好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

20MWp太阳能并网发电示范工程光伏系统施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

受损等安全措施,必要时可将组装性质的设备和易损元件拆下单独包装运输。

5.2.3安装建筑要求

a.屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;

b.结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物; c.预埋件及预留孔符合设计,预埋件应牢固; d.门窗安装完毕;

5.2.4基础型钢的安装应符合下列要求: a.允许偏差应符合下表的规定。

项 目 (mm/m) 不 直 度 水 平 度 位置误差及不平行<1 <1 - 允许偏差 (mm/全长) <5 <5 <5 b.基础型钢安装后,其顶部宜高出抹平地面10mm;手车式成套柜按产品技术要求执行。基础型钢应有明显的可靠接地。

5.2.5盘、柜安装在振动场所,应按设计要求采取防振措施。 5.2.6盘、柜内设备与各构件间连接应牢固。

5.2.7盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平偏差以及盘、柜偏差和盘、

柜间接缝的允许偏差应符合下表的规定。

项目 垂直度(每米) 水平偏差 相邻两盘顶部 成列盘顶部 盘面偏差 盘 间 接 缝 相邻两边 成列盘面 允许偏差 <1.5 <2 <5 <1 <5 <2 5.2.8端子箱安装应牢固,封闭良好,并应能防潮、防尘。安装的位置应便于检查;成列安装时,应排列整齐。

5.2.9盘、柜、台、箱的接地应牢固良好。装有电气的可开启的门,应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。

5.2.10盘、柜的漆层应完整,无损伤。固定电气的支架等应刷漆。安装于同一室内且经常监视的盘、柜,其盘面颜色宜和谐一致。

5.2.11在验收时,应提交下列资料和文件: a、工程竣工图。 b、变更证明文件。

c、制造厂提供的产品说明书、调试大纲、试验记录、合格证件及安装图纸等技术文件。

d、根据合同提供的备品备件清单。 e、安装技术记录。 f、调整试验记录。 5.3电缆桥架安装

5.3.1工艺流程 定位放线 支架制作 支架安装 桥架安装 交工 5.3.2质量要求

a.电缆桥架安装前,应与土建专业协调的位置,首先进行放线定位。垂直安装时,其固定点间距不宜大于2m。

b.吊架、支架安装结束后,进行托臂安装,托臂与吊支架之间使用 专用连接片固定,以保证支架与桥架本体之间保持垂直不会受重力作用发生倾斜下垂,再安装桥架本体,桥架本体应使用专业连接板连接固定,并用专业固定螺栓将桥身固定在基础上,以防桥架滑脱。

c.电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般不宜低于2.5m。垂直安装时距地1.8m 以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专业用房间(如配电房、电气竖井、技术层等)内时除外。

d.电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑固定。几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离。

e.在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。

5.4电线、电缆敷设 5.4.1质量要求

a.导线在箱、盒内的连接宜采用压接法,可使用接线端子及铜(铝)套管、线夹等连接,铜芯导线也可采用缠绕后搪锡的方法连接;单股铝芯线宜采用绝缘螺旋接线钮连接,禁止使用熔焊连接。

b.导线与电气器具端子间的连接。

单股铜(铝)芯及导线截面为2.5 及以下的多股铜芯导线可直接连接,但多股铜芯导线的线芯应先拧紧、搪锡后再连接。多股铜芯导线及导线截面超过2.5 的多铜芯导线应压压接端子后再与电气器具的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。

c.铜、铝导线相连接应有可靠的过渡措施,可使用铜铝过渡端子、铜铝过渡套管、铜铝过渡线夹等连接,铜、铝端子相连接时应将铜接线端子做搪锡处理。

d.使用压接法连接导线时,接线端子铜(铝)套管、压模的规格与线芯截面相符合。

e.铜芯导线及铜接线端子搪锡时不应使用酸性焊剂。 5.4.2线路中绝缘导体或裸导体的颜色标记: a.交流三相电路:

L1相为黄色;L2相为绿色;L3相为红色;中性线为淡蓝色;保护地线(PE线)为黄绿相间颜色。

b.绿黄双色线只用于标记保护接地不能用于其他目的。淡蓝色只用于中性或中间线。

c.颜色标志可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部长度上,也可标记在所选择的易识别的位置上(如端部可接触到的部位)。

5.4.3敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。

5.4.4在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 5.4.5电力电缆在终端与接头附近宜留有备用长度。

5.4.6电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

5.4.7电力电缆接头的布置应符合下列要求: a.并列敷设的电缆,其接头的位置应相互错开。 b.电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。

5.4.8电缆敷设时应排列整齐,不宜交叉,应加以固定,并及时装设标志牌。

5.4.9标志牌的装设应符合下列要求:

a.在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内,电缆上应装设标志牌。

b.标志牌上应注明线路编号。当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点;并联使用的电缆应有顺序号。标志牌的字迹应清晰不易脱落。

c.标志牌规格应统一。标志牌应能防腐,挂装应牢固。 5.4.10接地

为保证人身安全,所有电气设备外壳都应接至专设的接地干线,采用25*3镀锌扁铁打孔后,使用螺栓跟太阳能组件背后铝合金边框上的专用接地孔相固定,每排方阵的镀锌扁铁末端采用焊接的方式于支架连接,方阵与方阵支架的连接采用25*3镀锌扁铁焊接的方式相连接,然

20MWp太阳能并网发电示范工程光伏系统施工方案

受损等安全措施,必要时可将组装性质的设备和易损元件拆下单独包装运输。5.2.3安装建筑要求a.屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;b.结束室内地面工作,室内沟道无积水、杂物;c.预埋件及预留孔符合设计,预埋件应牢固;d.门窗安装完毕;5.2.4基础型钢的安装应符合下列要求:a.允许偏差应符合下表的规定。项
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9s9lu3gwzd6trx01723y3gzju6vsnw00dfw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享