首墩验收记录表

表J.0.1 首桩验收记录表

工程名称编号

工程部位 验收依据 墩位: 墩径: 墩扩大头直径: 墩长: 岩土组成: 1. 2. 3.4. 5.持力层 工程墩号 验收日期 成孔方法 终孔深度: 墩底标高: 有效墩长: 进入持力层深度: 检查内容 墩底岩(土)性 墩侧壁保护 墩底土 其他 墩底沉渣厚度 验收意见 建设单位 监理单位 设计单位 勘察单位 总包单位 施工单位

附录A 声波透射法墙体质量检测

A.0.1 一般规定

1 本方法适用于已预埋声测管的长螺旋咬合桩围护墙体完整性检测,判定墙体缺陷的程度及位置。

2 J1.2采用本方法检测时,受检墙段(幅)混凝土强度不应低于设计强度的70%,且不应低于15MPa。

3 J1.3测前仪器设备、现场检测准备和仪器设备要求应符合《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014相关规定。 A.0.2 声测管埋设

1 长螺旋咬合桩围护墙声测管布设应符合下列要求: 1) 每受检墙段(幅)预埋声测管不应少于4个;

2) 当受检墙段(幅)厚度和长度接近时,声测管宜布置在墙身横截面的四边中心

点处;

3) 当受检墙段(幅)为直线型时,每幅墙段宜采取等间距埋置6根声测管,如图

J2-1; 4) 当受检墙段(幅)为L型时,每幅墙段宜采取等间距埋置7根声测管,如图J2-2; 5) 当受检墙段(幅)设计尺寸较大时导致相邻2根声测管间直线距离超过2m时,

可增加声测管的预埋数量。

5654674123123

图K.0.2-1直线型围护墙声测管布置图 图K.0.2-2L型围护墙声测管布置图

2 声测管应沿钢筋笼内侧对称布置,声测管应下端封闭,上端加盖,管口应高出围护墙顶面100mm-200mm。

3 声测管应有足够的径向刚度,其材料温度系数应与混凝土相近。 4 声测管内径应大于换能器外径,连接处应光滑顺直。 5 浇筑混凝土前应将声测管有效固定好,以防移位和偏斜。 A.0.3 检测数据分析和判定

表K.0.3 墙体完整性分类表

墙体性完整性类别 Ⅰ类墙体 Ⅱ类墙体 Ⅲ类墙体 Ⅳ类墙体 分类原则 墙体完整 墙体有轻微缺陷,不会影响墙体的正常使用 墙体有明显缺陷,对墙体的正常使用有影响 墙体存在严重缺陷 1 检测数据分析和判定应符合《建筑基桩检测技术规范》JGJ106 10.5.1-10.5.10的规定。

2 长螺旋咬合桩围护墙体完整性分类见表G.0.3。

3

检测报告的内容应按《建筑基桩检测技术规范》JGJ106 10.5.12规定执行。

建筑与市政地基基础首墩验收记录表、声波透射法墙体质量检测

首墩验收记录表表J.0.1首桩验收记录表工程名称编号工程部位验收依据墩位:墩径:墩扩大头直径:墩长:岩土组成:1.2.3.4.5.持力层工程墩号验收日期成孔方法终孔深度:墩底标高: