电缆沟内电缆敷设,如图8-23所示。
(1)首先进行电缆沟和电缆支架的施工,并对角钢支架应进行防腐处理。
(2)在电缆沟底层角钢支架上敷设镀锌扁钢接地带,并将各层支架采用镀锌圆钢与接地带连接,保证所有支架接地良好。。。, (3)高低压电力电缆,强电、弱电控制电缆要按顺序由上而下分层配置,含有35kV以上高压电缆引入时,为满足弯曲半径要求,可由下而上配置。。。, (4)电缆采用尼龙绑扎带固定在支架上。
(5)电缆敷设完毕后,要及时清除电缆沟内杂物,盖好盖板。
图8-23 电缆沟内电缆敷设
4.电缆桥架上的电缆敷设
电缆桥架上的电缆敷设,如图8-24所示。
(1)电缆桥架在每个支吊架上要固定牢固,桥架连板的螺栓要紧固,螺母位于桥架的外侧。 (2)铝合金桥架在钢支架上固定时,须在支架和桥架间加垫绝缘衬垫以防止桥架电化腐蚀。 (3)直线段钢制电缆桥架超过30m、铝合金或玻璃钢电缆桥架超过15m时,应设置伸缩缝,采用伸缩板连接。。。, (4)金属电缆桥架全长不大于30m时,不应少于2处与接地或接零干线相连;全长大于30m时,应每隔20~30m增加与干线的连接点。。。, (5)高低压电力电缆,强电、弱电控制电缆要按顺序进行排列,不宜混放;控制电缆在桥架上不超过3层,交流三芯电力电缆在桥架上不超过2层。。。, (6)水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处采用尼龙绑扎带固定;垂直敷设的电缆全塑型电缆和控制电缆每隔1m,其他电缆每隔1.5m采用尼龙绑扎带固定。。。, (7)电缆进入电缆沟、建筑物等部位要做密封处理。
图8-24 电缆桥架上电缆敷设
三、冬季电缆的敷设措施
冬季气温低,电缆在低温下将变硬、变脆,因此在低温下敷设电缆时,电缆绝缘容易受到损伤。电缆敷设要尽可能避免在低温下施工。如果在冬季施工,电缆存放地点在敷设前24h内的平均温度以及敷设现场的温度低于表8-1规定的数值时,应采取措施将电缆预热才能敷设。。。, 电缆预热的方法:提高周围空气温度法和电流加热法。
(1)提高周围空气温度法:将电缆放在有加温设施的室内或帐篷里进行加温,此方法需要的时间较长,当温度为5~lO℃时,需要72h;当温度为25℃时,则需24~36h。。。, (2)电流加热法:用电流通过电缆导体加热电缆。加热时,首先把电缆盘架设在放线架上,并把电缆盘外面的保护物拆除,将电缆一端三相导体短接,另一端接至变压器低压侧或电焊机输出端子上,通过控制电流大小对电缆加热。采用电流加热法加热电缆注意事项如下:。。, ① 加热电流不能大于电缆的额定电流,电源部分应有可以调节电压的装置和适当的保护设施,以防电缆过载而损坏。。。, ② 使用电流加热法加热后电缆表面的温度应根据各地的气候条件来决定,但不得低于5℃。电缆加热后应尽快敷设,放置时间不宜超过1h。。。, 表8-1 电缆最低允许敷设温度
电缆类型 油浸绝缘电力电缆 橡胶绝缘电力电缆 塑料绝缘电力电缆 控制电缆 电缆结构 充油电缆 其他油浸纸电缆 橡皮或聚乙烯护套 铅护套钢带铠装 — 耐寒护套 橡胶绝缘聚氯乙烯护套 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 允许敷设最低温度(℃) -10 0 -15 -7 0 -20 -15 -10 四、电缆头制作
1.电缆头的分类
(1)按制作工艺划分:有热缩电缆头、冷缩电缆头和干包电缆头。 (2)按使用部位划分:有终端电缆头和中间电缆头。 (3)按使用环境划分:有户内电缆头和户外电缆头。 (4)按电压等级划分:有高压电缆头和低压电缆头。
油气田常用的电缆头有高压冷缩和热缩的户内电缆终端头、户外电缆终端头和中间电缆头,低压热缩电缆头和干包电缆头。。。, 2.电缆头的制作安装
高压电缆头按制造厂的电缆头制作说明书进行制作,不同厂家生产的高压电缆头制作方法有所不同,电缆头的制作必须由经过培训的专业人员进行。。。, 1)10kV冷缩电缆终端头
10kV冷缩电缆终端头一般施工工序:剥外护套、钢铠和内衬层→固定钢铠、铜屏蔽地线,缠密封填充胶→固定冷缩分支手套→固定冷缩管→剥铜屏蔽、半导电层→固定冷缩终端→压接接线端子→密封端口→高压试验。制作要求如下:。。, (1)钢铠、外半导电层的留置长度要严格按说明书 要求,避免间距不够造成半导电层对钢铠放电。
(2)在剥各相绝缘层外部半导体时,不要用刀环向切割,以避免在各相绝缘层上留下对绝缘损伤较大的环向切痕。。。, (3)各相绝缘层表面要用砂纸仔细打磨,使其光滑无刀痕,无半导体残留点。并用清洁纸清洁,清洁时,从端头到外半导层,切不可来回擦。。。, (4)在接地安装时,将钢铠地线与铜屏蔽地线分开,不要短接。图8-25为冷缩电缆终端头制作。
图8-25 冷缩电缆终端头制作
2)10kV冷缩电缆中间头
10kV冷缩电缆中间头一般施工工序:剥外护套、钢铠和内衬层→剥屏蔽层、外半导电层→剥绝缘层、套接头绝缘主体→压接连接管、装配接头绝缘主体→套铜网、绕第一层防水带、连接铜编织带→绕第二层防水带、绕铠装带→高压试验。制作要求如下:。。, (1)外半导电层的留置长度要严格按说明书要求,避免间距不够造成连接管对半导电层放电。 (2)在剥各相绝缘层外部半导体时,不要用刀环向切割,以避免在各相绝缘层上留下对绝缘损伤较大的环向切痕。。。, (3)各相绝缘层表面要用砂纸仔细打磨,使其光滑无刀痕,无半导体残留点。并用清洁纸清洁,清洁时,从端头到外半导层,切不可来回擦。。。, (4)制作完毕的中间头,必须在铠装带胶层完全固化后方可移动。 3)干包电缆头
低压电力电缆和控制电缆一般采用塑料带干包电缆头。首先预留好电缆终端的长度,剥掉电缆绝缘外护套和内衬层(如有钢铠和屏蔽层也要剥掉);然后取一些剥掉的内衬层(一般为绝缘纸或者塑料)作为填充材料缠绕在外护套端口周围;最后用塑料带缠绕在填充材料上,制作成干包电缆头。带有钢铠和屏蔽层的电缆需要将钢铠和屏蔽层接地,一般可用剥掉的屏蔽层(一般为软钢编织带)或软铜编织带作为接地线。。。, 10kV热缩电缆头的制作方法与冷缩电缆头的制作方法类似,只是在热缩分支手套、热缩管安装时,需要采用电吹风或者喷灯加热使其收缩。35kV电缆头的制作工艺与10kV电缆头类似,这里就不做介绍了。。。, 3.电缆头制作的质量控制
(1)电缆外观应整洁无破损,电缆头制作完成后用摇表测量电缆及电缆头的绝缘电阻,高压电缆按规范要求做直流或交流耐压试验。。。, (2)电缆头的制作必须在天气晴朗、空气干燥的情况下进行,空气相对湿度宜在70%以下,施工场地应清洁无飞扬的灰尘或纸屑。。。, (3)在制作电缆终端头过程中应特别注意保持清洁,同时应尽量缩短制作时间,电缆剥切后,在空气中暴露的时间越长,侵入杂质、水分、气体、灰尘等的可能性就越大,从而影响终端头质量,因此
要求在施工之前充分做好各项准备工作,保证制作时不间断。。。, 第三节 动力及照明配电装置安装
一、导管配线
导管配线常用的导管是镀锌钢管,有明配和暗配两种。明配是把导管敷设在墙和梁及楼板等结构表面的明露处,一般在有防爆要求的场所和轻钢结构的厂房中经常使用明配导管;暗配是把导管埋设在墙内、楼板、地面等结构内表面看不到的地方。。。, 导管配线一般施工步骤为:
(1)对进场的镀锌钢管进行检查验收。
(2)按照图纸和规范进行导管下料、套丝、弯管等加工、安装及防腐。 (3)清扫管路,把导线穿入管中。 (4)按要求与用电设备连接好。 导管配线施工要求如下:
(1)导线应严格按照设计图纸要求进行配置,暗配导管埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm,明配的导管应排列整齐,固定点均匀,安装牢固。。。, (2)导线之间、导线与地之间绝缘良好,线间及线对地的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。 (3)接线盒、配电箱、开关应安装的牢固,与保护管连接的紧密。接线盒、配电箱、开关柜内导线应留有适当余量。。。, (4)保护管表面应平直,不应有显著的折皱不平和弯扁现象。钢管及支架安装应牢固、平直、排列整齐,管口应光滑有护口,管内无毛刺及铁屑,连接要紧密。跨越伸缩缝和沉降缝处的接线盒应固定牢固,管径大小应符合设计要求。。。, (5)金属导管接地应良好。
二、配电箱安装
配电箱有动力配电箱和照明配电箱,分为明装和暗装。明装配电箱一般安装在支架上或采用膨胀螺栓安装在墙体上,暗装配电箱安装要求如下:。。, (1)配合土建预留配电箱安装位置,宽度超过300mm的暗装配电箱,其顶部要安装混凝土过梁。
(2)配电箱安装分箱体安装和面板安装,首先进行箱体安装,埋入墙内的箱体要安装牢固,垂直度误差不大于配电箱高度的1.5‰,底边距地面1.5m,箱体与抹灰面相平。。。, (3)箱体开孔应与导管管径适配,严禁使用气焊、电焊开孔,箱体应接地良好。 (4)配电箱面板四周边缘应紧贴墙面,不能缩进抹灰层内,也不得突出抹灰层。
三、照明灯具安装
1.荧光灯的安装
荧光灯一般用在值班室、控制室、配电室和化验室等房间内。安装方式有吸顶安装、吊链安装和嵌顶安装三种。吸顶安装的荧光灯,在混凝土结构的屋面板上一般采用安装膨胀螺栓的方式进行灯具的固定;在吊顶上安装时,直接采用自攻钉固定。吊链安装的荧光灯,吊链在屋顶的固定的方法与
吸顶安装的荧光灯方法相同,吊链的另一端固定在荧光灯上,电源从屋顶的配管中采用花线接到荧光灯接线端子上。嵌顶安装是将灯具镶嵌在吊顶上,灯具下表面基本与吊顶在同一平面上。。。, 2.工厂灯的安装
工厂灯一般应用在工业厂房内,光源根据灯具的不同而不同,常用的光源为节能灯。在水泵房、注入站厂房等干燥环境一般使用普通的工厂灯;在锅炉房和水罐罐间阀室等潮湿的环境一般使用防水工厂灯;在油泵房、油气阀组间、污水泵房等有防爆要求的场所使用防爆工厂灯。目前,由于油气田工业厂房大多为钢结构屋顶,工厂灯的安装方法以采用明装导管安装方法为主,灯具采用明装的接线盒固定安装或吊装在导管上。。。, 3.投光灯的安装
投光等主要用于场区的照明,一般采用横担安装在混凝土电杆顶部,两个为一组。投光灯分为普通型和防爆型两种,防爆投光灯主要用于爆炸和火灾危险环境的场区。。。, 4.路灯的安装
路灯由基础、灯杆和灯具三部分组成。路灯基础为混凝土构件,灯杆一般为圆形或者六边形的钢管,灯具安装在灯杆上,分为普通型和防爆型。路灯基础可预制安装,也可现场浇注。灯具在地面组装到灯杆上,然后采用吊车将灯杆组立到基础上。路灯安装时应注意每基路灯都需要单独安装接地装置。。。, 四、开关及插座安装
开关及插座有明装和暗装两种方式,暗装的开关和插座用螺丝固定安装在墙内的铁盒或塑料盒上;明装的开关和插座一般为防爆型的,与导管之间采用丝扣连接。安装要求如下:。。, (1)暗装开关、插座应有专用盒,严禁无盒安装。开关盒周围抹灰处应尺寸正确、阳角方正、边缘整齐、光滑。
(2)开关、插座安装用的金属盒、穿线的金属导管等应按规定做好接地或接零,防止发生触电危险。
(3)开关接线时,应仔细辨认识别好导线,导线分色应正确,应严格做到开关控制(即分断或接通)电源相线,开关断开后灯具上不带电。。。, (4)插座接线时,导线应正确与插座进行连接。面对插座,单相双孔插座应水平排列,右孔接相线,左孔接中性线;单相三孔插座,上孔接保护接地线,右孔接相线,左孔接中性线;三相四孔插座,保护接地线应在正上方,下孔从左侧起分别接在L1、L2、L3相线。同样用途的三相插座,相序应排列一致。。。, 第四节 电动机及起动装置安装
电动机作为油气田上重要的动力设备,应用非常广泛,大部分生产机械,如抽油机、油泵、风机、水泵等都是用电动机来拖动的。油气田所使用的电动机常用的分类方法是按电压等级将电动机分为高压电动机和低压电动机。在注水变电站的注水泵机组和大型压缩机组上经常使用高压电动机,除此外,在其它场站经常使用低压电动机。本节仅对低压电动机及起动装置的安装进行介绍。。。, 一、电动机安装