好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

低压配电系统接地故障回路阻抗测试记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

低压配电系统接地故障回路阻抗测试记录

XX-C4-6580单位(子单位)工程名称施工单位分部/子分部/分项 (系统/子系统)相关施工图名称及图号施工依据文件名称及编号质量验收依据 文件名称及编号检测日期: 测试时的环境:1晴/XXXXXXXX及综合配套设施工程XXXX建设有限公司建筑电气/电气动力电施-01、电施-06电气工程施工方案《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 年 月 日 至 年 月 日0阴/0雨/温度:22℃/相对湿度:15%/其他:检验批编号施工部位最小/实际 抽样数量XX-C5-712330021#配电柜101 测试计量器具(仪表、仪器)及其附属设备(器具)的名称/型号、规格/量程/分辨精度/出厂编号/制造厂商/ 其他要素:ZXHL-200A回路电阻测试仪 被测系统(线路)名称/编号/安装位置(始末端):对末级照明配电箱配电回路末端进行了实际测量,所用仪表为1DEAL公司 Suretest系列仪表中的61-255电气装置综合测试仪,将灯具电源接线端子上相线L、N线、PE线通过表笔接人测试仪表。然后将仪表接通,首先显示L-N之间的电压,然后操作“向下”的按键将直接显示测量回路的阻抗值。具体的测试数据如下测试点位置/编号实测(或规范(或设计) 计算)值要求值≦(Ω)(Ω)0.40.32.32.3测试点位置/编号实测(或计算)值(Ω)0.50.4规范(或设计) 要求值≦(Ω)2.32.3N1N3N2N4 检测调试(含相关合判定计算式及参数选定、计算结果等)说明:检查数量:按末级配电箱(盘、柜)总数量抽查20%.每个被抽查的末级配电箱至少应抽查1个回路,且不应少于1个末级配电箱。综合评价结论/备注施工单位检测调试负责人ALH1-101配电箱4个回路的接地故障回路阻抗符合设计及规范要求监理(建设)单位项目专业监理工程师 (建设单位项目专业负责人)签名:专业工长施工单位专业质检员施工班组长XX-C4-658

低压配电系统接地故障回路阻抗测试记录

低压配电系统接地故障回路阻抗测试记录XX-C4-6580单位(子单位)工程名称施工单位分部/子分部/分项(系统/子系统)相关施工图名称及图号施工依据文件名称及编号质量验收依据文件名称及编号检测日期:测试时的环境:1晴/XXXXXXXX及综合配套设施工程XXXX建设有限公司建筑电气/电气动力电施-01、电施-06电气工程施工方案《建筑电气工程施工质量验收规范》GB5030