第二部份 机组安装

机组验货 机组到货后应检查所有主件,箱件是否均已收到,机组部件仍在货车上检验,签收前应先检查外表,如有损坏,应在签收单上注明,并在交货后72小时内书面通知运送人,同时通知广东申菱空调设备有限公司(办事处)。机器到货后,应于15天内完成全部检查。如发现任何隐藏在机箱内的损坏,应停止开箱,可能时拍摄损坏的材质,立即以电话通知送货人及广东申菱空调设备有限公司(办事处),隐藏性的损坏应于到货后15天内提出报告。

机组分整体运输和分段运输,当机组长度方向大于2.4m时为分段运输。本公司对施工现场造成的部件损伤或丢失不承担责任。在现场应对照装箱清单开箱清点,如有短缺,请立即通知本公司或当地办事处。

机组存放 客户对机组签收后,须承担对机组进行正确保管及正确安装的责任。

※ 注意:

如果机组在安装之前需要存放,应采取如下预防性措施。 - 确保所有的开口如水管、铜管均有保护盖。

注意Notice- 将机组存放在干燥、无振动、人员活动较少的地方。 - 存放于室外时应有防雨措施,请勿置于阳光下暴晒。 - 机组上如有积灰,不要用蒸汽或水冲洗。 - 应对机组进行定期检查。

机组搬运、吊装 机组到达工地进行搬运、吊装和安装等每个工序时都应仔细地保护机组,避免滑动架、铲车或吊车损坏机组。用铲车搬运时,铲车必须保持水平且不能后倾。在吊装过程中,应保持机体平衡,切勿突然升降或剧烈晃动。机组必须用底座所有的吊装孔进行吊装,并在吊索上使用支撑架以免损坏机架、盘管和风扇。参照吊装示意图图1。

图1

'.

.

※警告: - 吊运时切勿突然升高、降低或剧烈晃动,防止吊物坠落砸伤人员。 警告Warning- 运输吊装过程中就注意保护机组面板框架,以免影响机组性能和

机组定位 安装精度。 机组吊装到安装机组的地板或基础上后,卸去吊索,校正横向纵向中心线和水平度,进行找正找平,确保机组与基础安装精度,固定准确可靠。

※注意:

- 所选的安装位置应能承受机组的运行重量。

- 若 “空气处理部分”分段的空调机组需安装弹簧减振器时,机组注意Notice必须安装在同一个具有足够强度的槽钢架上,在槽钢架和基础之间安装弹簧减振器,减振器的数量依机组和槽钢架总重量配制。弹簧减振器必须选用户外型,质量可靠,选型合理!

空调机组的混凝土基础应有足够的强度且表面平整,高出地面200mm以上且有足够的高度安装冷凝水管,机组倾斜度不超过1度,机组四周宜设疏水沟排除积水。下图所示的基础图中方孔用于空调机组的固定,方孔的中心对应机组安装孔Φ18的中心,放入M16的螺栓进行第二次灌浆;机组内运动部件设有减振装置,若用户对振动和噪声要求高的场合,建议在机组和基础之间安装弹簧减振器,尽可能避免固体传声。

安装空间 机组安装位置要求周围有足够的空间以备操作维修及水管、风管安装之用,同时也要保证机组安装位置必须有合适的环境温度和良好的通风条件,确保气流畅通,不受阻碍并且没有短路。建议安装空间尺寸如图2所示:

图2

'.

.

机组安装 组合式空气处理机安装需注意风管连接、水系统连接、电气连接。 段间连接 若“空气处理部分”中各功能段需分段设计,机组现场组装时,必须保证安装基础平台或整体安装架有适当的平整度和水平度,段间连接中间已粘有密封条,对齐各功能段,锁紧段间连接块和底座槽钢的锁紧螺钉。为防止漏风,接缝处如有必要可涂上密封胶。

机组组装完毕后,清除内部杂质,必须将外接管路的水管清洗干净后方可与机组的进出水管连接,以免堵塞盘管。 水系统连接 1、冷热水盘管和蒸汽盘管均为标准配件,附连接法兰。

2、安装时,应避免盘管接头连接太紧,以免损伤盘管集水管和盘管接头。

3、进出水管在机组外须装有阀门,用来调节流量和检修时切断冷热水源。另外进出水管必须保温。

4、凡是有两路或两路以上进出水管的机组,接管时请并联连接。

5、蒸汽盘管前应设置泄水阀,确保冷凝水正常排出,避免造成水击作用损坏盘管。蒸汽经过减压阀后的压力(即盘管内压力)请勿超过0.4MPa。

6、机组外部联接的阀门、管道、设备的重量不得由机组承担。

※注意:

- 应确保机组规定的水流量及水温,使机组能充分发挥效能; - 机组使用水水质要求洁净,如能用软化水最佳,以免水系统结垢。

注意Notice- 机组停止使用时,夏季应使盘管内充满水或用其它办法,以减少锈蚀。冬季使用必须排空盘管中的水,以免管子冻裂。

- 机组安装完成之后,如建筑装修单位仍在施工,应采取保护措施,防止杂物、灰尘落入机组内。

'.

.

排水管安装 空调机的冷凝水存水弯设计安装必须符合“存水弯安装示意图”中规定的要求;

h1>(P/10+20)mmh>60mm水管的布置和安装,不要妨碍机组检修。

(Pa)

风管连接 1、风管的设计应有良好的通风功能,应避免风管断面发生突然变化或在风机出口处使风拐弯。 2、作为新风机组使用时,应在新风管道上安装密闭式保温风阀。 3、需要新回风混合时,可将新风管道接装到回风管道上。

4、机组进出风口与风管间的连接应采用软接头连接,与机组连接的风管重量不得由机组承担。 注意:在连接风管前,不可运转机器;机器运转时,不可卸开风管。

'.

.

电气安装 1、所有电源导线及接地线必须符合国家标准,参照机组铭牌或随机电气原理图查出机组运行电流值,确定足够应付机组负荷断面面积的电缆和断路器;

2、机组供电应与机组铭牌上的电压、相数和频率一致,机组运行时电压不能超出额定值±10%,相间不平衡电压不能超过2%;

3、相序应按L1、L2、L3三相连接电源端子,可用相位器或其他设备检查相序是否正确,同时,必须连接一条接地线;

4、风机电机应接在有过载保护装置的电源上。电机功率≥30kW时,建议采用降压起动方式,降压起动的方式有\Y-Δ\起动,自耦变压器起动,变频起动,软启动器起动等。如机组自身不配带控制系统,控制由用户自己提供,则降压起动的方式由用户自行选择。机组出厂时,电机功率小于30kW的机组,电机只接三根电源线和一根接地线引至端子,用户如需采用降压起动,则相关的接线整改由用户负责,本公司提供技术支持;电机功率≥30kW的机组,电机按\Y-Δ\降压起动方式接六根电源线和一根接地线引至端子,如用户选择其它的起动方式,需更改电机接线,则相关的整改由用户负责,本公司提供技术支持。 5、启动前,应进行全部电气测试,以查证是否符合安全要求。

6、请参阅机组随机电气原理图,机组中外围设备的端子接口通常在出厂时已作短接,务必去掉短接连线并按电气原理图控制要求与相关设备连接好;

7、所有控制设定已经在工厂调试好,然而并不一定适用所有工况,建议的控制设定值参见微电脑操作说明书。安全控制必须按照工厂的设定。

'.