安全栅的种类和应用
导读
近几年来,随着中国炼化一体化进程的推进,石油炼化厂、化工厂越来越多。由于石油及其相关产品大多具有易燃易爆特性,所以一定要使用安全、有利的防爆方法,以确保安全。安全栅作为本安电气设备与非本安电气设备之间连接的电气设备,能够有效地提高石油化工企业生产过程中的安全性。
仪表安全原理与本质安全技术 仪表安全原理
当易爆物质、氧气、引爆源这三种情况同时出现时,就会引起爆炸。如果我们能消除任意一个爆炸形成的条件,就能保障现场仪表设备的安全。空气中的氧气无法控制,因此控制易爆物质和控制引爆源是目前较为常用的安全原理。在仪表行业,控制爆炸范围也被列为常用的安全原理。 安全栅能够限制现场仪表的电能量,使其无法产生能够引爆的火花和引爆的仪表表面温度。本质安全技术能够消除隐患,保证现场的安全。
危险区域危险性的分类、分级、分组 爆炸性气体分类见下表。
危险气体场所划分为3个不同的区域,见下表。
爆炸性气体的温度组别见下表。
安全栅的作用
本质安全(IS)是仪表系统采用的防爆技术,安全栅设置在安全区域的控制室设备与危险区域的本安设备之间,传输信号或能量。安全栅利用电路限流限压,从而约束安全区域传递能量给危险区域设备。
处于危险场所的本安设备在这样的能量下能够正常工作,但这样的能量不足以引燃爆炸环境,即使本安设备自身发生故障,也不会产生任何足以引燃的电火花或发热表面。因此,无论是安全场所的控制室设备还是危险场所的本安设备发生故障,只要安全栅的限流限压电路正常工作,整个系统都会处于安全状态,不会产生爆炸。
安全栅的种类
安全栅分为齐纳式安全栅和隔离式安全栅两类。
齐纳式安全栅是最早出现的安全栅。它的核心元件是齐纳二极管,限流电阻及快速熔断丝,原理图如下图所示。
齐纳式安全栅原理图
齐纳管电流简单,在现场使用时容易出现系统电源波动、干扰,导致设备损坏,并且由于其需要本安接地,因此在实际应用中较少。 隔离式安全栅不仅能够限压限流,还能电流隔离。隔离室安全栅主要由限能单元、信号及电源隔离单元、信号处理单元组成,基本功能电路如下图所示。
隔离式安全栅原理图
与齐纳式安全栅相比,隔离式安全栅在性能上大大优于齐纳式安
全栅:
①采取三方隔离方式,不需使用隔离式仪表; ②降低危险区的仪表要求,现场不需使用隔离式仪表; ③运行过程中稳定性和抗干扰能力大大增强,使整个系统的可靠性大幅提高;
④有强大的信号处理能力,可以接受并处理多种信号,例如热电偶、热电阻、频率等信号;
⑤为同一信号源的两台设备提供两路相互隔离的信号,并且两设备信号无干扰,同时所连接设备互相之间的电气安全绝缘性能也有所提高。
1.齐纳式安全栅
齐纳式安全栅的核心元件为齐纳二极管,限流电阻及快速熔断丝。它的原理简单、电路实现容易,价格低廉,但因由于其自身原理的缺陷使其应用中的可靠性受到很大影响,并限制了其应用范围,其原因如下:
(1)安装位置必须有非常可靠的接地系统,并且该齐纳式安全栅的接地电阻必须小于1Ω,否则便失去防爆安全保护性能,显然这样的要求是十分苛刻并在实际工程应用中难以保证。
(2)齐纳式安全栅对电源影响较大,同时也易因电源的波动而造成齐纳式安全栅的损坏。
齐纳管用于限制电压。与齐纳安全栅相比,隔离式安全栅除具有限压与限流作用之外,还带有电流隔离的功能。
2.隔离式安全栅
隔离式安全栅主要由回路限能单元,信号和电源隔离单元、信号处理单元组成。它不但有限能的功能,还有隔离功能,隔离式安全栅,基本有检测端安全栅和操作端安全栅两种类型。
检测端安全栅与两线制变送器配套使用;由于隔离式安全栅采用了限压、限流、隔离等措施,不仅能防止危险能量从本安端子进入危险现场,提高系统的本安防爆性能,而且还增加了系统的抗干扰能力,大大提高了系统运行的可靠性。24VDC 电源经DC-AC-DC变换后,输出模块电路所需要的多种电压。 (1)检测端隔离式安全栅的原理