2 楼层板安装时,于楼层板两端部弹设基准线,跨钢梁翼缘边不应小于50mm。(见示意图) 压型钢板铺设前需确认钢结构已完成校正、焊接、检验后方可施工。一节柱的压3 型钢板先安装最上层,再安装下层,安装好的上层钢板可有效阻挡高空坠物,保证人员在下层施工时安全。 压型钢板的铺设时先进行固定,方法是端部与钢梁翼缘用点焊固定,间距为200mm,或钢板的每个肋部,压型钢板纵向与梁连接时用挑焊固定,间距450mm~600mm,4 相邻两块压型钢板搭接同样用挑焊固定,以防止因风吹移动。 压型钢板顺肋方向铺设跨度大于3m时,在混凝土浇筑过程中由于施工荷载的增加,5 同时混凝土的强度没有达到要求,所以会产生压型钢板下挠现象,影响工程质量,因此应在中间设置支撑。 铺设时以楼承板母扣为基准起始边,本着先里后外(先铺通主要的辐射道路)的6 原则进行依次铺设。 7 铺设时每片楼层板宽以有效宽度定位,并以片为单位,边铺设边定位。
梁上搭接
铺设压型钢板时搭接长度应大于50mm
2 栓钉的焊接
栓钉焊接分两种:栓钉直接焊在工作件上的为普通栓钉焊;栓钉在引弧后先熔穿具有一定厚度的压型钢板,然后再与构件熔成一体的为穿透栓钉焊。穿透焊
对瓷环强度及热冲击性能要求较高,禁止使用受潮瓷环,当受潮后在250℃温度下焙烘1h后使用,二是瓷环中心钉孔的直径和圆度。而瓷环质量的好坏是直接影响栓焊的质量。
(1) 焊接前对材料的检查和验收
1) 栓钉和瓷环到货后,应按规格分类堆放,并对以下几点进行检查和验收
序号 1 2 3 4 5 6 7 检查和验收项目 产品合格证。 材质合格证。 外观检查应无皱纹、毛刺、发裂、扭歪、弯曲等缺陷。 规格。 瓷环规格材质与栓钉配套。 瓷环尺寸符合要求。 瓷环受潮按规定烘干。 2) 瓷环的储运与保管
瓷环的作用是集中电弧热量,隔离外部空气,保护电弧和熔融金属免受氮、氧的进入,同时防止熔融金属的飞溅。工程中使用的瓷环应保持干燥及完整,在瓷环的储运过程中的注意点如下:
序号 瓷环储运与保管的注意点 瓷环应有制造厂按批配套供应,每个包装箱内应带有产品的合格证和质量保证书;1 包装箱外注明批号、规格及数量。 在运输、保管及使用过程中应轻装轻卸,并防止受潮。 瓷环应成箱在室内仓库保管,地面应有防潮措施,并按批号、规格分类堆放,保管3 使用中不得混批。包装箱底层应架空,距离地面大于300mm,码高不大于3层。 使用前尽可能不要开箱,以免破坏包装的密封性,开箱取出部分瓷环后应原封包装4 好,以免受潮。 栓钉及瓷环在安装使用时,工地应按当天计划使用的规格数量领取,当天安装剩余5 的高强螺栓应送回仓库保管。 2 6 严禁使用受潮的瓷环,受潮的瓷环在烘箱内经120℃烘干1—2小时。 (2) 安装方法
序号 1 (从变压器引入)。 安装前先放线,定出栓钉的准确位置,并对该点进行除锈、除漆、除油污处理,以2 露出金属光泽为准,并使施焊点局部平整。 3 4 饱满,以保证其强度要达到要求。 将保护瓷环摆放就位,瓷环要保持干燥。焊后要清除瓷环,以便于检查。 施焊人员平稳握枪,并使枪与母材工作面垂直,然后施焊。焊后根部焊脚应均匀、安装方法 本工程使用专用栓钉熔焊机进行焊接施工,该设备需要设置专用配电箱及专用线路
栓钉焊接完成示意图
(3) 栓钉焊接施工流程
栓钉焊接工艺评定合格 现场栓钉、瓷环检查(烘干) 清理现场放线 栓焊机运转、自动控制性能良好 焊枪筒的平移滑移 焊枪检查 绝缘良好电源线、控制线完好 确定焊机参数内容 静力拉伸、反复弯曲、打弯90度检查 强度、延伸度、屈服强度 穿透焊除锌工艺 焊前试件合格 打弯试验 施焊栓钉 焊中检查: 焊机电流、电压 时间 外观检查 30度弯曲检验 自 检 膨胀尺寸 焊枪筒 瓷环正确稳定 专检验收 母材清理
栓钉焊接施工流程图 (4) 注意事项
序号 1 具体内容 栓钉必须符合规范和设计的要求。如有锈蚀,需经除锈后方可使用(尤其是栓钉头和大头部不可有锈蚀和污物),严重使用锈蚀的栓钉。 2 3 4 5 施焊点不得有水分、油污及其它杂质。 在有风天气施工时,焊工应站在上风头,以防止火花伤害。 注意焊工的安全保护,尤其焊外围梁时,要进行安全防护,并应更小心谨慎。 焊工要熟练掌握焊机、焊枪的性能,搞好设备的维护保养。当焊枪卡具上出现焊瘤、烧蚀或溅上熔渣时,及时清理或更换配件,以确保施工顺利和熔焊质量。 (5) 焊接栓钉施工质量检查
序号 焊接栓钉质量检查 焊后检查栓钉底部的焊脚应完整并分布1 均匀。 外观检查合格的栓钉还应按照规范要求2 用铁锤进行打击,使其弯曲30°,并检查焊接部位是否出现裂纹。 栓钉检查示意图 示意图 (6) 焊接栓钉质量保证措施
序号 1 焊接栓钉质量保证措施 清理压型钢板,栓钉施焊点不得有水分、杂物及油污。 焊前检查栓钉,发现生锈,除锈后使用或2 者放弃。 施焊前检查瓷环,发现有潮湿立即进行烘3 焙。 4 严格按照焊接工艺施工。 压型钢板清理示意图 示意图 5 焊后根据规范对栓钉焊接质量进行检查。 栓钉焊接质量检查
闭口型压型钢板组合楼板施工工艺(图)