当人们对地热还没有完全了解时,地热已悄悄进入了我们的生活。 什么样的地板可以做地热?什么样的地板做地热最好?一直是业内争论的话题。人们一直尝试用各种地板进行地热实验,取得了一些经验和教训。早期的实木复合地板由于工艺和结构存在问题,表面易产生开裂。所以,一些地板的经销商试图利用普通的实木地板做地热,也存在很多争议,我们也接到了许多相关的投诉。普通的实木地板到底能否做地热?我们还要从木材的特性和地热环境进行讨论。
北方夏季实木地板的平均平衡含水率大约在12~13%左右,地热环境实木地板的最终含水率在 4~5%。从夏季到冬季,地板含水率平均要下降8%左右。我们可以根据木材的干缩系数计算出地板的缝隙。
表1木材干缩系数与地板干缩量的关系(地板宽度92mm)。
地板含水率变化值(%)与地板的干缩量(mm) 1 0.15 0.17 0.18 0.20 0.22 0.24 2 0.29 0.33 0.37 0.40 0.44 0.48 3 0.44 0.50 0.55 0.61 0.66 0.72 4 0.59 0.66 0.74 0.81 0.88 0.96 5 0.74 0.83 0.92 1.01 1.10 1.20 6 0.88 0.99 1.10 1.21 1.32 1.44 7 1.03 1.16 1.29 1.42 1.55 1.67 8 1.17 1.32 1.47 1.62 1.77 1.91 木材干缩系数(%) 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 0.26 0.28 0.29 0.31 0.52 0.55 0.59 0.63 0.77 0.83 0.88 0.94 1.03 1.10 1.18 1.25 1.29 1.38 1.47 1.56 1.55 1.66 1.77 1.88 1.80 1.93 2.06 2.19 2.06 2.21 2.36 2.50 表1是宽度为92mm实木地板干缩系数与地板干缩量的关系,如果木材的干缩系数为0.16%(木材的尺寸稳定性很好),在地热环境(没有采取人工调湿)地板之间的平均缝隙1.17mm,这样的缝隙消费者也是很难接受;如果树种的干缩系数为0.34%,在地热环境(没有采取人工调湿)地板之间的平均缝隙2.50mm,这样的缝隙一定会引起投诉。我们再看一看表2,地板的宽度为125mm,如果木材的干缩系数为0.16%,地热环境地板的平均缝隙1.60mm,由于地热地板都采用悬浮安装,地板条之间产生窜动,形成不规则的缝隙,消费者是很难接受的。如果木材的干缩系数为0.34%,地热环境地板的平均缝隙3.4mm,这样的问题是十分严重的。从这两个表我们可以看出:如果我们不采取特殊措施,利用实木地板做地热确实存在着较大的风险。同等条件下,地板越宽,在地热条件下产生的缝隙就越大。
表2木材干缩系数与地板干缩量的关系(地板宽度125mm)。
木材干缩系数(%) 0.16 0.18 0.20 0.22 0.24 0.26 0.28 0.30 0.32 0.34 地板含水率变化值%与地板的干缩量mm 1 0.20 0.23 0.25 0.28 0.30 0.33 0.35 0.38 0.40 0.43 2 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 3 0.60 0.68 0.75 0.83 0.90 0.98 1.05 1.13 1.20 1.28 4 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30 1.40 1.50 1.60 1.70 5 1.00 1.13 1.25 1.38 1.50 1.63 1.75 1.88 2.00 2.13 6 1.20 1.35 1.50 1.65 1.80 1.95 2.10 2.35 2.40 2.55 7 1.40 1.58 1.75 1.93 2.10 2.28 2.45 2.63 2.80 2.98 8 1.60 1.80 2.0 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 因此,我们可以采取适度降低地板宽度的措施,减少地板之间的干缩缝隙(见表3)。同样还是干缩系数0.16%,地板的宽度为160mm的地板缝隙为2.05mm,一定会引起消费者投诉;如果地板的宽度为60mm,地板的平均缝隙为0.77mm,消费者也许不会投诉。
表3不同宽度地板在地热环境(含水率变化8%)的干缩量
地板的宽度与地板的干缩量mm 40 0.51 0.58 0.64 0.70 60 0.77 0.86 0.96 1.06 80 1.02 1.15 1.28 1.41 100 1.28 1.44 1.60 1.76 120 1.54 1.73 1.92 2.11 140 1.79 2.02 2.24 2.46 160 2.05 2.30 2.56 2.82 木材干缩系数(%) 0.16 0.18 0.20 0.22 下面我们再看一下普通实木地板在地热环境投诉的实际情况,图1是宽度为125mm普通实木地板在地热环境的缝隙情况,地板的干缩量在3~4mm,地板的起口完全露出,在整个房间产生不规则的缝隙。
图1普通实木地板用于地热的干缩情况
普通的实木锁扣地板没有改变实木地板横向干缩特性,用于地热后,地板产生干缩,当地板的干缩应力大于木材的横纹抗拉强度时,锁扣被拉断(见图2)。
图2普通实木锁扣地板的锁扣被拉断的情况
图3背板附膜的实木地板在地热环境的干缩情况
普通实木地板在背板附膜后,不可能完全将起口封闭,在地热环境条件下,水分从未封闭的起口上缘跑出,地板产生2~3mm的缝隙,此种技术不能解决地板在地热环境的干缩问题。
图4安装在塑料龙骨上的实木地板在地热环境的干缩情况
有人把地板安装在塑料龙骨上,地板之间用弹簧联接(见图4),设计者试图通过联接的弹簧保证地板之间没有缝隙。事实上,如果地
板上面的家具比较重时,弹簧没有足够的力量拉动地板,地板之间仍然会有2~3mm的缝隙;如果房间没有重物,在地热环境,地板收缩量累计到房间的边部,会产生20~40mm的缝隙(见图4)。而且,这种方法在地表面与地板之间形成空气层,使热传导效果下降。
上述案例表明,如果不了解地热环境,又不了解所用木材的干缩系数,盲目地利用普通实木地板做地热,肯定会遇到很多麻烦事和烦心事。如果选用普通实木地板做地热,为了降低消费者投诉的风险,首先要选择稳定性好的树种,地板的宽度不易太宽。另外,还可以控制使用环境的湿度。例如:在冬季采暖期,通过加湿器将用户房间的空气湿度调整到50~60%,即使是地热环境,地板的含水率仍可以保持在9%左右,从夏季到冬季地板的含水率下降4%以内(见表4),
表4不同宽度地板在地热环境(含水率变化4%)的干缩量
地板的宽度与地板的干缩量mm 40 0.26 0.29 0.32 0.35 60 0.38 0.43 0.48 0.53 80 0.51 0.58 0.64 0.70 100 0.65 0.72 0.80 0.88 120 0.77 0.86 0.96 1.06 140 0.90 1.01 1.12 1.23 160 1.02 1.15 1.28 1.41 木材干缩系数(%) 0.16 0.18 0.20 0.22 地板产生的缝隙可以进一步降低。例如,地板的宽度为在100mm以内,木材的干缩系数在0.22%以下,用户冬季房间里空气的相对湿度在50~60%,地板的平均缝隙在0.88mm以内。在这样的特定条件下,实木地板是可以做地热。实际上,要求普通消费者控制使用环境湿度始终在50~60%范围内,是十分困难的事情。况且稳定性好的树种又很