1、概述 1.1编制依据
为保证施工有序进行和安全生产,我单位根据现行国家、行业、中国南方电网公司、供电局有限公司等相关标准、规程、规定及有关要求,以及供电规划设计院有限公司出具的施工设计图纸,特拟定本施工方案。
整个迁改施工过程将严格按照本施工方案进行,以 “安全第一、预防为主、综合治理”的指导方针,精心组织,合理安排工作任务,确保电网安全稳定运行及人身、设备的安全,保质保量按时完成施工任务。
1.2施工执行标准
1、《电力建设安全工作规程 第2部分:电力线路》GL 5009.2-2013; 2、《10kV~750kV输变电及配电工程质量验收与评定标准 输电工程》; 3、《110kV-750kV架空输电线路施工及验收规范》(GB 50233-2014); 4、中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书; 5、本工程施工设计文件及施工图纸; 6、工程建设法律、法规和有关规定文件;
7、中国南方电网有限责任公司标准、规定、规章、制度等。 8、《电力建设安全工作规程》(架空线路部分); 9、《中国南方电网有限责任公司安全生产工作规定》;
10、《中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理工作规定》; 11、《跨越电力线路架线施工规程》(DL5106-1999)
12、《中国南方电网有限责任公司安全生产风险管理工作规定》; 13、现场实际勘查资料。
14、《架空输电线路基础设计技术规程》(DL/T5219-2014)
15、《输变电工程架空导线及地线液压压接工艺规程》(DL/T5285-2013)
1
1.3工程概况 1.3.1改迁原因
因现状 110kV 育周蒋志I、II线N10、N11两基四回路钢管杆(与 110kV 公光周志线、育塘线同杆四回路)位于拟建外环高速凤凰立交的红线范围内,影响了立交的建设,需要进行迁改。
110kV 育周蒋志
拟建外环高速凤凰立交的红线范围
I、II线N10
110kV 育周蒋志I、II线N10基四回路钢管杆位于拟建外环高速
凤凰立交的红线范围内现场示意图
2
110kV 育周蒋志 I、II线N11
拟建外环高速凤凰立交的红线范围
110kV 育周蒋志I、II线N11基四回路钢管杆位于拟建外环高速
凤凰立交的红线范围内现场示意图
3
1.3.2线路现场情况
1、本工程线路迁改路径示意图
4
2、共塔情况
(1)本工程迁改段110kV育周蒋志I、II线N8-N13,110kV公光周志线N55-N61,110kV育塘蒋线N35-N40,共四回线路同杆共塔,详见上图线路迁改路径示意图。
(2)从110kV育周蒋志线小号侧往大号侧方向观察,左手边上层为110kV育塘蒋线,左手边下层为110kV育周蒋志II线;右手边上层为110kV公光周志线,右手边下层为110kV育周蒋志I线。
(3)在迁改范围内,除了上述四回线路同杆共塔,没有其他影响施工的线路。
110kV 公光周志线
110kV育塘线
110kV 育周蒋志I线
110kV 育周蒋志II线
110kV 育周蒋志线N7
110kV 育周蒋志线N8
5