监理工程师通知单

工程名称:2010年紫金县新建配网工程 编号:10-10-17-D 致D标段) 事由:根据市供电局9月30日安全和质量检查所发现的问题,各施工单位《施工方案》没有按照单项工程内容编写书面材料,属不符合项,应立即整改。因此根据市供电局的要求,特发此通知。请各施工单按照以下要求的内容进行整改完善,于10月26日前完成。 内容要求: 1、施工方案必须按照单项工程进行编写,内容以确保安全施工为重点,着重对危险点和危险源进行辩识以及为确保安全施工所采取的防范措施。 2、施工方案的完善,是正常的施工管理内容,所以方案编制的时间以完成时间填写。 3、方案编写完成后,送专业监理工程师审核,报总监审批盖章。 4、方案要求一式三份,建设单位、施工单位、监理单位各持一份。 项目监理机构:肇庆市粤鼎电力工程监理有限公司紫金项目监理部 总监理工程师: 日 期:2010年10月17

11

杆上电器设备装置安装检查及评定记录

工程名称 施工日期 工 序 可靠 变压器 安装 变压器外观检查完好无损、漏油 一、二次引线安装排列整齐绑扎牢固 变压器外壳接地符合设计规定 变压器本体检查及安装符合规范要求 各部分零件完整,符合设计图纸 安装质量符合规范要求 熔断器安装牢固,排列整齐,熔管轴线与地跌落式熔断器安装 面的垂直夹角为15°~30° 操作时灵活可靠,接触紧密,合熔丝管时上触头应有一定的压缩行程 上、下引线压紧,与线路导线的连接紧密可靠 型号符合设计图纸要求 安装质量符合规范要求 瓷套与固定抱箍之间加垫层 排列整齐,高低一致,相间距离1~10kV时避雷器 安装 不于350mm 引线短而直,连接紧密 上引线规格≥16 mm⒉铜线,下引线规格≥25 mm铜线 与电气部分连接不应使避雷器产生外加应力 引下线接地可靠,接地电阻符合规定10Ω ⒉ 检 查 项 目 平台水平偏差≤1/100台架根开,台架固定性质 主要 主要 台桩编号 检查日期 检查结果 质量评定 监理: 专职质检: 检查人:

12

杆上电器设备装置安装检查及评定记录 工程名称 施工日期 工 序 检 查 项 目 本体安装符合规范要求 水平倾斜不大于托架长度的1/100 断路器和负荷开关安装 引线连接紧密,采用绑扎连接时长度不小于150mm 设备完整,外壳干净,不应有漏油,气压不低于规定值 操作灵活,分、合位置指示正确可靠 外壳接地可靠,接地电阻符合要求 设备完整 ,瓷件良好,安装符合要求 操作机构动作灵活 隔离刀刃合闸时接触紧密,分闸后应有不 杆上隔离开关安装 小于200 mm的空气间隙 三相连动隔离开关的三相隔离刀刃应分、合同期 水平安装的隔离刀刃,分闸时,宜使静触头带电 与引线的连接紧密可靠 附油试验报告及设备出厂证明 性质 台架编号 检查日期 检查结果 质量评定 监理: 专职质检: 检查人:

13

10kV及以下架空线路接地网施工检查及评定记录

工程名称 施工日期 工 序 地网规格 地网长度 材料 角桩规格 角桩数量 角桩长度 地网埋深 设计阻值 垂直 水平敷设 检 查 项 目 性质 杆塔编号 检查日期 检查结果 质量评定 实测阻值 监理:

专职质检: 检查人:

14

10kV及以下本配电盘柜安装检查及评定记录 工程名称 施工日期 工 序 检 查 项 目 性质 要求 要求 盘柜编号 检查日期 检查结果 质量评定 柜体间隔布置水平、 垂直度符合设计要求 柜体安装 柜体固定,且有防震措施 柜体接地良好,且有明显标志 设备型号规格符合设计要求 设备外检查完好,瓷件光滑无掉瓷及裂纹 柜面油漆无脱漆、反锈现象 母线及母线桥安装符合规定 柜上电气设备检查 断路器、隔离开关、高压熔断器、互感器、避雷器安装符合规定 断路器、刀闸辅助接点接触导通良好 二次回路接线正确 带电部分对地距离符合规定,10kV≥125mm,二次回路≥4 mm 熔断器、熔丝装置符合设计要求 相序正确,设备响声正常 开关操作灵活,位置正确 通电检查 电气试验项目齐全、合格 停电检查隔离触头及刀闸无损坏或灼伤 监理: 专职质检: 检查人:

15

配电网工程竣工验收资料(最新)