第三章 外部系统安装
H2系列热水二段型机组的外部系统由冷水、冷却水、热水以及电气系统组成,机组水系统见图3-1。
图3-1 热水二段型机组水系统图
3.1 冷水和冷却水系统
机组冷水、冷却水管道的通径以水流速(1.5~2.5)m/s为准来确定(冷水和冷却水的额定流量见机组铭牌)。管道应尽可能少拐弯,若需要拐弯,应采用圆弧结构。
机组冷水、冷却水和各水泵(含备用泵)的入口和出口必须设置伸缩器(橡胶软接头、橡胶软管、金属波纹管、金属软管均可)。所有机外管路应进行吊挂或支撑,不得将其重量加于机组。机组受重或受震将影响使用寿命,严重时可能造成机组损毁。
机组冷水、冷却水和各水泵(含各用泵)的入口应安装具有大面积过滤网(5~8目/英寸)且便于拆卸的过滤器,以免渣物进入机组,堵塞传热管。管路设计应能保证清洗过滤器和检修水泵时系统运转不被中断。
警告:水泵的吸入口及机组冷水入口前必须安装过滤器,否则水中渣物进入机组将堵塞传热管,使机组性能下降,甚至引起机组传热管冻裂等严重后果。
13
机组冷水、冷却水进出口和各水泵(含备用泵)、过滤器前后还应安装压力表(方便时可共用压力表,通过阀门切换来测量各处的压力)。机组的冷水和冷却水进出口应安装温度计,每台机组的各水系统上宜设流量计,其量程应满足额定流量,而且安装位置应满足流量计的安装要求及方便读数。
机组冷水出、入口处应安装便于拆卸的短管,短管长度约为800mm,以方便拆卸水室盖板和清洗传热管。应在冷水、冷却水管路的最低处设排水阀并将排水引至排水沟,各联管的最高处应设自动排气阀。
冷却塔的选型需考虑其水量和热工性能与机组相匹配,冷却水系统没有贮水池时,应选用有集水槽型的冷却塔。冷却塔的设置场所应远离热源、尘源,尤其应远离烟囱,而且应通风良好,并考虑其噪声及飘水的影响。为了有效地控制冷却塔循环水水质,补水和排污管上宜设调节阀和流量计。在冷却塔出水管上宜设恒温器控制冷却塔风机的启停,也可将冷却塔风机与机组控制系统相连,从机组侧进行风机的联动启动和停止。为防止冷却水温度过低,还可在冷却塔进出口设旁通管,并安装电动调节三通阀或二通阀,以使冷却水温度过低时一部分冷却水不经过冷却塔降温而直接回流入机组,从而使冷却水进水温度上升,满足机组要求。
冷水系统为闭式循环时,其定压装置应符合恒压要求。冷水和冷却水系统压力较高时,应将水泵置于机组出口段,以减小机组承压。
警告:机组水室实际承压不能高于其最大承压能力,否则将使水室变形泄漏,使机组不能正常运行。
当各水系统水质不能满足规定要求时,为防止传热管腐蚀或结垢,应在机组入口处设置水处理器。
机组随机带有一个靶式流量开关,在水系统施工过程中,将其安装在冷水出口的一段直管上(水平或垂直管皆可)。安装时需先在直管上割一个小孔(水平管时在正上方),把流量开关座焊在小孔上,再装上流量开关,并将其输出信号线与控制系统相连。在将流量开关旋紧定位时,应使叶片与水流方向成直角,且开关上的标注方向与水流方向相同。必须保证小孔前后的直管长度均不小于该管内径的5倍。如图3-2所示。流量开关的流量设定值在出厂前已调节到允许的最小设定值,严禁再调小流量设定值。
安装过程中管道应先清洗除锈,再与机组连接。清洗应通过旁通管路进行,清洗水不得通过机组。机组和系统联合水压试验后,应放尽机内存水(如果接着要调试机组,则不必放水)。
系统安装完毕并确保不漏后,应对冷水管道进行保温。
14
图3-2流量开关安装示意图
3.2 热水系统
热水系统与冷水系统相比,仅有以下差异,其它方面参见3.1的有关内容。 1) 热水管道的通径以水流速(1.2~2.0)m/s为准来确定。
2) 热水管道在机组进出口处需设置长度为800mm的短管。应在热水管路的最低处设排水阀
并将排水引至排水沟,各联管的最高处应设自动排气阀。
3) 热水管道上不需安装流量开关,但在机组进口处需安装随机组发货的电动调节阀,安装
位置应满足安装要求。
4) 热水由热网供应时,可不设置定压装置,但其进、出管间应设旁通管和阀门。热水由锅
炉供应时,热水系统定压装置应确保系统的膨胀排水、泄漏补水和不汽化等要求(包括突然停电时不出现汽化和水击现象)。如有足够高度,可采用开式膨胀水箱(如t=130℃时需h>18m)。如采用闭式膨胀水箱,维持系统压力时不应使用压缩空气。
警告:系统与机组接通前必须清洗干净,否则各水系统中的渣物进入机组将堵塞传热管,会使机组性能下降,并引起机组传热管冻裂等严重后果。
3.3 电气系统
机组电源为三相五线制交流电源,电压380伏,电源线由用户送至机组电控箱,调试时由双良服务公司专业人员接通(相线和零线接至电控箱内端子排,地线接至箱内接地螺丝)。动力线规格必须满足机组配电功率要求,配电功率见机组铭牌。
为保证机组安全运行,机组必须有专门的接地极,接地电阻不得大于10?。机组电气设备接地端应可靠地与接地极相连。
警告:若没有专用接地极或以零线代替接地极,将造成机组损坏或人身伤亡事故。
标准供货的机组均带有外部系统联动功能,建议用户将冷水、冷却水泵(含备用泵)及冷却塔风机与机组控制系统相连,从机组侧进行水泵、风机的联动启动和停止。用户配电屏内应有辅机
15
联动端子给机组进行冷水泵、冷却水泵、冷却塔风机的联动控制,由用户敷设导线并作好标志,每台机组10根,线径为0.75mm。动力线与控制线应分管敷设。
警告:冷水、冷却水泵(含备用泵)及冷却塔风机必须与机组控制系统联动,如受条件限制,每台机组冷却水入口必须设置电动阀与控制系统联动,否则由此产生的冻管等不良后果,双良公司将不承担相应责任。
用户火灾检测器、感震器等需紧急停止机组运行的信号,应接至机组控制盘紧急停止信号接线端子。
对于有远控启停和监视要求的机组,请用户按《远控启停监视系统安装与使用说明书》进行安装。
2
16