张家界市沙堤大道建设工程二标段
排水工程专项施工方案及技术措施
一、编制依据及原则:
(一)编制依据
1、由湖南中大设计院设计的张家界市沙堤大道工程施工图纸; 2、《钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-1999)
3、《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GB50141-2008); 4、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 5、《城镇给水排水技术规范》(GB 50788-2012) 6、06MS201《市政排水管道工程及附属设施标准图集》 7、《埋地聚乙烯排水管管道工程技术规程》(CECS164:2004) 8、《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统》第二部分:聚乙烯缠绕结构壁管材(GB/T 19472.2-2004)
(二)、编制原则
本着经济合理、确保质量标准,保证工期的原则。严格执行市政及公路施工规范、规程标准,建立健全施工组织机构,充实技术管理人员力量,加大资金投入,采用先进的施工技术,配备先进的施工机械设备,制订切实可行的施工方案,科学管理,文明施工,确保工程高目标优质高效地按期完成。
二、工程概况:
沙堤大道采用城市主干路标准建设,标准路幅宽度30m,设计速
......
******
度50km/h,双向4车道,沥青混凝土路面,荷载等级城—A级。沙堤大道沿线雨水管线就近入道路附近的太极溪。污水集中收集后进入污水处理厂进行处理。
一般情况下,排水管沿道路中心线平行布置,雨水管布置在中心线正下方;污水管道平行布置在西侧辅道下面,距道路中心线10.5m;具体详见施工图纸。雨、污水管在规划路口及其他地段每隔100~150m左右设置预留住户接水检查井,污水预留管管径为DN400,雨水预留管管径为DN600;预留井延伸至道路红线外1m,具体位置可根据实际情况适当调整。
本标段起止桩号K2+627~k6+327,全长3655米。地质情况良好,地质层以粉质粘土、细砂、卵石、风化页岩、石灰岩构成。地下水丰富。砂土、卵石层中水量较丰富,本层水多分布于阶地及坡脚地带。地下水受大气降水、地形地貌及岩性条件的影响较为显著,没有统一的地下水位,地下水位随地形起伏变化较大,主要受大气降水及地表水补给,排泄方式为蒸发作用为主。
雨水管管径DN>500时,采用钢筋混凝土管;DN≤500时,采用高密度聚乙烯(HDPE)钢带增强双壁波纹管;雨水口连接管采用DN300( HDPE)钢带增强双壁波纹管;污水管均采用高密度聚乙烯(HDPE)钢带增强双壁波纹管。
高密度聚乙烯(HDPE)钢带增强双壁波纹管,管材的性能:环刚度SN≥8KN/m2,埋地施工参照《06MS201-2埋地塑料管道施工》进行。
本标段雨污管网主要工程量: 1、D300~D500 HDPE塑钢缠绕排水管4979m,D600Ⅱ级钢筋砼管1044.4m,D800Ⅱ级钢筋砼管628.6 m,D1000Ⅱ级钢筋砼管1369.8m,D1200Ⅱ级钢筋砼管856m ,D1500Ⅱ级
......
******
钢筋砼管34m。污水检查井133座,雨水检查井127座,双篦偏沟式雨水口147座。
砼采用商品混凝土,砖砌筑砂浆选址在施工现场建立集中搅拌站现场搅拌。
三、施工组织与人员安排:
结合本标段实际情况,为确保雨污管网按期完成,项目部建立完善的管理体系,以保证施工正常有序进行,项目经理向宗幸,技术负责人陈光明,施工员龚亚军、赵科晋、吴远,质量员狄燕莉、彭思益,安全员贺卫国、姜函昱、李梦芸,施工队长彭云飞。
现场施工组织机构框图,主要施工人员见附表:
四、机械设备配置:
根据合同进度要求,为确保雨污管道按期优质完成,配置挖掘机4台,砂浆搅拌机2台 ,自卸运输车10台,压路机1台,蛙式打夯机4台,插入式振捣棒2台 ,机械设备性能良好,完全能够满足施工需要。其规格及型号见施工机械设备配置附表。
五、施工进度计划:
根据该路段工程量及施工现场实际情况,计划工期为90天。其中主雨污水管道安排80天(2016年9月1日~2017年2月30日)。D300雨水管道安排10天(待路基精加工在施工)。
六、施工方案:
一、施工准备 1、 准备工作:
......
******
(1)工程技术人员和管理人员必须提前到场,做好机械和试验仪器及其它机具调试准备工作;
(2)管道线路测量定位;
(3)各种进场材料按中华人民共和国国家行业标准进行取样送检,由实验室出示配合比及其它相应指标,并报监理工程师认可。通过检验和试验符合规定要求并经有关技术负责人批准后,方可使用。对进货检验和试验不合格的产品,应立即作出不合格标识,不允许入库和投入使用,并按《不合格品的控制程序》中有关规定进行处置。
2、施工放样:
根据施工图纸放出沟槽开挖边线,控制好开挖基底高程。 二、 雨污管道工程施工 (一)、管道线路测量定位:
1、测量前先复核水准点,符合规范要求。
2、在测量过程中,沿管道线路应设临时水准点,水准点间距不大于100m并与原水准点相闭合。施工水准点应按顺序编号,并测定相应高程。
3、若管道线路与地下原有构筑物交叉,必须在地面上用标志标明位置。
4、定线测量过程应作好准确记录,并标明全部水准点和连接线。 5、根据图纸和现场交底的控制点,进行管道和井位的复测,做好中心桩、方向桩固定井位桩的验桩、拴点工作,测量高程闭合差要满足规范要求。
......
******
6、施工过程中发现桩钉错位或丢失及时校正或补桩。 (二)、沟槽开挖:
1、根据现场实际情况,开槽以机械开挖人工配合的方式进行。 管道沟槽的宽度应便于管道铺设和安装,应便于夯实机具操作和地下水排出。
沟槽的最小宽度B应按以下公式计算确定。
B≥D1+2( S+b1 )
式中 b1——管道一侧支撑宽度 ,可取150~200 (mm)
D1——管外径 (mm)
S——管壁到沟槽的距离 (mm)
推荐的S值(mm)
管公称直径DN 300 3、采用机械挖槽时,应向机械司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并应指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并与测量人员配合,及时量测槽底高程和宽度及放坡,防止超挖及放陡坡。 ......
雨污管排水工程施工方案