(PC微型计算机),下位机(单片机)多点温度数据采集,组成两级分布式多点温度测量的巡回检测系统,实现远程控制。另外AT89C51在工业控制上也有着广泛的应用,编程技术及外围功能电路的配合使用都很成熟[1]。
方案二:使用MSP430作控制器,德州仪器 (TI) 的超低功率16位RISC 混合信号处理器MSP430产品系列为电池供电测量应用提供了最终解决方案。作为混合信号和数字技术的领导者,TI创新生产的MSP430,使系统设计人员能够在保持独一无二的低功率的同时同步连接至模拟信号、传感器和数字组件。但在温度采集和实施控制这个重要的场合低功耗相对来说显得就不是那么重要了,而应该考虑它的稳定性、准确性,同时对比AT89S52能够在性能和资源都可以到达一个最佳的状态,可以避免用MSP430的不必要的资源浪费。
综上,我们传感器采用方案二,控制器采用方案一。系统框图如下图。
图1.1.2-1 发射电路系统框图 图1.1.2-2 接收电路系统框图
2 硬件电路的设计
本课题所设计的外围电路包括:电源电路、温度采集、时钟电路、存储电路、报警电路、模拟控制电路、按键电路、显示电路以及串口等电路。下面将依次对各个模块进行说明。 2.1 电源电路
电源变压器是将交流电网220V的电压变为所需要的电压值。交流电经过二极管整流之后,方向单一了,但是电流强度大小还是处在不断地变化之中。这种脉动直流一般是不能直接用来给集成电路供电的,而要通过整流电路将交流电变成脉动的直流电压。由于此脉动的直流电压还含有较大的纹波,必须通过滤波电路加以滤除,从而得到平滑
的直流电压。滤波的任务,就是把整流器输出电压中的波动成分尽可能地减小,改造成接近稳恒的直流电。但这样的电压还随电网电压波动,一般有±10%左右的波动,负载和温度的变化而变化,因而在整流、滤波电路之后,还需要接稳压电路。
稳压电路的作用是当电网电压波动,负载和温度变化时,维持输出直流电压稳定。220V交流电通过9V变压器变为9V的交流电,9V交流电通过四个二极管的全桥整流后变为9V直流电,然后经过电解电容(470μF)进行一级滤波,以去除直流电里面的杂波,防止干扰。9V直流电出来后再经过三端稳压器LM7805稳压成为稳定的5V电源,其中7805的Vin脚是输入脚,接9V直流电源正极,GND是接地脚,接9V直流电源负极,Vout为输出脚,它和接地脚的电压就是+5V了。5V电源出来再经过电解电容的二级滤波,使5V电源更加稳定可靠。同时在5V稳压电源加上一个10K的电阻和一个红色发光二极管,当上电后,红色发光二极管点亮,表示电源工作正常。此时一个稳定输出5V的电源已经设计好,对于本设计它完全能够满足单片机及集成块所需电源的要求[2]。电源原理图如图2.1-1所示。
图2.1-1 电源原理图
2.2 温度采集电路 2.2.1 DS18B20简介
温度芯片DS18B20是Dallas公司生产的一线式数字温度传感器,具有3引脚TO-92小体积封装形式。测温分辨率可达0.0625℃,被测温度用符号扩展的16位数字量方式串行输出。测量温度范围为 -55℃~+125℃,在-10℃~+85℃范围内,精度为±0.5℃。其工作电源既可在远端引入,也可采用寄生电源方式产生。CPU只需一根端口线就能与诸多DS18B20通信,占用微处理器的端口较少,可节省大量的引线和逻辑电路。由于每一个DS18B20都有唯一系列号,因此多个DS18B20可以存在同一条单总线上。这允许许
多不同地方放置温度灵敏器件。此特性的应用范围包括HAVC环境控制,建筑物、设备或机械内的温度检测,以及过程监控和控制中的温度检测等[3]。DS18B20的内部结构如图2.2.1-1所示。
图2.2.1-1 DS18B20方框图
DS18B20有4个主要的数据部件:
A、64位激光ROM。64位激光ROM从高位到低位依次为8位CRC、48位序列号和8位家族代码(28H)组成。
B、温度灵敏元件。
C、非易失性温度报警触发器TH和TL。可通过软件写入用户报警上下限值。
D、配置寄存器。配置寄存器为高速暂存存储器中的第五个字节。其中R0、R1:温度计分辨率设置位,其对应四种分辨率如下表所列,出厂时R0、R1置为缺省值:R0=1,R1=1(即12位分辨率),用户可根据需要改写配置寄存器以获得合适的分辨率。
表 2.2.1-1 分辨率关系表
R0 0 0 1 1 R1 0 1 0 1 分辨率/bit 9 10 11 12 最大转换时间/us 93.75 187.5 375 750 高速暂存存储器由9个字节组成,其分配如表2.2.1-2所示。当温度转换命令发布后,经转换所得的温度值以二字节补码形式存放在高速暂存存储器的第0和第1个字节。单片机可通过单线接口读到该数据,读取时低位在前,高位在后,数据格式如表2.2.1-2所示。对应的温度计算:当符号位S=0时,直接将二进制位转换为十进制;当S=1时,先将补码变为原码,再计算十进制值。
表2.2.1-2 DS18B20存储器
温度LSB 温度MSB TH TL 保留 保留 计数寄存器 计数寄存器 8位CRC
2.2.2 电路设计
本系统为多点温度测试。DS18B20采用外部供电方式,理论上可以在一根数据总线上挂256个DS18B20,但时间应用中发现,如果挂接25个以上的DS18B20仍旧有可能产生功耗问题。另外单总线长度也不宜超过80M,否则也会影响到数据的传输。在这种情况下我们可以采用分组的方式,用单片机的多个I/O来驱动多路DS18B20。在实际应用中还可以使用一个MOSFET将I/O口线直接和电源相连,起到上拉的作用[4]。电路如图2.2.2-1。
图2.2.2-1 单总线原理图
对DS18B20的设计,需要注意以下问题:
A、对硬件结构简单的单线数字温度传感器DS18B20 进行操作,需要用较为复杂的程序完成。编制程序时必须严格按芯片数据手册提供的有关操作顺序进行,读、写时间片程序要严格按要求编写。尤其在使用DS18B20 的高测温分辨力时,对时序及电气特性参数要求更高。
B、有多个测温点时,应考虑系统能实现传感器出错自动指示,进行自动DS18B20 序列号和自动排序,以减少调试和维护工作量。
C、测温电缆线建议采用屏蔽4 芯双绞线,其中一对线接地线与信号线,另一组接VCC和地线,屏蔽层在源端单点接地。DS18B20 在三线制应用时,应将其三线焊接牢固;在两线应用时,应将VCC与GND接在一起,焊接牢固。若VCC脱开未接,传感器只送85℃的温度值。
D、实际应用时,要注意单线的驱动能力,不能挂接过多的DS18B20,同时还应注意最远接线距离。另外还应根据实际情况选择其接线拓扑结构。
2.2.3 无线传输电路模块
无线传输模块,采用集成芯片PT2262和PT2272来构建收发电路。PT2262/PT2272 是台湾普城公司生产的一种CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/PT2272 最多可有12 位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),任意组合可提供531441 地址码,PT2262 最多可有6 位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从17 脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。
编码芯片 PT2262 发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片PT2272 接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT 脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时,PT2262 不接通电源,其17 脚为低电平,所以315MHz 的高频发射电路不工作,当有按键按下时,PT2262 得电工作,其第17 脚输出经调制的串行数据信号,当17 脚为高电平期间315MHz 的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,当17 脚为低平期间315MHz 的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全收控于PT2262 的17 脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK调制)相当于调制度为100%的调幅。
在通常使用中,一般采用8 位地址码和4 位数据码,这时编码电路PT2262 和解码PT2272 的第1~8脚为地址设定脚,有三种状态可供选择:悬空、接正电源、接地三种状态,3 的8 次方为6561,所以地址编码不重复度为6561 组,只有发射端PT2262 和接收端PT2272 的地址编码完全相同,才能配对使用,例如将发射机的PT2262 的第2 脚接地第3 脚接正电源,其它引脚悬空,那么接收机的PT2272 只要第2 脚接地第3 脚接正电源,其它引脚悬空就能实现配对接收。当两者地址编码完全一致时,接收机对应的D1~D4端输出约4V 互锁高电平控制信号,同时VT 端也输出解码有效高电平信号。用户可将这些信号加一级三极管放大,便可驱动继电器等负载进行遥控操纵[5]。
设置地址码的原则是:同一个系统地址码必须一致;不同的系统可以依靠不同的地址码加以区分。至于设置什么样的地址码完全随客户喜欢。