C.罐区周围的环形消防车道有3%的坡度,且上空有架空管道,距车道净空高度为5m

D.甲醇储罐区防火堤高度为1.1m

A.手动火灾报警按钮的链接导线的余量不应小于150mm B.墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.5m C.墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.7m D.手动火灾报警按钮的链接导线的余量不应大于100mm 【答案】A

18.对某医院的高层病房楼进行防火检查时,发现下列避难间的做法中,错误的是( )。

A.在二层及以上的病房楼层设置避难间

B.避难间靠近楼梯间设置,采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和甲级防火门与其他部分隔开

C.每个避难间的建筑面积为25㎡ D.避难间为2个护理单元服务 【答案】B

商业等功能,防火分区划分复核规范要求。该建筑的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是( )。

A.主楼六层设有儿童早教培训班,设有独立的安全出口

B.消防水泵房设于地下二层,其室内地面与室外出入口地坪高差为10m C.常压燃气锅炉房布置在主楼屋面上,使用管道天然气作燃料,距离通向屋面的安全出口10m

6 / 19

D.裙楼五层的歌舞厅,各厅室的建筑面积均小于200㎡,与其他区域共用安全出口

【答案】A

20.某消防工程施工单位分别以自动、手动方式对采用自动控制方式的水喷雾灭火系统进行联动试验。下列实验次数最少且符合现行国家标准要求的是( )。

A.自动3次,手动2次 B.自动2次,手动3次 C.自动3次,手动3次 D.自动2次,手动2次 【答案】D

35.按照施工过程质量控制要求,消防给水系统安装前对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行进场检验。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,下列说法中,正确的是()。

A.流量开关应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格 B.压力开关应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格 C.消防水箱应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格 C.安全阀应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格 【答案】D

36.关于基础墙体与装饰层之前无空腔的建筑外墙保温系统的做法中,不合符现行国家消防技术标准的是()。

A.建筑高度54m的底层设置商业服务网点的住宅,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料

7 / 19

B.建筑高度为50m的办公楼,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料 C.建筑高度24m的办公楼,保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料 D.建筑高度18m的大学教学楼,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料 【答案】D

37.某多层住宅建筑外墙保温及装饰工程施工现场进行检查,发现该建筑外保温材料按设计采用了燃烧性能为B3级的保温材料。下列外保温系统施工做法中,错误的是()。

A.外保温系统表面防护层使用不燃材料

B.在外保温系统中每层沿楼板为准设置不燃材料制作的水平防火分离带 C.外保温系统防护层将保温材料完全包覆,防护层厚度为15mm D.外保温系统中设置的水平防火隔离带的高度为200mm 【答案】D

19.在对某高层多功能组合建筑进行防火检查时,查阅资料得知,该建筑耐火等级为一级,十层至顶层为普通办公用房,九层及以下为培训,娱乐,

38.对建筑内的消防应急照明和疏散指示系统应定期进行维护保养。根据现行国家标准《建筑消防设施的维护与管理》GB25201,下列检测内容中,【答案】A

39.根据现行国家标准《消防给水及消火系统技术规范》GB50974,对室内消火栓()应进行一次外观和漏水检查,发现存在问题的消火栓应及时修复或更换。

A.每月 B.每半年 C.每季度 D.每年

8 / 19

【答案】B

40.某在建工程,单位体积为35000m3,设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200㎡,设置了临时室内、外消防给水系统。该建设工程施工现场临时消防设施做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()。

A.临时室外消防给水干管的管径采用DN100 B.设置了两根室内临时消防竖管

C.每个室内消火栓处只设置接口,未设置消防水带和消防水枪 D.在建工程临时室外消防用水量按火灾延续时间1.00h确定 【答案】C

41.某金属元件抛光车间的下列做法中,不符合规范要求的是( )。 A.采用铜芯绝缘导线作配线 B.电气设备按潮湿环境选用 C.导线的连接采用压接方式

D.带电部件的接地干线有两处与接地体相连 【答案】B

42.某消防技术服务机构中甲、乙、丙、丁4人申请参加一级注册消防工程师资格考试。根据各人学历和工作资历,4人中不符合一级注册消防工程师资格考试报名条件的是( )。

A.甲,取得消防工程相关专业双学士学位,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满3年

B.乙,取得消防工程专业本科学历,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年

9 / 19

C.丁,取得其他专业硕士学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年

D.丙,取得消防工程专业硕士学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年

【答案】A

43.某学校宿舍楼长度40m,宽度13m,建筑层数6层,建筑高度21m设有室内消火栓系统,宿舍楼每层设置15间宿舍,每间宿舍学生人数为4人,每层中间沿长度方向设有2m宽的走道,该楼每层灭火器布置的做法中,符合现行国家标准《建筑灭火配置设计规范》GB50140要求的是( )。

A.在走道尽端各5m处分别布置2具MF/ABC4灭火器 B.在走道尽端各5m处分别布置2具MF/ABC5灭火器 C.从距走道端部5m处开始每隔10m布置一具MS/Q6灭火器 D.从距走道端部5m处开始每隔10m布置一具MF/ABC5灭火器 【答案】D

44.某化工企业的立式甲醇储罐采用液上喷射低倍数泡沫灭火系统,某消防设室内消火栓系统,施检测机构对该系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。

A.泡沫泵启动后3.1min泡沫产生器喷出泡沫 B.自动喷泡沫试验,喷射泡沫时间为1min C.泡沫液选用水成膜泡沫液 D.泡沫混合液的发泡倍数为10倍 【答案】D