独立避雷针的安装施工方案
独立避雷针是保证变电站和人身、设备免受雷击灾害所必须采取的重要技术措施。变电站建设时根据所需保护的建筑、构架以及设备分布情况进行避雷针防雷保护。
一、工程概况
根据设计单位计算,****风电场一期工程220kV升压变电站新建工程将安装1根30米高的独立避雷针和塔楼处6米高的独立避雷针,由于独立避雷针高度较高,重量大,且靠近构架和带电线路,因此,作业难度较大,特制定本施工方案。
二、施工工机具和施工人员 (1)作业人员组织。
构件组装: 技工4人, 焊工2人, 辅工4人。
吊装:指挥 1人, 吊车司机1人, 测工2 人,登高2人。 缆风固定:8人,溜绳控制: 2人,柱就位:4人,辅工:4人。 最终校正:测工:2人,技工:4人, 缆风纠偏:4 人。
(2)独立避雷针吊装需用的机具及材料计划
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名称 水平仪 经纬仪 吊车 千斤绳 千斤绳 钢丝绳 卸卡 双钩 型号 50吨 φ32 φ21.5 φ32 10吨 6吨 数量 1台 2台 1辆 6根 6根 4根 4只 4只 9 缆风绳 4根 三、施工内容及主要质量控制要点
(一)施工准备 (1)技术准备。
l)图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》的要求做好图纸会检工作,主要有下列几项:
a. 施工图纸与设备、原材料的技术要求是否一致; b.图纸表达深度能否满足施工需要;
c.施工图之间和总分图之间、总分尺寸之间有无矛盾; d.设计采用的方案在施工技术、机具和物资供应上有无困难。 2)技术交底:技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。
(2)机具准备。按照施工措施要求的工器具进行准备和检查,详细见附表一。
(3)构件进场、验收及堆放。
l)构件进场时,应检查出厂合格证、构件安装说明、螺栓清单等出厂资料,以及构件的防腐质量、碰伤、变形情况,镀锌层不得有黄锈、锌瘤、毛刺及漏锌现象。
2)堆放时用道木垫起,构件不允许与地面直接接触,钢管堆放不得超过三层。
3)构件验收的质量标准:对单节钢管弯曲矢高偏差控制在L/1500,且≤5mm;单个构件长度偏差≤±3mm。
(二)基础复测
(l)复核避雷针的基础轴线、标高是否符合设计要求。 (2)基础顶面的支承面的质量标准应符合: l)支承面的标高偏差:≤±3.Omm; 2)支承面的平整度偏差:≤5mm; (三)构件排杆、组装