v1.0 可编辑可修改 锅炉省煤器泄漏应急检修方案
一、检修组织机构 总指挥: 王玉刚665277 检修组技术质量小组 组 长: 备件资材小组 组 长: 安全保卫小组 组 长: 生产恢复小组 组 长: 五冶施工单位 组 长: 宝冶施工单位 组 长: 副总指挥:杨建初669822、吴春成669343、孙明668664、高良665319 织小组 组 长: 支撑配合单位: 设备部:钱玉良副部长、丁德洲专家 检管室:熊康元、王斌 技术室:姚学功、周林水
二、事故概况:
2013年5月21日晨干熄焦锅炉出现炉管泄漏的事故,导致锅炉大量蒸汽进行循环系统,根据干熄焦事故预案的要求,进行紧急停炉检修。根据锅炉人孔观察,目前锅炉泄漏部位为省煤器,具体哪一根出现泄漏需要待停炉后进入省煤器内部进行检查并修复。
三、故障检查:
1、检查前需要具备的条件:系统停炉降温至50℃后,循环风机低速运行,打开锅炉本体的全部人孔,通风置换,锅炉满水,并检测内部有毒气体浓度和温度,合格后,停止循环风机并挂牌。为方便查
1
v1.0 可编辑可修改 漏,锅炉满水先进行初步的水压试验,水压试验按《锅炉系统水压试验方案》执行,升压至10kgf/cm2保压,锅炉给水泵或除氧给水泵停机并挂牌,检查人员开始检查。
2、检查的部位与方法:
1)进入省煤器逐层、逐管全面检查,主要检查炉管泄漏点、测量炉管壁厚和外径、胀管与旁弯变形、炉管内外腐蚀等情况,并将检查结果填入《锅炉炉管检查记录表》,对故障部位和对应的进出口集箱接口部位做好标记。漏点找到后还要对爆裂管进行取样,以检查泄漏内部结垢与腐蚀等情况,取样长度~,留置以后进行检化验分析。
漏点找到后,同时要检查漏点周边炉管的情况,如果破损的位置在最底部,并且开口在下方则对其他管道影响不大;如果在中上部则会对旁边的管道有一定的影响,需要对旁边的管道进行仔细检查、测量壁厚,并且最好备用部分该部位的锅炉管。
检查方法:目视、卡尺测量、测厚仪测量、卷尺测量。 2)环境除尘:重点检查除尘器布袋、灰仓等部位的受潮情况,并加强灰仓排灰,防止灰料板结。
3)2DC底部灰仓:打开灰仓底部的检查孔,检查灰仓灰料的受潮情况,并加强灰仓排灰,防止灰料板结。
4) CO、N2分析检测仪装置进行检查,校准,并对整个干熄焦系统的温度、压力、液位等仪表进行全面检查,对仪表连接部位进行检查。
5)利用这次机会对整个系统各个密封部位的泄漏情况进行一次
2
v1.0 可编辑可修改 全面检查,并对泄漏点作好标记,及时安排修复。
四、检修技术措施:
1、锅炉泄漏点的检修技术措施
1)查找漏点后,作好标记,通知操作对锅炉系统降压放水,排空管内水份。严禁带压、带水进行检修。
2)针对漏管采用堵管方式处理,堵管部位为泄漏管对应进、出口集箱的管孔内,需要制作专门的堵头。省煤器集箱及其接管详见图(1)、图(2)、图(3)。集箱的规格为φ219×20mm,材质为20G;集箱接管管孔内径为φ36。堵头的制作按图(4)进行。
图(1)省煤器进出口集箱图
图(2)省煤器集箱截面图
3
v1.0 可编辑可修改
图(3)集箱与炉管接口图
图(4)堵头制作图
2)电焊作业要求采用氩弧焊。按照JB/T 1613《锅炉受压元件焊接技术条件》的要求进行施焊作业。
A、管道切割技术要求,切割前先拆除切割部位周边1~范围内的保温材料,露出焊缝。对于20G管,可以使用火焰方式切割。切割部位为炉管与集箱的对接焊缝部位(见图3)。切割前做好周边炉管的保护,不得损坏其它的炉管,并对切口先划线再切割。切口表面应平整、无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物等。切割后对切口部位利用磨光机打磨平整,并利用砂纸对管孔内壁打磨除锈。需要特别注意的是在切割过程中注意熔渣等杂物不能落入集箱内部。
B、焊接技术要求
4
v1.0 可编辑可修改 焊接采用全焊透结构,要求五冶施工单位在施工前制定相应的焊接工艺方案,焊工应按照焊接工艺施焊。并按照炉管的材质准备相应的氩弧焊焊丝H08Mn2Si。集箱的规格φ219×20mm,材质为20G。
焊接前的堵头定位要求:堵头锥底球面与集箱内壁表面平齐,堵头中心与孔中心对正。
焊接一般采用多层焊,并连续施焊,各焊层的接头应当错开。不允许在非焊接表面引弧,如产生弧坑,应将其磨平或焊补。焊接过程中发现有裂纹、夹渣等缺陷要及时处理后再焊接。为保证焊接质量,在焊接过程中注意做好防雨防风措施。
堵头焊补至联箱外表面,焊缝余高约~2mm,如下图所示。
焊接完成后焊工应在受压元件焊缝附近必须打上焊工代号钢印(低应力钢印)。
根据JB/T 1613《锅炉受压元件焊接技术条件》的要求,本次焊接部位的材质为20G,厚度为20mm,因此不需要做焊前预热和焊后热
5