用同样的方法插入一个HMI站点,系统会要求用户选择设备型号,使用的TP177B 6’ color PN/DP触摸屏在“Panels”下“170”系列中可以找到。
选择确定以后,系统会自动调用WinCC flexible软件,并将HMI设备集成到项目中。如果项目中还有其它的设备,利用这样的方法,可以全部集成到项目中。
(3)设置SIMATIC 300站 CPU型号,规划SIMATIC 300站硬件系统
将鼠标移到SIMATIC 300站点的图标上,双击,可以打开SIMATIC 300站点的配置窗口。
选择硬件图标并双击,将会在一个新窗口中打开SIMATIC 300硬件配置(HW Config)界面。
选择右边硬件选项中的SIMATIC 300前面的“+”号,可以展开SIMATIC 300站点的可选项,继续选择其子项RACK-300,点击“+”号展开该子项,双击其中的Rail,为SIMATIC 300站点插入一个底板。
在该底板上有11个插槽位置,其中第一个插槽只能插入电源模块。如果使用西门子为SIMATIC硬件提供的专用电源模块,可以选中第一个插槽位置,然后选择SIMATIC选项中的PS-300子项,点击“+”号展开该子项,然后从中选择对应的电源模块并双击,将电源模块插入对应的底板插槽。如果不使用西门子为SIMATIC提供的电源模块,而是使用其它外置电源,请将该模块空置(*如果不知道自己使用的电源模块形式,请空置该插槽)。
底板上第二个插槽需要插入CPU模块,选中第二个插槽位置,然后选择SIMATIC选项中的CPU-300子项,点击“+”号展开该子项,然后从中选择对应的CPU模块(*我们使用的CPU模块是CPU-314C-2DP,订货号为6ES7 314-6CG03-0AB0,版本号为V2.6)。
双击该模块,会弹出该模块的附加属性设置界面。由于CPU314C-2DP自带有一个PROFIBUS接口,将会打开接口属性设置对话框。
如果暂时不利用(或不知道是否利用)该PLC的PROFIBUS接口作为通讯应用,直接点击“确定”即可。将该窗口中的界面分割线进行拖动,可以使各种信息更加直观呈现。
新组态的SIMATIC 300站点对硬件自动分配地址,从图中可以看出,默认的输入为124-126(3通道,24点,对应输入为I124.0-I124.7,I125.0-I125.7,I126.0-I126.7),输出为124-125(2通道,16点,对应输出为Q124.0-Q124.7,Q125.0-Q125.7)。如果觉得不习惯,可以自行修改。