大于30? 表(九)—6续表 序号 验收项目 验 收 内 容 验 收 结 果
符合三级配电二级保护要求 5 配电箱 配电箱内有总隔壁开关及分路隔壁开关。开关箱做到一机 一闸一漏一箱。漏电保护器参数应符合规定要求 本电箱设置位置应符合规定要求,有足够二人同时工作空 间和通道。箱内电器完好可靠,回路标示明显,采用端子板接线,不得有外露带电体,进出线应从箱体的下底面出入,进入配电箱的电源线不得采用插销连接 固定式配电箱安装高度为1.3~1.5m,移动式配电箱安装 高度为0.6m~1.5m 箱体符合规定要求,有门有锁,有防雨防尘措施 6 照明回路有单独的开关箱,配有漏电保护装置并符合要求 灯具金属外壳必须作保护接零。室外灯具安装高度不低于3m,室内灯具安装高度不低于2.4m,钠、铊、铟等金属 现场照明 卤化物灯具安装高度应不低于5m 照明器具、器材应无绝缘老化或破损 按规事实上使用安全电压 7 变配电 装置 配电室应符合规定要求,配电室的天棚距地面不应低于 3m,配电屏(盘)操作通道宽度应符合规定要求 门向外开并配锁,应有防雨、火、水、雷和小动物出入等 措施,通风良好 发电机组应采用三相四线制中性点直接接地系统,并独立设置,接地电阻应符合要求。发电机组与外电线路有联锁 控制,不得同时使用 年 月 日 项目负责人 技术负责人 安装负责人 施 工 员 安 全 员 机电管理员 电 工 验收意见: