威尔信柴油发电机组培训资料
第五部分:威尔信发电机组的使用
柴油机在使用前,应根据使用环境和条件,选用适当规格的机油、柴油和冷却液。选用的油、水或冷却液的品质与理论指标恰当与否,对柴油机的性能和使用寿命都有很大影响。 1、
柴油、机油和冷却液选用
(1) 柴油的选用
柴油分为冬季与夏季两种,冬季为-35号,夏季0号以上 (2) 机油的选用
机油采用15W/40 CE/CF多级粘度柴油机用机油(壳牌) (3) 防冻液的选用 防冻液选用-40度防冻液 2、
操作程序(手动机组)
(1) 开机前
A、将机房的门、窗打开,保证通风
B、油尺抽出,检查机油油位。应在高、低限(两相对箭头)之间,不足添加。 C、检查燃油量,不足添加。
(注:B、C项一次加足,尽量避免在机器运行中加油。添加后注意要将溅或溢出的油擦拭干净。)
D、检查冷却水量,不足须补充。每年更换一次。
E、电池采用浮充方式,每周检查电解液液位,不足加蒸馏水,液
-25-
威尔信柴油发电机组培训资料
位高出电极板约8——10毫米即可。
(注:电池充电时有易燃气体产生,应禁止明火。) (2) 开机
断开断路器,确定风扇端无人后开机,开机同时注意观察油压表,若起动6秒种后滑油压力仍无显示或低于2bar,应立即停机,若连续3次起动均出现上述情况,应进行检查。同时注意观察排烟情况及留意运行声音,有异常应及时停机。 (3) 送电
待空载运行一段时间后,观察三相电压已正常,频率稳定,冷却水温升至45摄氏度后,确定市电开关为断开状态,通知有关电路维护部门及用户,推上断路器送电。 3、
操作程序(自动起动机组)
(1)保证例行手动机组的各项开机前检查各项正确实施 (2)确认急停钮已复位,控制系统无报警发生 (3)控制自动进、排风系统状态正常 (4)控制屏操作开关放置自动位置 (5)发电机组输出开关放“ON”关闭位置
(6)自动转换柜控制线路保险丝(市电/油机)回路保险丝均放“ON”关闭位 置
(7)自动转换柜面板前控制方式开关放自动(AUTO)位置
此时当市电缺失,机组得到遥控起动信号时将自动起动成功后自动向负荷
-26-
威尔信柴油发电机组培训资料
供电 4、
柴油机磨合期的使用
对于新装的柴油发电机组,在使用初期必须进行摩合,这是因为柴油机各系统运动的机件无论加工如何精密其机件表面总会存在粗糙不平的加工刀痕,这些刀痕将会引起配合接触不良。如果不进行磨合,在大负荷下,其接触表面的差异,由于磨擦原因必然会引起机件接触,部位温度急剧升高,导致机件损坏,影响机组正常的使用寿命和安全。
威尔信厂方规定机组的磨合期为开机后50小时之内。在磨合期内应使机组工作在标定功率的50%-80%之内,负荷的投入是按逐级增加的方式投入运行,并应避免机组在低负荷情况下长期运行。
磨合期满后,更换三滤并冲洗油座壳换新机油。 机组磨合后应达到的技术要求 1、 2、
机组应能无故障启动迅速
组在额定负荷内,运转稳定,转速无不均匀现象,无异常声音
3、
当负荷急剧变化时,柴油机转速能迅速稳定。快速时不飞车,不跳动,慢速时不熄火,不缺缸工作。不同负荷工况过渡应圆滑,排气烟色正常
4、
水温度正常,机油压力符合规定,各润滑机件温度正常,各组合部分无漏油、漏水、漏气和漏电等现象。
-27-
威尔信柴油发电机组培训资料
第六部分:柴油发电机组并机系统介绍及操作
AS(Automatic Sychronising System)系统是专为威尔信柴油发电机组设计,并配合使用威尔信6201控制屏可以实现在市电不正常或失电情况下自动启动机组、自动并机运行,并根据负载大小确定要投入运行机组的数量,当市电恢复正常是,自动退出并机并冷却停机。
1、威尔信自动并机系统的组成: ? 6201控制屏
? MCCB(ACB)电动空气开关 ? 电子调速器
? 斜率互感器(DROOP CT) ? AVR(发电机标准配置) 2、6201控制屏简介:
-28-
威尔信柴油发电机组培训资料
< 主控制器采用WOODWARD公司的EGCP-1控制模块;
< 全数字式的控制系统,采用微处理器技术,实时控制和监控机组的运行状态;
< 两组4行16位可调光暗的液晶显示屏;
< 多种故障保护功能,能在检测到故障信号时发出声光报警;
< 具有RS422/RS485两种通讯监控接口,可方便的使用计算机对其实现监
控。
-29-
英国威尔信柴油发电机组培训资料