风电公司电力二次系统安全防护应急预案
为了应对电力二次系统出现紧急安全事件,根据《电力二次系统安全防护规定》制定本应急预案。
一、 应急组织机构
应急领导小组由二次系统安全防护领导小组担任,负责组织领导突发事件的全面应急处理。领导小组组成人员如下:
组 长: 副组长: 成 员:
二、 事件处理程序
1、 发现突发事件的人员,要做好事故现场保护工作,做好事故记录,同时分析判断事故原因,断开故障设备与其它设备的物理连接,断开本系统与其它系统的物理连接,采取逐级汇报的形式向应急领导小组组长汇报事故情况,如遇重大事故可直接向领导小组长汇报。
2、 领导小组要尽快组织指挥技术人员到事故现场,分析研究事故原因及采取救护措施,报告领导小组研究。领导小组做出决定后,部署人员执行解决方案。
3、 当电力生产控制大区出现安全事件时,尤其是遭到黑客、恶意代码攻击和其他人为破坏时,应立即向电网调度机构报告和本企业上级主管部门报告。
4、 涉及到电网的电力二次系统安全事件,应在电网调度统一指导下进行处理;企业内的不安全事件应在领导小组领导下尽快处理
完毕,并尽最大努力将事故损害降低到最低,尽可能快速恢复系统的正常运行。
5、 对于在发生安全事件中损坏或证明不能起到防护作用的设备,应尽快更换,维护电力二次系统安全防护设备功能的完整性。
6、 在事故处理完成后,要详细查清事故原因,评估事件造成的损失,分清事故责任。由领导小组中分管成员提出事故处理责任意见,提请领导小组研究决定。
7、 由领导小组副组长主持做出事故分析报告,分析事故原因,吸取教训,完善安全措施。并把事故分析报告归档上报。 三 应急措施
1 应急领导小组应经常进行电力二次系统安全防护应急教育,对事故处理过程定期进行演练,使各级相关人员熟练掌握,避免在事件处理过程中条理混乱,引起事故扩大。
2 进行必要的资金、设备和物资储备,以备紧急情况下使用。 事故处理流程图
恢复系统连接 成功否 找出问题,研究解决方案 启动分系统应急预案,处理、测试 切断连接,通知相关人员到场、保留现场 事件报警和确认 及时向上级有关部门汇报 安全审查和事故分析
三、 联系方式
领导小组通讯方式如下:
姓名
办电 手机 备注
附件:
计算机网络管理办法
第一章 总 则
第一条 范围
为规范国电电力和禹水电开发公司(以下简称“公司”)计算机网络管理工作,保障公司计算机网络与信息系统的安全、可靠、稳定运行,依据国家及行业有关法律、法规、标准和公司的相关制度,结合公司实际,特制定本办法。
第二条 规范性引用文件
中国国电集团公司发电企业基础管理标准(水电) 国电电力发展股份有限公司生产管理制度汇编
第三条 职责
1、生产部是负责计算机网络管理的职能部门,负责公司计算机网络建设的扩展规划、网络软硬件资源管理及制定相关的标准。
2、检修一、二部负责公司计算机网络设备、计算机及附属设备的配置、安装、维修、升级及资产管理工作。
第二章 计算机网络机房
第四条 本着“谁使用、谁负责”的原则进行分工。
第五条 计算机网络机房应配置独立的空调系统,湿度调节设备和排风换气装置,其温湿度应符合B级标准,即:
(一)温度为15℃-30℃; (二)相对湿度为40%-70%; (三)温度变化率<10℃/h。
第六条 机房内距离地面0.8m处,照度不应低于200lx;开机时机房内的噪声应小于70dB。
第七条 机房应有可靠的接地。交流工作地、安全保护地的接地电阻不应大于4Ω,防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω。
第八条 机房的供电电源应独立配电,户内电缆应为耐燃铜芯屏蔽电缆,并满足下列要求: