工程名称 工程部位 技术负责人 孙庆山 交底日期 交底内容 接受人 混凝土垫层施工1 范围 本工艺标准适用于室外铺装混凝土垫层的施工操作。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 混凝土:本工程采用C15商品混凝土。 2.1.2 手推车或翻斗车、尖铁锹、平铁锹、平板振捣器、串桶或溜管、刮杠、木抹子、胶皮水管、铁錾子、钢丝刷。 2.2 作业条件: 2.2.1 基层整平夯实完毕。 2.2.2 垫层施工放线完毕。 3.1 工艺流程: 基层处理 → 找标高、弹水平控制线 → 混凝土搅拌 → 铺设混凝土 → 振捣 → 找平 → 养护 3.1.1 基层处理:地基土表面杂物清理干净。 3.1.2 找标高弹水平控制线:钉木桩,画好标高控制线,在模板上弹水平控制线。 3.1.3 混凝土搅拌 3.1.3.1 本工程采用商品混凝土。 3.1.4 铺设混凝土:混凝土垫层厚度不应小于设计厚度。为了控制垫层的平整度,地面可在填土中打入小木桩(30mm ×30mm×200mm),拉水平标高线在木桩上做垫层上平的标记(间距2m左右),墩上平为垫层的上标高。 大面积地面垫层应分区段进行浇筑。分区段应结合变形缝位置、不同材料的地面面层的连接处和设备基础位置等进行划分。 3.1.5 振捣:用铁锹铺混凝土,厚度略高于找平堆,随即用平板振捣器振捣。厚度超过20cm时,应采用插入式振捣器,其移动距离不大于作用半径的1.5倍,做到不漏振,确保混凝土密实。 3.1.6 找平:混凝土振捣密实后,以桩上水平标高线及找平堆为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平木刮杠刮平,表面再用木抹子搓平。有坡度要求的地面,应按设计要求的坡度做。 3.1.7 养护:已浇筑完的混土垫层,应在12h左右覆盖和浇水,一般养护不得少于7d。 3.1.8 冬期施工操作时,环境温度不得低于+5℃。如在负温下施工时,所掺防冻剂必须经试验室试验合格后方可使用。氯盐掺量不得大于水泥重量的3%。小于、等于C10的混凝土,在受2。 冻前混凝土的抗压强度不得低于5.0N/mm 4 质量标准 4.1 保证项目 4.1.1 混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施工规范和有关的规定。 4.1.2 混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝处理等必须符合施工规范的规定。 )的规定87—GBJ107(评定混凝土强度的试块,必须按《混凝土强度检验评定标准》4.1.3 工程名称 工程部位 交底日期 交底内容 技术负责人 孙庆山 接受人 取样、制作、养护和试验,其强度必须符合施工规范的规定。 4.2 允许偏差项目,见表7-2。 垫层混凝土允许偏差 表7-2 序号 项 目 允许偏差 (mm) 检验方法 10 1 用2m靠尺和楔形塞尺检查表面平整度 2 用水平仪检查 标 高 10 ±3 尺量检查在个别地方不大于设计厚度的 1/10 度 厚 5 成品保护 5.1 在已浇筑的垫层混凝土强度达到12MPa以后,才可允许人员在其上走动和进行其它工序。 5.2 混凝土垫层浇筑完满足养护时间后,可继续进行基础施工,如继续施工时,应对垫层加以覆盖保护。 6 应注意的质量问题 6.1 混凝土不密实:主要由于漏振和振捣不密实,或配合比不准及操作不当而造成。基底末洒水太干燥和垫层过薄,也会造成不密实。 6.2 表面不平、标高不准:操作时未认真找平。铺混凝土时必须根据所拉水平线掌握混凝土的铺设厚度,振捣后再次拉水平线检查平整度,去高填平后,用木刮杠以水平堆(或小木桩)为标准进行刮平。 6.3 不规则裂缝:垫层面积过大、未分段分仓进行浇筑、回填土不均匀下沉或管线太多垫层 等因素,都能导致裂缝产生。60mm厚度不足.