第 1.0.1 条

通信管道工程施工验收技术规范(以下简称本规范),是新建通 信管道工程施工中质量检查、随工检验和竣工验等工作的技术依据, 并适用于通信管道改建、扩工程。

第 1.0.2 条

凡本规范未列入的非常规建筑标准(规格),应按工程设计图纸 或有关规定办理。

第 1.0.3 条

通信管道工程施工所用的器材,均应符合本规范和工程设计的相 关要求。

第 1.0.4 条

施工中遇本规范未包括的技术标准、规格要求时,可由设计单位、 建设单位和施工单位共同商定的“临补充技术规定”,在本工程中使 用,并报上级备查。

第 1.0.5 条

在施工中,施工单位必须严格执行本规范,确保工程质量;建设 单位通过随工检验人员,进行严格的隐蔽工程检验、签证及工程质 量检查等工作。

第 1.0.6 条

通信管道工程的竣工验收工作,应按工程验收的法定程序进行; 其竣工验收的内容和要示,应按本规范的规定执行;工程质量等级 评定接有关规定办理。

随工检验和竣工验收中,发现不符合本规范或有关规定的工作内容, 凡由施工单位造成的,应由施工单位负责返修至合格。

第 1.0.7 条

各施工单位制定通信管道施工操作规程,应贯彻本规范的要求, 不得与本规范的规定相抵触。

第 1.0.8 条

本规范的解释与修改权属邮电部。

第一节 一般规定

第 2.1.1 条

第 2.1.2 条

第 2.1.3 条

通信管道工程所用的器材规格、程式及质量、应由施工单位在使 用之前进行检验,发现问题应及时处理。

凡有出厂证明的器材,经检验发现问题时,应做质量技术鉴定后 处理;凡无出厂证明的器材,应按本规范的规定进行检验。

通信管道工程施工,严禁使用质量不合格的器材。

第二节 水泥及水泥制品

第 2.2.1 条

第 2.2.2 条

各种标号的水泥应符合国家规定的产品质量标准。工程施工中不 得使用过期的水泥,严禁使用受潮变质的水泥。

水泥凡无产品出厂证明或无标记的,以及储存时间超过三个月, 或有变质迹象的,使用前均应进行试验鉴定,依据鉴定情况确定使 用方案或另行更换。

水泥预制品生产前,必须按水泥类另、标号及混泥土标号,做至 少一组(三块)混凝土试块,具体组数由生产单位根据需要自定, 其混凝土试块的规格如表面化。2.2.3 所示。

第 2.2.3 条

混凝士试块规格

混凝土 料最大粒径(毫米) 30 以下一步 *10030 以上

试块规格(长*宽*高)(毫米) 100*100*100 150*150*150 第 2.2.4 条 通信管道工的施工单位,亦应行第 2.2.3 条的规定。

第 2.2.4 条

水泥制品的质量应符合下列规定;

一、管块的标称孔径允许最大负偏差应不大于 1 毫米,管孔无形变。

二、管块长度允许偏差不大于 10 毫米,宽、高允许偏差不大于是 5 毫 米,一孔以上的多孔管块,其各管孔中心相对位置允许偏差不大 于 0.5 毫米,

三、干打水泥管块的实体重量就不低于表 2.2.6 的参考值。混凝土管块

应大于表 2.2.6 的参考值 5%以上。

干打水泥管参考重量表

孔数(个)*孔径 (毫米) 2*90 3*90 4*90 6*90

标称 外形尺寸 长*宽*高(毫米) 重量 千克/根 27 37 45 62 二孔管块 三孔管块 四孔管块 六也管块 600*250*140 600*360*140 600*250*250 600*360*250 四、管块的成品表面单位强度应不小于 10.78MPa(非帕)(指

2

110kgf/cm )(系指养护 28 天的试块);如用管块整体试验,其破 坏的单位强度应不低于表面单位强度的 8%。本规范的新旧的计量 单位换算见附录一。

五、干打水泥管块成品的其他指标要求和干打水泥管块的生产工艺应

符合附录二的规定。

六、水泥管块强度有问题应进行抽样试验。抽样的数量应以工程用管

总量的 3‰(或大分屯点数量的 3‰)为基数,试验的管块有

90‰达到标准即为合格;否则可再试 3‰,其 90‰(数量)达一 标准仍算合格;如试验数 块表面强度应按不合格处理。

10‰以上达不到标准,则全部管

第 2.2.7 条

水泥(含混凝土)管块表面强度可用撞痕法试验,试验方法见附 录三。

第 2.2.8 条

通信管道工程使用的水沿线制品管块,必须脱出气氢氧化钙物质 (俗称“脱碱”),没有经过“脱碱“处理的管块,严禁在其管道内 敷设电缆。

第 2.2.9 条

水泥管块的管身应完整,不缺棱短角,管孔的喇叭口必须圆滑, 管孔内壁应光滑无凹凸起伏等缺陷,其磨擦系数应大于 0.8。管体表 面的裂纹(指纵向、横向)长度应小于 50 毫米,超过 50 毫米的不 宜整块使用。管块的管孔外缘缺边应小于 20 毫米,但外缘应小于 20 毫米,但外缘缺角的其边长小于 50 毫米的,允许修补后使用。

第三节 钢材、管材与铁件

第 2.3.1 条

第 2.3.2 条

第 2.3.3 条

钢材的材质、规格型号应符合设计文件的规定,不得有锈片剥落 或严重锈蚀。

管材的材质、规格、型号应符合设计文件规定。管的内径负偏差 应不大于 1 毫米,管孔内壁应光滑、无节疤、无裂缝。

各种管材的管身及管口不得变形,接续配件齐全有效,承插管的

承口内径应与插口外径吻合。

各种铁件的材质、规格及防锈处理等均应符合质量标准,不得有 歪斜,扭曲、飞刺、断裂或破损。铁件的防锈处理和镀层均匀完整, 表面光洁、无脱落、无气泡等缺陷。

通信管道工程采用硬聚氯乙烯管、玻璃钢管时,其管身应光滑无 伤痕,管孔无形变。孔径、壁厚应符合设计要求,负偏差不应大于 1 毫米。

人(手)孔铁盖应不符合下列要求:

第 2.3.4 条

第 2.3.5 条

第 2.3.6 条

一、人(手)孔铁盖装置(包括外盖(内盖)、口圈等)的规格应符合 标准图的规定;

二、人(手)铁盖装置应用灰口铁铸造,铸铁的抗拉强度应不小于

2 )铁铸质地应坚,铸铁件表面完整, 11.7kN (即是 1200kgf/cm

无飞刺、砂眼等缺陷。件的防锈个得应均完好;

三、铁盖与口圈应吻合,盖合后应平稳、不翘动;

四、铁盖与口圈的内缘间隙应不大于 3 毫米;铁盖与口圈盖合后,铁

盖边缘应高于口圈 1~3 毫米。

第 2.3.7 人(手)孔内装设的铁支架及电缆托板,应用铸钢(玛钢或球墨铸铁)

或型钢制成,不得用铸铁制造。

第 2.3.8 条 人(手)孔内设置的拉力(拉缆)环,应用 ф16 普通炭素圆钢制

造,全部做镀锌防锈处理。拉力(拉缆)环不应有裂纹、节瘤、锻接等 缺陷。

第四节 建筑材料

第 2.4.1 条通管道工程有于砌筑的普通粘土砖(以下简称砖)或混凝土砌块品种、 标号均应符合设计文件规定,其外形应完整,耐水性能好。通信管道工程采用砖的 标事情、强度应符合表 2.4.1 的规定。

通信管道工程中严禁使用耐水性能差、遇水后强度降低的炉渣砖或矽酸盐砖等。

普通粘土砖标号及强度表

表 2。4。1

砖标号

2 抗压强度 Mpa(kgf/cm )

2 抗折强度 N/ cm2 (kgf/cm )

75 100

平均值 7.35(75) 9.81(100) 最小值 4.90(50) 7.36(75) 平均值 176.52(18) 215.75(22) 最小值 88.26(9) 107.87(11) 第 2.4.2 条

使用推荐标准图纸中的混凝土砌块(以下简称砌块)规格、强度等要 求,应符合推荐标准图纸的各项要求。

第 2.4.3 条

通信管道工程用的石料,应符合下列规定:

一、应采用天然砾石或人工碎石,不得使用风化石: 二、石料的粒径应符合设计文件的规定;

三、石料中含泥量,按重量计不得超过 20%;

四、针状、片状颗粒含量,按重量计不得超守 20%;

五、硫化物和硫酸盐类含量,按重量计不得超过 1%。

六、石料中不得有树叶、草根、木屑等杂物。

第 2.4.4 条

通信管道工程用砂应符合下列规定:

一、通信管道工程应用砂符合下列规定;

二、通信管道工程宜使用中砂;砂的细度模数(Mx)如下: 粗砂 Mx 为 3.7~3.1,平均粒径不小于 0.5 毫米;

中砂 Mx 为 3.0~2.3,平均粒径不小于 0.35 毫米;

细砂 Mx 为 2.2~1.6,平均粒径不小于 0.25 毫米;

细砂 Mx 为 1.5~0.7,平均粒径不小于 0.15 毫米;

泥系指粒径小于 0.08 毫米尘屑、粘土等。

三、砂中的云母和轻物质,按重量计不得超过 3%; 四、砂中的泥土、按重量计不得超过 5%;

五、砂土的硫化物和硫酸盐,按重量计不得超过 1%; 六、砂土中不得含有树叶、草根、木屏等杂物。

第 2.4.5 条 通信管道工程中用特细砂配制混凝土,应附录四规定执行。