单选题
1、如果不考虑负荷电流和线路电阻,在大电流接地系统中发生接地短路时,下列说法正确的是( )。
A. 零序电流超前零序电压90° B. 零序电流落后零序电压90° C. 零序电流与零序电压同相 D. 零序电流与零序电压反相 答案:A
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第1节 难度:2 分数:1
2、零序电流保护具有( )特点。 A. 接线简单、灵敏度低 B. 接线简单、可靠性低 C. 动作迅速和保护区稳定
D. 接线简单、灵敏度高、保护区稳定 答案:D
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第1节 难度:2 分数:1
3、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( )。 A. 距故障点越远就越高 B. 距故障点越近就越高 C. 与距离无关
D. 距离故障点越近就越低 答案:B
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第1节 难度:2 分数:1
4、中性点直接接地电网中发生接地故障时,故障点处的零序电压( )。 A. 最低 B. 最高 C. 降为零 D.不变 答案:B
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第1节 难度:2 分数:1
5、中性点直接接地电网发生单相接地故障时,变压器中性点接地处的零序电压()。 A.最高 B.最低
C.为零 D.不存在 答案:C
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第1节 难度:2 分数:1
6、零序电流保护逐级配合是指( )。 A. 零序电流的定值要配合,不出现交错点
B. 零序电流保护的时间定值要配合,不出现交错点 C. 电流定值的灵敏度和时间都要配合 D. 电流定值和时间定值要配合 答案:C
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第1节 难度:2 分数:1
7、在大电流接地系统中,零序电流分布主要取决于( )。 A. 变压器中性点是否接地 B. 电源的数目
C. 电源的数目与变压器中性点是否接地 D. 正序网络与零序网络的分布 答案:A
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第1节 难度:2 分数:1 8、大电流接地系统中,任何一点发生单相接地时,零序电流等于通过故障点电流的( (A)2倍; (B)1.5倍; (C)1/3倍; (D)1/5倍。 答案:C
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第1节 难度:2 分数:1
9、在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( )。 A.距故障点越远就越高 B.距故障点越近就越高
。) C.与故障点距离无关 D.距离故障点越近就越低 答案:B
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第1节 难度:2 分数:1
10、在中性点直接接地电网中,当零序电流保护不能满足要求时,一般考虑采用( )。 A.差动保护 B.电压保护 C.距离保护 D.高频保护 答案:C
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第1节 难度:3 分数:1
11、我国220kV及以上系统的中性点均采用 ( )。 A.直接接地方式
B.经消弧线圈接地方式 C.经大电抗器接地方式 D.不接地方式 答案:A
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第1节 难度:2 分数:1
12、我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是( )。 A.直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式 B.直接接地方式、经消弧圈接地方式和不接地方式
C.不接地方式、经消弧圈接地方式和经大电抗器接地方式 D.不接地方式、经大电阻接地方式和经大电抗器接地方式 答案:B
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第1节 难度:1 分数:1
13、我国110千伏及以上系统的中性点均采用( )。 A.直接接地方式 B.经消弧圈接地方式 C.经大电抗器接地方式 D.经大电阻接地方式
答案:A
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第1节 难度:2 分数:1
14、在大接地电流系统中,当相邻平行线停运检修并在两侧接地时,电网接地故障线路通过零序电流,将在该运行线路上产生零序感应电流,此时在运行线路中的零序电流将会( ) A.增大 B.减少 C.无变化 D.变为0 答案:A
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第1节 难度:4 分数:1
15、在大接地电流系统中,在故障线路上的零序功率是( )。 A.由线路流向母线 B.由母线流向线路 C.不流动
D.有故障电流向大地 答案:A
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第1节 难度:3 分数:1
16、发电厂接于110kV及以上双母线上有三台及以上变压器,则应有( )。 A.一台变压器中性点直接接地
B.每条母线有一台变压器中性点直接接地 C.三台及以上变压器均直接接地 D. 三台及以上变压器均不接地 答案:B
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第1节 难度:2 分数:1
17、零序电流的大小,主要取决于( )。 A.发电机是否接地
B.变压器中性点接地的数目 C.用电设备的外壳是否接地 D.故障电流 答案:B
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第1节 难度:2 分数:1
18、只有发生( ),零序电流才会出现。 A.相间故障 B.振荡时
C.接地故障或非全相运行时 D.短路 答案:C
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第2节 难度:2 分数:1
19、在小电流接地系统中,某处发生单相接地时,母线电压开口三角形的电压( )。 A.故障点距母线越近,电压越高 B.故障点距母线越近,电压越低 C.不管距离远近,基本上电压一样高 D.为零 答案:C
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第2节 难度:2 分数:1
20、用试拉断路器的方法寻找接地故障时,应先试拉( )。 A.长线路 B.充电线路
C.无重要用户的线路 D.电源线路 答案:B
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第2节 难度:2 分数:1
21、消弧线圈在运行时,如果消弧线圈的抽头满足XL=XC的条件时,这种运行方式称(A.过补偿 B.欠补偿 C.完全补偿 D.不补偿 答案:C
试题分类:继电保护/本科
所属知识点:继电保护/第5章/第2节 难度:2 分数:1
。 )