单位名称 额定电压 10KV 设备编号 额定电流 1AH 20A 型 号 试验性质 出厂编号 1AH 检测试验 1AH 生产厂家 1、触头接触电阻测量 电阻相别 电压(V) 电流(A) (uΩ) A B C 10KV 10KV 10KV <50 <50 <50 15℃ 15℃ 15℃ 温度0C 2、绝缘电阻测量 开关合闸(MΩ) 状态 相别 A B C (MΩ) 15℃ 15℃ 15℃ ≥2500MΩ ≥2500MΩ ≥2500MΩ 分闸温度0C 使用 ZC-7 摇表 3、交流耐压试验 开关状态 相别 A B C 电压(KV) 35 35 35 合闸 时间(S) 60 60 60 结论 电压(KV) 35 35 35 分闸 时间(S) 60 60 60 结论 结 论 试验日期 单位名称 设备编 号 合格 试 验 人 2AH 型 号 2AH 高压开关柜试验报告 高压开关柜试验报告
额定电额定电压 10KV 流 生产厂家 1、触头接触电阻测量 电流相别 电压(V) (A) A B C (uΩ) 电阻温度0C 出厂编号 2AH 20A 试验性质 检测试验 2、绝缘电阻测量 开关合闸(MΩ) 状态 相别 A B C (MΩ) 15℃ 15℃ 15℃ ≥2500MΩ ≥2500MΩ ≥2500MΩ 分闸温度0C 使用 ZC-7 摇表 3、交流耐压试验 开关状态 相别 A B C 电压(KV) 35 35 35 合闸 时间(S) 60 60 60 结论 电压(KV) 35 35 35 分闸 时间(S) 60 60 60 结论 结 论 试验日期 合格 试 验 人 高压开关柜试验报告
设备编单位名称 号 额定电额定电压 10KV 流 生产厂家 1、触头接触电阻测量 电流相别 电压(V) (A) A B C 10KV 10KV 10KV (uΩ) <50 <50 <50 15℃ 15℃ 15℃ 电阻温度0C 出厂编号 3AH 20A 试验性质 检测试验 3AH 型 号 3AH 2、绝缘电阻测量 开关合闸(MΩ) 状态 相别 A B C (MΩ) 15℃ 15℃ 15℃ ≥2500MΩ ≥2500MΩ ≥2500MΩ 分闸温度0C 使用 ZC-7 摇表 3、交流耐压试验 开关状态 相别 A 电压(KV) 35 合闸 时间(S) 60 结论 电压(KV) 35 分闸 时间(S) 60 结论