旭湘华府高支模施工方案
(3)梁模板安装应先安装底模,待钢筋绑扎完后再封侧模;当梁高大于 600mm时,梁侧模应加对拉螺栓; (4)保证拼缝严密,在硷浇筑过程中派专人看护模板,随时检查模 板的支撑情况。 3、梁板模板 (1)楼板:楼板模板采用满堂式钢管脚手架。 (2)梁:支撑采用普通钢管双排脚手架,在支撑的立秆头放50*100mm木枋@500mm,背方采用50*100mm木枋沿梁边和跨中放置。当梁跨度等于或大子4m时,模板应按跨度的0.3%起拱,当悬臂梁时,按梁长的0.6%起拱。梁板模板的支撑应待梁板预应力筋建立预应力后方可拆除。 4、安装质量要求 (1)模板安装必须保证位置准确无误,模板拼缝严密,支撑系统牢固可靠,不发生变形和位移。 (2)模板安装完毕后,测量人员应对模板位置、垂直度、标高、预埋及预留洞的位置等进行检查。 (3)现浇结构模板的允许符合以下规定: 序号 1 2 3 4 5 名称 轴线位移: 底模上平面标高: 基 础 : 柱、墙、梁: 垂直度:全高≤5M 项 目 允 许 偏 差(mm) 5 ±5 10 +4 -5 6 南通市达欣工程股份有限公司 第 16 页 共 21 页
旭湘华府高支模施工方案
8 2 5 6 7 8
三、模板拆除
全高>5M 相邻两板表面高低差: 表面平整(2M长度以上): 1、拆模:在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板面受损后,方可拆除模板。 2、底模:在砼强度符合下表后,方可拆除模板。 3、预应力砼梁板底模,应在结构件建立预应力后拆除。 4、已拆除模板及其支架的结构,在砼强度符合设计强度等级的要求后,方可承受全部使用荷载;当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更为不利时,必须经过核算,加设分类堆放好。 四、高支模及支撑体系的验收
高支模施工是本工程施工的重点。由于局部楼面高度高,梁板断尺寸大,施工荷载大,若钢管扣件支撑体系处理不当,极易发生事故,故必须对高支撑体系进行验收,达到施工方案要求后,方可进行下道工序施工。 1、支撑体系的水平纵横拉杆严格按本主案设计的竖向间距位置,地面第一道水平纵横拉杆距地面为200mm。 2、立杆下垫50~60X100mm断面的木枋垫板。 3、检查扣件螺栓的拧紧程度。 4、纵横向均设置垂直剪刀撑,其间距为不大于6m;同时主梁两侧支撑立杆垂直面上必须设置剪刀撑,全面设置,不可跳跃,钢管与在面呈450至600角,夹角用回扣连接牢固。 南通市达欣工程股份有限公司 第 17 页 共 21 页
旭湘华府高支模施工方案
5、单块梁板的模板支撑体系的四周边缘,必须设置剪刀撑,防止边缘失稳,造成质量事故。 五、防止高支模支撑系统失稳的措施
1、浇注梁板砼前,应组织专门小组检查支撑体系中各种坚固件的固体程度。 2、浇注梁板砼时,应专人看护,发现紧固件滑动或杆件变形异常时,应立即报告,由值班施工员组织人员,采用事前准备好的10t千斤顶,把滑移部位顶回原位,以及加固变形杆件,防止质量事故和连续下沉造成意外坍塌。 六、高支模支撑架搭设和拆除的安全技术措施
(一)安装安全技术措施 1、应遵守高处作业安全技术规范有关规定。 2、架子作业时,必须戴安全帽,系紧安全带,穿工作鞋,戴工作卡,铺脚手架不准马虎操作,操作工具及零件放在工具袋内,搭设中应统一指挥,思想集中,相互集中,相互配合,严禁在脚手架搭设过程中,嘻笑打闹,材料工具不能随意乱扔,吊运材料工具的下方不准站人。 3、凡遇六级以上大风、浓雾、雷雨时,均不得进行高空作业,特别是雨后施工,要注意防滑,对脚手架进行经常检查,凡遇大风或停工段时间再使用脚手架时,必须对脚手架进行全面检查,如发现连接部分有松动,立杆、打横杆、小横杆、顶撑有左右上下位移,铁丝解除,脚手板断裂、跷头等现象,应及时加固处理。 4、立杆应间隔交叉有同长度的钢管,将相邻立杆的对接接头位于不同高度上,使立杆的薄弱截面错开,以免形成薄弱层面,造成支撑体系失稳, 5、扣件的紧固是否符合要求,可使用力矩扳手实测,要40~60N.M过小则扣件易滑移,过大则会引起扣件的铸铁断裂,在安装扣件时,所有扣件的开口必须向外。 南通市达欣工程股份有限公司 第 18 页 共 21 页
旭湘华府高支模施工方案
6、所有钢管、扣件等材料必须经检验符合规格,无缺陷方可使用。 7、模板及其支撑系统在安装过程中必须设置防倾覆的可靠临时措施。 8、施工现场应搭设工作梯,作业人员不得爬支架上下。 9、高支模上高空临边要有足够的操作平台和安全防护,特别在平台外缘部分应加强防护。 10、模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑时,应避免材料、机具、工具过于集中堆放。 11、不准架设探头板及未固定的杆。 12、模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂的材料。顶撑要垂直、底部平整坚实、并加垫木。木楔要顶牢,并用横顺拉杆和剪刀撑。 13、安装模板应按工序进行,当模板没有固定前,不得进行下一道工序作业。禁止利用拉杆、支撑攀登上落。 14、支模时,支撑、拉杆不准连接在门窗、脚手架或其他不稳固的物件上。在混凝土浇灌过程中,要有专人检查,发现变形、松动等现象。要及时加固和修理,防止塌模伤人。 15、在现场安装模板时,所有工具应装入工具袋内,防止高处作业时,工具掉下伤人。 16、二人抬运模板时,要互相配合,协同工作。传送模板、工具应用运输工具或绳子绑扎牢固后升降,不得乱扔。 17、安装柱、梁模板应设临时工作台,应作临时封闭,以防误踏和堕物伤人。 (二)、拆除安全技术措施 1、模板拆除须待预应力张拉后进行,防止倒塌事故发生。 2、拆模板,应经施工技术人员按试块强度检查,确认砼已达到拆模强度时,方可拆除。 3、拆模应严格遵守从上而下的原则,先拆除非承重模板,后拆除重模板,禁止抛掷南通市达欣工程股份有限公司 第 19 页 共 21 页
旭湘华府高支模施工方案
模板。 4、高处、复杂结构模板的拆除,应有专人指挥和切实可靠的安装措施,并在下面标出作业区,严禁非操作人员靠近,拆下的模板应集中吊运,并多点捆牢,不准向下乱扔。 5、工作前,应检查所有的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳链系挂在身上,工作时思想集中,防止钉子扎脚和从空中滑落。 6、拆除模板采用长撬杆,严禁操作人员站在拆除的模板下。在拆除楼板模板时,要注意防止整块模板掉下,尤其是用定型模板作平台模板时,更要注意,防止模板突然全部掉下伤人。 7、拆除间歇时,应将已活动模板、拉杆、支撑等固定牢固,严防突然掉落,倒塌伤人。 8、已拆除的模板、拉杆、支撑等应及时运走或妥善堆放,严防操作人员因扶空、踏空堕落。 9、在有预留洞时,应在模板拆除后,随即在墙洞上做好安全防护,或将板的洞 七、事故应急准备和响应预案
施工现场一旦发生外架、支模架坍塌倒塌事故将会造成人员伤亡和直接经济损失。为了争取在第一时间抢救伤员,最大限度地降低人员及相关方生命安全风险和经济损失,特制定本项目部坍塌倒坍事故应急预案。
1、不论任何人,一旦发现有外架、支模架等施工设备坍塌倒塌的可能性,应立即呼叫在场全体人员进行隐蔽。
2、现场人员应迅速通知项目经理或施工员,并打电话及时向集团公司应急抢救领导小组报告事故发生情况。请求集团应急抢险领导小组的支援。
3、根据现场情况,若有人员受伤,应立即拔打120急救电话,向急救中心求救。
南通市达欣工程股份有限公司 第 20 页 共 21 页