好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)_word版

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

(1)工程质量监督机构不再参加联合小组工作,但应核备其质量等级。 (2)增加了重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程质量核定签证表,如该单元工程由分包单位完成,则总包、分包单位各派1人参加联合小组。

5.3.3 分部工程质量,在施工单位自评合格后,由监理单位复核,项目法人认定。分部工程验收的质量结论由项目法人报工程质量监督机构核备。大型枢纽工程主要建筑物的分部工程验收的质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。分部工程施工质量评定表见附录G表G-1。

分部工程施工质量评定:增加了项目法人认定的规定。一般分部工程由施工单位质检部门按照分部工程质量评定标准自评,填写分部工程质量评定表,监理单位复核后交项目法人认定。分部工程验收后,由项目法人将验收质量结论报工程质量监督机构核定。

核备的主要内容是:检查分部工程质量检验资料的真实性及其等级评定是否正确,如发现问题,应及时通知监理单位重新复核。大型枢纽主要建筑物的分部工程验收的结论,需报工程质量监督机构核定。

5.3.4 单位工程质量,在施工单位自评合格后,由监理单位复核,项目法人认定。单位工程验收的质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。单位工程施工质量评定表见附录G表G-2,单位工程施工质量检验与评定资料核查表见附录G表G-3。 单位工程施工质量评定:增加了项目法人认定的规定。即施工单位质检部门按照单位工程质量评定标准自评,填写单位工程质量评定表,监理单位复核,项目法人认定。单位工程的质量结论由项目法人报工程质量监督机构核定。

5.3.5 工程项目质量,在单位工程质量评定合格后,由监理单位进行统计并评定工程项目质量等级,经项目法人认定后,报质量监督机构核定。工程项目施工质量评定表见附录G表G-4。

工程项目施工质量评定,本条修改修改较多,增加了工程项目质量评定的条件、监理单位的项目法人的责任。工程项目质量评定表由监理单位填写。

此条仅适用于较大规模项目,或者是分标段项目。

5.3.6 阶段验收前,质量监督机构应按有关规定提出施工质量评价意见。 阶段验收时,工程项目一般没有全部完成,验收范围内的工程有时不构成完成的分部工程或单位工程。为对验收范围内的工程质量有一定评价,故本条规定可以参照5.3.4条对需要验收的工程进行质量检验与评定。

5.3.7 工程质量监督机构应按有关规定在工程竣工验收前提交工程施工质量监督报告,向工程竣工验收委员会提出工程施工质量是否合格的结论。

本条文为强制性条文,与原规程的区别是:将“质量评定报告”改为“质量监督报告”;将“质量等级的建议”改为“质量是否合格的明确结论”;取消原附录C“水利水电工程质量评定报告格式”。

附录A 水利水电工程外观质量评定办法

A.1 基本规定

A.1.1 水利水电工程外观质量评定办法,按工程类别分为:枢纽工程、堤防工程、引水(渠道)工程,其他工程4类。

A.1.2 附录中的外观质量评定表列出的某些项目,如实际工程中无该项内容,应在相应检查、检测栏内用斜线“ / ”表示;工程有附录中未列出的外观质量项目时,应根据工程情况和有关技术标准补充。其质量标准及标准分由项目法人组织监理、设计、施工等单位研究后报工程质量监督机构核备。

A.2 枢纽工程外观质量评定方法

A.2.1 枢纽工程中的水工建筑物外观质量评定表见表A.2.1。

表A.2.1 水工建筑物外观质量评定表

单位工程名称 主要工程量 项次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 项 目 建筑物外部尺寸 轮廓线顺直 表面平整度 立面垂直度 大角方正 曲面与平面联结 扭面与平面联结 马道及排水沟 梯步 栏杆 扶梯 闸坝灯饰 混凝土表面缺陷情况 表面钢筋割除 砌体勾缝 变形缝 启闭平台梁、柱、排架 建筑物表面 升压变电工程围墙(栏栅)、 杆、架、塔、柱 水工金属结构外表面 电站盘柜 电缆线路敷设 电站油气、水、管路 厂区道路及排水沟 厂区绿化 合 计 外观质量评定组成员 单 位 项目法人 监 理 设 计 施 工 运行管理 核定意见: 工程质量 监督机构 注:量大时,标准分采用括号内数值。 核定人:(签名)加盖公章

年 月 日 宽度均匀、平整 坚、横缝平直 施工单位 评定日期 标准分 (分) 12 10 10 10 5 9 9 3(4) 2(3) 2(3) 2 2 10 2(4) 4 4 8 3(4) 5 10 5 6(7) 7 4(5) 3(4) 4 8 年 月 日 备 注 评定得分(分) 一级 100% 二级 90% 三级 70% 四级 0 浆砌卵石露头 应得 分,实得 分,得分率 % 单 位 名 称 职 称 签 名

A.2.2 项目法人应在主体工程开工初期,组织监理、设计、施工等单位,根据工程特点(工程等级及使用情况)和相关的技术标准,提出表A.2.1所列各项目的质量标准,报工程质量监督机构确认。很难做到

A.2.3 单位工程完工后,按本规程4.3.7条的规定,由工程外观质量评定组负责工程外观质量评定。

1 检查、检测项目经外观质量评定组全面检查后,抽测 25%,且各项不少于10点。 2 各项目工程外观质量分为四级,各级标准得分见下表A.2.3。

表A.2.3 外观质量等级与标准得分

评定等级 一级 二级 三级 四级 检测项目测点合格率(%) 100 90.0~99.9 70.0~89.9 <70.0 各项评定得分 该项标准分 该项标准分×90% 该项标准分×70% 0 3 检查项目(如表A.2.1中项次6、7、12、17、18、20~27)由工程外观质量评定组根据现场检查结果共同讨论决定其质量等级。

4 外观质量评定表由工程外观质量评定组根据现场检查、检测结果填写。 5 表尾由各单位参加外观质量评定的人员签名(施工单位1人。如本工程由分包单位施工,则总包单位、分包单位各派1人参加。项目法人、监理、设计各派1~2人。工程运行管理单位1人)。

A.2.4 外观质量评定结论由项目法人报工程质量监督机构核定。

A.3 堤防工程外观质量评定方法

A.3.1 堤防工程外观质量评定表,见表A.3.1-1。堤防工程外观质量评定标准,见表A.3.1-2。