与钢结构相连,主龙骨就位后,即可安装次龙骨。
安装施工要点
a.因为太阳能电池板是固定尺寸,所以安装时主龙骨与次龙骨的间距与太阳能电池板的尺寸成模数。安装的准确性将影响整个太阳能电池板的安装质量,是太阳能电池板安装施工的关键之一。主龙骨一般根据施工及运输条件,以檩条间距为主龙骨定尺长度。
b主龙骨安装前要认真核对其规格、尺寸、数量、编号是否与施工图纸相一致。
c.先将主龙骨与连接件连接并进行调整和固定。安装前后偏差不大于2mm,左右偏差不大于3mm。同时注意误差不得积累;
d.相邻主龙骨安装标高偏差不大于3mm,相邻主龙骨的距离偏差不大于2mm;
e.竖龙骨经初步定位后,应进行自检,对不合格的进行调校修正;自检合格后,再报质检人进行抽检。抽检合格后才能将连接件(支座)正式固定,连接件必须采取可靠的防腐措施。
f.主龙骨安装完后,安装次龙骨和太阳能电池板,次龙骨与主龙骨间和太阳能电池板与次龙骨间用螺栓连接。
4.2.5避雷措施
a.在安装主龙骨的同时要按设计要求进行防雷体系的可靠连接;均压环要与钢结构避雷系统相连接;并且太阳能电池板防雷要自成体系。
b.本工程防雷体系施工分两个阶段进行。第一阶段,在钢结构基础施工时,屋架与基础防雷体系进行连通。第二阶段,太阳能电池板施工
时,太阳能电池板支架与屋架进行防雷的连接;
c.对太阳能电池板的防雷体系与主体的防雷体系之间的连接情况也要进行电阻检测,检测合格后还需要质检人员进行抽检;
d.本工程避雷材料均为热镀锌;避雷体系安装完后及时提交验收,并将检验结果及时作记录。
4.2.6次龙骨安装
a.次龙骨与主龙骨的连接方式
① 次龙骨与主龙骨的连接用螺栓连接。
② 次龙骨采用镀锌型钢,骨架安装完毕后进行全面检查,在太阳能电池板尺寸既定的情况下,太阳能电池板的准确就位至关重要。
b.安装施工要求
① 次龙骨安装完,进行检查、调整、校正、固定,使其符合质量要求;
② 对不合格的及时进行调校修正,自检合格后,再报质检人员进行抽检。抽检合格后才能进行下道工序;
4.2.7太阳能电池板的安装
a.太阳能电池板安装前将表面尘土、污染物擦拭干净。 b.太阳能电池板与次龙骨直接用不锈钢螺栓连接。 4.2.8保护和清洁
a.施工中的太阳能电池板应采用适当的措施加以保护,防止发生碰撞、污染、变形、变色等现象;
b.施工中,给太阳能电池板表面造成影响的粘附物要及时清除,恢复其原状及原貌;
c.太阳能电池板工程安装完成后,要制定专门的清扫方案,防止太阳能电池板表面污染和发生异常,其清扫工具以及清扫方法、时间、程序等,要得到专职人员批准;
d.太阳能电池板安装完后,应用中性清洁剂对电砖墙表面及外露构件进行清洗。清洗太阳能电池板的中性清洁剂,清洗前要进行腐蚀性检验,证明对太阳能电池板无腐蚀作用后方能使用。清洁剂清洗后及时用清水冲洗干净。
4.2.9检查与维修 a.检查工作
① 太阳能电池板安装完毕,质量检验人员要进行总检,找出不合格的部位并督促及时整改,出现较大不合格项或无法整改时,要及时向有关部门反映,待设计等部门出具解决方案;
② 对太阳能电池板进行检查的同时及时记录检验结果,所有检验记录、评定表格等资料都要归档保存,以备最终工程交工验收;
③ 检查合格后方可提交监理、业主验收。 b.维修工作
维修过程除严格遵循以上安装施工的有关要求外,还要注意以下几点:
① 太阳能电池板在正常使用时,每隔5年应进行一次全面检查; ② 不得在四级以上的风力及大雨天更换太阳能电池板,并且不
得对太阳能电池板进行维修;
③ 更换的太阳能电池板要与原来状态保持一致或相近,修复后的功能及性能不能低于原状态。
4.2.10隐蔽验收
a.由于一些工序在施工完毕后,即被其他工序的施工遮盖,被隐蔽起来,待工程结束验收时无法检查,因此,隐蔽工程检查必须在工序施工中随时进行;
b.太阳能电池板安装施工时应对下列项目进行隐蔽验收: ① 屋顶预埋件的安装;
② 主龙骨、次龙骨、太阳能电池板的安装; ③ 太阳能电池板防雷接地节点安装;
c.对需进行隐蔽验收的项目施工完成后,要及时提请监理等有关部门或人员进行验收,合格后方可进行下道工序的施工,不合格的必须及时整改并重新提交验收,直至合格为止;
d.质检人员和现场管理人员要严格把关,未经验收或验收不合格的隐蔽工程项目,决不能封蔽起来,决不允许进行后序施工。
5、电气工程施工方案 5.1并网逆变器安装 5.1.1工艺流程 出厂实验 现场安装 保护试验 电缆接线 交工 5.1.2技术措施
a.按照设备清单,施工图纸及设备技术文件核对逆变器本体及附件备件的规格型号是否符合设计图纸要求。是否齐全,有无丢失及损坏。
b.逆变器及其附件的试验调整和器身检查结果,必须符合规范规定。
c.逆变器安装位置应准确,器身表面干净清洁,逆变器本体外观检查无损伤及变形油漆完整。
d.逆变器与线路连接应符合下列规定:
连接紧密,连接螺栓的锁紧装置齐全,瓷套管不受外力; 零线沿器身向下接至接地装置的线段,固定牢靠;
器身各附件间连接的导线应有保护管,保护管、接线盒固牢靠,盒盖齐全;
引向逆变器的母线及其支架、电线保护管和接零线等均应便于拆卸,不妨碍变压检修时移动。各连接用的螺栓螺纹漏出螺母2~3扣,保护管颜色一致,支架防腐完整;
逆变器及其附件外壳和其它非带电金属部件均应接地,并符合有关要求。
5.2盘、柜安装 5.2.1工艺流程 定位放线 壳体安装 壳体接地 箱内接线 交工 5.2.2运输要求
盘、柜等在搬运和安装时应采取防振、防潮、防止框架变形和漆面