一、工程概况
谦比希粗铜冶炼厂改扩建工程-还原电炉工段电气安装工程是CCS项目部扩建项目之一,本子项包括还原电炉工段的动力,控制,照明,防雷接地的设计。有环保排风机(1台,10KV,400KW)电源引自鼓风机房10kV配电站;车间中设置一座10kV开关站,一路电源引自总降压变电所,向电炉变压器(2台,10kV,6000kVA)供电,同时设置10kV动态无功补偿装置,滤除谐波,提高网侧功率因数;两路低压电源引自阳极炉精炼厂房,低压负荷的计算有功功率Pjs=315kW,补偿无功功率200kvar后,计算无功功率Qjs=47kvar,计算视在功率Sjs=318kVA。配电机控制10kV开关站计算机后台监控系统设置在总降压变电所内;低压设备均采用机旁及自动控制两种方式。线路敷设包括动力线路,照明线路主要沿电缆桥架敷设,局部穿管沿墙,楼板明设或暗敷。
建设单位为谦比希铜冶炼有限公司 设计单位为中国恩菲工程公司 监理单位为北京鑫诚建设监理公司
施工单位为中国十五冶非洲公司CCS项目部
二、主要实物工程量
本工程主要实物安装工程量有: 1)各种盘柜安装:96台 2)各类电缆敷设:45200米 3)照明灯具安装:213套 4)照明电线安装:6000米 5)照明及动力配管:2000米 6)各类桥架安装: 700米
三、施工技术标准
1
3-1.施工技术准备
3-1-1.熟悉、审查设计施工图及有关资料,明确工程内容,分析工程特点和难点,及关键重要环节。
3-1-2.收集有关施工规范、安装标准图集及其它相关资料,明确安装技术要求。本工程所执行的技术标准有:
1)谦比希粗铜冶炼厂扩建工程还原电炉工段设计图纸 2)《钢导管配线安装》03D301-3
3)《利用建筑物金属体做防雷接地装置》03D501-3 4)《接地装置安装》03D501-4
5)《常用低压配电设备安装》04D702-1 6)《用户终端箱》05D702-4
7)《户内电力电缆终端头》93D101-1 8)《常用灯具安装》96SD469 9)《电缆桥架安装》04D701-3
10)《电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范》95D202-1 11)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90 12)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 13)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 14)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 15)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002
16)《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》GB147-90。
17)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》 GB50171-92 18)《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 19)《电气装置安装工程1kv及以下配线工程施工及验收规范》 GB50258-96 20)《建筑工程施工现场供、用电安全规范》GB50194-93 21)《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88 22)《电气装置安装工程电气设备交接检验标准》GB50150-91
3-1-3.施工前工程技术人员、工号向施工人员进行有关施工方案、技术要求等书
2
面交底工作,包括质量、安全、进度等交底工作,帮助班组熟悉图纸和有关施工规范、施工方案,组织学习有关新工艺、新方法。 3-2.设备及安装条件的验收
3-2-1.安装设备的验收:由甲方组织,供货厂家、业主设材部、监理方有关人员及施工安装方代表在现场开箱验收,验收内容含设备数量、型号、材质、外观、附件、技术文件、合格证书等,并签署开箱检验记录。
3-2-2.安装条件的验收:由施工单位组织有关土建、工艺管道、热工专业人员等,检查有关设备预留孔洞等的安装位置、方向、标高及尺寸等,并由甲方,监理以及施工方代表进行会签工序交接检查记录。 3-3.工机具及劳动力组织准备
3-3-1.劳动力组织:拟设电工班组1个,含班长1名、专业电工10名、焊工1名、配合人员2名。 3-3-2.工机具准备:
交流电焊机 4台 小型交流电焊机 4台 电锤 3台 砂轮切割机 5台 手电钻 5把 压线钳 6把 气割工具 2套 电工梯 2把 手锤 4把
四、施工工艺及其要求
4-1.接地系统
还原电炉工段配电系统接地形式采用TN-S系统,按第三类防雷建筑物标准设计,各区域接地电阻要求不大于4Ω。接地施工应与土建建筑基础施工同步,利用基础接地作为自然接地体,与外围接地装置贯通,严格按照规范进行接地系统的施工。 1)避雷网及接地装置的接地桩分布于设备基础及厂房的四周,接地桩采用现场
3
制作L50*50*5的镀锌角钢,L=2.5米,接地桩间距为5米,接地线用40*4的镀锌扁钢连接。
2)接地桩的位置要正确,接地体及焊接处要防腐完整,接地桩的间距要均匀,接地装置要平直牢固,固定点间均匀,跨越建筑物及穿墙要套保护管,焊接连接线要平整,饱满,无明显气孔,螺栓连接紧密牢固。
3)扁钢与扁钢的焊接搭接长度要大于或等于2B(B为扁钢的宽度),扁钢与扁钢、扁钢与角钢焊接的棱边数不小于3。
4)进户线必须重复接地,其接地装置与防雷接地装置共用,所有户外金属构件,栏杆均应与接地装置可靠焊接,形成可靠电气通路,所有设备金属外壳,金属管道,金属钢架必须可靠接地。 4-2.电气配管安装
1)电气配管沿屋梁、栏杆、管架明敷,沿墙暗敷,埋地暗敷。 2)施工前,各层水平线和墙体厚度线已弹好,配合土建施工。
3)根据图纸敷设,量好实际尺寸,利用弯管器弯管,明确弯曲半径,受弯处弧度要把握好。
4)用钢锯、割管器、无齿锯、砂轮切割机进行切管,将需要切断的管子长度测量准确,放入案子的钳口内卡牢固,断口处应平齐不歪斜,将管口上的毛刺用半圆锉处理光滑,再将管内的铁屑倒干净。
5)沿墙敷设时,剔槽的深度一定要根据配管的型号以及墙体的情况而定。剔槽不得过大、过深或过宽。配管过程中,必须明确配管长度。
6)敷设好电气配管后,外涂水泥灰固定。并且在配管过程中提前穿好铁丝,且在配管两端用油布等封好,以免土建抹灰对本专业施工造成影响。
7)对于穿线难度大的地方,可以采取电气配管之间用接线盒连接。接线盒的开孔尺寸根据电气配管的型号而定。
8)钢管弯曲半径是直径的6~8倍,直径小于等于50的关口内壁应该倒角,直径大于70的管口开喇叭口。
9)明敷管线必须注意防腐。明配管线沿立柱、栏杆、平台敷设,横平竖直,焊接部位做好防腐。
4
4-3.电缆沟电缆支架制作安装
1)按照图纸要求,制作电缆沟支架,并找准土建的预埋钢板,支架跨距必须符合设计要求。电缆桥架支架,根据实际需要现场制作。
2)安装要确保标高一致,平直整齐,焊接牢固,焊缝饱满、无虚焊、无夹渣,并做好防腐及热镀锌处理。
3)用热镀锌扁钢与基础接地的预埋钢板连接,从而与基础接地网可靠电气连接,做好保护接地。 4-4.电缆桥架安装
(1)桥架支架制作及安装
1)支架与托臂所用钢材平直、无扭曲、无毛刺和刃边。
2)支架拼装焊接时应注意立柱和托臂之间角度,立柱和各托臂之间尺寸相对应。先将各托臂与立柱点焊固定后进行矫正,支架要平整,不得扭曲。焊接面要光滑,不得有夹渣和未焊透,焊接结束后要清除焊渣。
3)支架与托臂安装牢固,横平竖直,保证安装在一条直线上,托臂在同一水平层面上,偏差不超过5mm。 (2)桥架本体安装
1)每两节桥架用螺栓及连接片预先固定好,固定好的桥架应平直无变形。 2)桥架应平直整齐,直线段的水平或垂直允许偏差应不超过长度的2‰,全长允许偏差应不超过20mm。测量偏差的部位是底部。直线度偏差不超过5mm/m。桥架应牢固地固定在支架上。
3)多层桥架的上下顺序和层间距离应符合设计要求。多层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有操作空间,有利于后期电缆敷设和检修。分层敷设的桥架,为了便于桥架安装后的电缆敷设,各层桥架之间必须保留不小于150mm的间距。桥架与各种管道和设备的净距应符合规范要求。
4)钢制桥架与支架、桥架与桥架间可是当点焊,保证可靠电气连接。 5)桥架盖板应在电缆敷设好之后再盖上并固定好。 4-5.成套配电盘柜、控制盘柜安装
1)基础型钢制作安装。型钢要预先调直,除锈,刷防锈底漆;基础型钢架可预
5