上海汽车集团股份有限公司乘用车公司 SAIC MOTOR Passenger Vehicle Co.
编号: 版本: 火灾应急处置方案
1、 目的
1.1指导临港基地设施管理科所辖范围内火警处理与执行工作,明确工作流程。
1.2使预防和处理火警火灾事故的工作有章可循,节约时间、提高效率,保障财产及生命安全。
2、依据
主要依据《消防法》和公司内部安全规范要求及规章制度。
3、适用范围
3.1上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司制造工程部设施管理科火警火灾应急处置 3.2事故类型:
类型 定义 火警一级触发 一级 无火警,但有危险源的重大事故 火警二级自动触发 二级 气体灭火释放按钮手动触发 由操作人员触发,手动进行 汽油管断裂,汽油喷出情况 烟感和温感同时探测到火警信号 备注 只有1个烟感或温感探测到火警信号 4、 职责分工
4.1火警现场消防处理流程及职责分工:
4.1.1消防控制室收到火警信号或电话报警,消音,确认报警点位置。 执行人:消防运行值班人员
4.1.2一人拨打电话8110通知安保监控室报明火警地点,一人消防控制室运行值班人员到现场确认火警。
执行人:消防运行值班人员
4.1.3现场确认假火警查明误报原因说明情况,系统复位做事件记录。
编制 版本:1.0 第 1 页 共 7 页
批准 上海汽车集团股份有限公司乘用车公司 SAIC MOTOR Passenger Vehicle Co.
执行人:消防运行值班人员
4.1.4现场确认真火警运行人员通知消防控制室启动消防联动设备,现场运行人员监控灭火过程,配合安保管理现场。消防控制室通知动力供应部门(大众祥源电话8020),供油部门(中石化电话8021),运行主管,部门负责人现场情况。配合安保管理现场。 执行人:消防运行值班人员
4.1.5运行主管接到火警通知后,组织消防维修人员到现场协助灭火。 执行人:运行主管
4.1.6在确认火情完全扑灭后,对系统进行复位,检查设备复位情况。 执行人:消防运行值班人员 消防维修人员 4.1.7如消防设备有损坏,立即组织更换维修。 执行人:运行主管
4.1.8待系统恢复完毕,把整个事件记录汇总上报负责人。 执行人:运行主管
4.2火警现场消防水系统突发事件处理流程【消防管道、喷头爆裂,消防监控中心收到信号(来电报警/消防主机收到相关设备报警信号等)】
4.2.1消防运行人员赶到现场,关闭相关区域的阀门, 切断水源,同时通知消防控制室说明情况。 执行人:消防运行值班人员
4.2.2消防控制室通知动力供应部门(大众祥源电话8020),供油部门(中石化电话8021),运行主管,部门负责人现场情况。 执行人:消防运行值班人员
4.2.3运行主管接到通知后,组织消防维修人员到现场,组织抢修方案进行抢修。 执行人:运行主管
4.2.4待系统抢修完毕,把整个事件记录汇总上报负责人。 执行人:运行主管
4.3火警现场动力运行设备操作处理流程及职责分工:
4.3.1大众祥源临港基地项目部应急组织结构:现场负责人:陆炜,应急小组成员:毛必高、张德明、陆世安、陈涛、孙兵;
编制
第 2 页 共 7 页
批准 上海汽车集团股份有限公司乘用车公司 SAIC MOTOR Passenger Vehicle Co.
4.3.2陆炜-----接到火灾报警后,立即通知应急小组成员,组织分工,调配人员,并将所获信息及指令上传、下达。
4.3.3到达火灾现场后立即查看现场情况;陆炜-----负责本部门的现场指挥及协调组织;电气: 张德明(配合人员-----许华军.高福忠)-----负责查看并切断火灾现场的电源供应。动能设备:土建:所有人员应积极配合现场的灭火工作,帮助疏散人员,及时上报现场相关信息。
4.3.4火警解除后,张德明(配合人员-----许华军.高德忠)-----负责对现场电气及线路进行检查与维护,及时排除故障和隐患。陆涛(配合人员----唐辉.严杰)-----负责对现场管道、设备及其附属装置的检查;毛必高(配合人员----祝伟光.徐立平)---对相关能源供应设备及总管路进行巡视检查,以保证设备到时能正常开启;陆世安(配合人员-----唐明海、刘勇)-----负责现场基础设施的检查,并按照指令对损毁部分进行及时修缮。配合消防人员对动力设备设施上安装的防火装置进行检查并复位,将检查结果上报相关部门或人员。
4.3.5当接到恢复动能供应的通知后,根据现场实际情况及检查结果,各块负责人安排下属人员(除火灾发生区域暂缓动能供应外),其它区域逐步恢复气、电、水的能源供应。
4.3.6动能供应期间,各块负责人安排相关人员对现场恢复动能供应的设备设施进行巡视查看;当动能供应全部恢复正常后,将供应情况通知相关部门及人员。
4.3.7配合做好火灾现场的缮后清理工作;由对损坏需要整修的部分,根据管理部门的指令,尽可能在最短时间内予以修复,并对原有存在隐患的部分进行整改,以保证火灾发生区域能尽快恢复生产。
4.3.8在火灾现场应服从上汽现场总指挥的统一领导,及时有效的贯彻和执行下达给本单位的任务及部署,做好自己本职工作的同时配合其它部门做好现场的消防抢救工作。 4.4火警现场燃油供应运行设备操作处理流程及职责分工:
4.4.1 指挥组兼警戒联络组:黄庆——接到火情后立即召集人员,组织分工并及时准确的将各种指令上传、下达,做好紧急灭火组和各组人员需要的人力资源的调配工作。立即停止加油,对站内进出口设置安全警戒,疏散站内车辆机无关人员并防止其他人员及车辆进入站内,做好宣传工作。 4.4.2设备保障组:孙伟.杨雪——立即停止向总装车间.发动机厂供油(按下控制柜上的紧急按钮),关闭泵区所有供油阀门,并切断油库的电源,负责对油库内的设备设施进行检查,准备好消防器材维护站内安全,发现情况及时报告.
4.4.3切换箱警戒兼协助灭火组:加油员(汪燕.孙伟.潘文芳)——负责断开试验车间油品切换箱接
编制
第 3 页 共 7 页
批准 上海汽车集团股份有限公司乘用车公司 SAIC MOTOR Passenger Vehicle Co.
口的阀门,负责火情侦查及协助灭火,携带灭火器加入紧急灭火行动,听从现场指挥安排; 4.4.4抢修组:黄庆——拿起维修用的防爆工具,对加油站围墙内设施设备及实验室油品切换箱处的设施设备进行检查维修,及时恢复故障状态;
接上汽领导通知,事故现场险情已处理,可以解除警戒。黄庆通知相关人员撤回,并组织检查站内设备、排除隐患,确保设备完好,无隐患后,报告上汽领导,请求正常加油和供油,在得到相关领导同意后,进行加油和供油操作。
5、未知应急处置类型或多种类型综合状态下的处置步骤: ①接到火警信息后,记录火警发生的时间、地点等重要信息; ②拨打8110或8119,同时派人到现场进行火警信息确认; ③现场确认假火警查明误报原因说明情况,系统复位做事件记录
④现场确认真火警运行人员操作灭火设备监控灭火过程,汇报上级主管部门领导现场情况,配合安保管理现场。
⑤切断危险源,包括:电源,危险气体,油类阀门,参与初期扑救工作. ⑥准备相应的消防灭火器材,防止火灾波及值班室时能及时灭火;
⑦做好周围人员的转移疏散工作,移去火源附近可燃,易燃物,疏散周围重要物资; ⑧配合消防人员进行灭火和火警现场的疏散工作;
⑨确认火情完全扑灭后,安排人员对现场设施设备系统进行检查测试,并进行气体浓度检测后, 检查情况立即汇报至上级主管部门;
⑩待系统恢复完毕,把整个事件记录汇总上报领导; 6 现场恢复
6.1当事故、事件的影响得到控制后,应对现场进行严格排查,在安全设施功能恢复正常,确认无任何可能导致二次泄露、燃烧的隐患,并进行气体浓度检测后,由现场管理部门通知安保科,经安全管理科同意后可结束应急状态
6.2 如按启动综合或专项应急预案,应按其流程进行现场恢复。 7安全应急电话
上汽临港基地安保科 8110 上汽临港基地消控中心8119 8应急保障物资 8.1通讯器材:
编制
第 4 页 共 7 页
批准 上海汽车集团股份有限公司乘用车公司 SAIC MOTOR Passenger Vehicle Co.
报警联络电话 每月度检查一次 报警电铃 每月度检查一次 8.2应急保障器材:
防爆手电筒 每月度检查一次 防爆移动照明灯 每月度检查一次 质检器材(防爆气体检漏器) 每月度检查一次 室外消火栓 每月度检查一次 4公斤手提式灭火器 每月度检查一次
防雷防静电装置 按照规范要求检验,并做好记录 9、培训与演练
定期就方案内容针对新老员工加以培训,涉及到委外维修人员,加强宣传教育与管理监督;演练定期举行,1年2次频率。 10、 注意事项
10.1在处置气体火灾爆炸时,应使用雾状水、泡沫、二氧化碳等灭火器材器具。
10.2当油液品泄露时,应对现场进行隔离。在隔离区内严禁明火,实行交通管制,严禁无关人员入内。在泄漏量不明的情况下,初始隔离距离至少30m。凡进入危险区域的人员,不准使用扩音器、手电筒,不准使用手机,不准携铁器,不准穿钉鞋和易产生静电的衣服,未经批准不得使用非防爆型的机电设备及仪表。
10.3应防止泄露的油液品通过下水道、通风系统扩散或进入限制性空间。
10.4当油液品泄露起火时,应在切断泄漏气源后,使用干粉灭火器或水枪进行灭火。若不能切断泄漏气源,则不允许熄灭泄漏处的火焰。
11、评审与更改:本方案由制造工程部设施管理科检查其适用性,必要时作相应更改。 附件1:流程图与组织机构图 附件2:
火警现场确认单.xls
其它适用资料 无。
编制
第 5 页 共 7 页
批准