3. 分别指出事件三种的错误做法,并说明理由。
4. 分别指出事件四中的错误做法,并指出正确做法。 【参考答案】
问题1(参考教材P136、P52)
(1)正确。理由:锤击沉管法成孔时桩管入土深度控制应以高程控制为主,以贯入为度控制为辅。本案例桩端标高接近设计标高、贯入度已达到设计要求,同时经组织勘察、设计、施工等各方参建人员和专家会商后同意终止沉桩。
(2)预应力管桩的沉桩方法通常有锤击沉桩法、静力压桩法、振动法等。 问题2 (参考教材P258、P265)
(1)不正确。理由:施工单位负责人接到事故报告后,应当在1h内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。
(2)应该补报人数为1人。理由:事故报告后出现新情况,以及事故发生之日起30d内伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
(3)“四不放过”原则:事故原因不清楚不放过;事故责任者和人员没有受到教育不放过;事故责任者没有处理不放过;没有制定纠正和预防措施不放过。 问题3 (参考教材P254-257)
(1)错误做法:先专项方案并经审批,然后再专家论证。
理由:应先组织专项方案经论证,专家组提交论证报告,对论证的内容提出明确的意见,并在论证报告上签字,该报告作为专项方案修改完善的指导意见;然后修改完善专项方案后,再由施工单位技术负责人签字,报监理单位由项目总监理工程师审核签字。 (2)错误做法:论证会由总监理工程师组织 理由:专项方案专家论证会应当由施工组织召开
(3)错误做法:五名专家之一为该工程设计单位总工程师 理由:本项目参建各方人员不得以专家身份参加专家论证会
精选
(4)错误做法:建设单位没有参加论证会。
理由:参会人员应有建设单位项目负责人或技术负责人。 问题4 (参考教材P264、P265,《施工管理》教材P193)
(1)错误做法:只有公司级、分公司级、项目级三级安全教育记录
正确做法:组织应建立分级职业健康安全生产教育制度,实施公司、项目经理部和作业队三级教育,未经教育的人员不得上岗作业。
(2)错误做法:安全技术交底记录中交底人为专职安全员
正确做法:工程开工前,项目经理部的技术负责人应向有关人员进行安全技术交底,项目经理部应保存安全技术交底记录。安全技术交底应由交底人、被交底人、专职安全员进行签字确认。
(三)背景资料:
某高校新建宿舍楼工程,地下一层,地上五层,钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩作为基坑支护结构,施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测,并设定了检测预警值。 施工过程中,发生了如下事件:
事件一:项目经理安排安全员制作了安全警示标志牌,并设置了存在风险的重要位置,监理工程师在巡查施工现场时,发现仅设置了警告类标志,要求补充齐全其他类型警示标志牌。
事件二:土方开挖时,在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏;在紧靠栏杆的地面上对方了砌块、钢筋等建筑材料。
挖土过程中,发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值,现场立即停止挖土作业,并在坑壁墙设置锚杆以控制桩顶位移。
事件三:在主体结构施工前,与主体结构施工密切相关的某国家标准发生了重大修改并开始实施,现场监理机构要求修改施工组织设计,重新审批后才能组织实施。 事件四:由于学校开学在即,建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程
精选
后立即进行室内环境质量验收,并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测,施工总承包单位对此做法提出异议。 问题:
1. 事件一中,除了警告标志外,施工现场通常还应设置哪些类型的安全警示标志? 2. 分别指出事件二中错误之处,并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题,还可以采取哪些应急措施?
3. 除了事件三中国家标准发生重大修改的情况外,还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批?
4. 事件四中,施工总承包单位提出异议是否合理?并说明理由。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目? 【参考答案】
1. 事件一中,除了警告标志外,施工现场通常还应设置哪些类型的安全警示标志? 答:禁止、指令、提示。
2. 分别指出事件二中错误之处,并写出正确做法。针对该事件中的桩顶位移问题,还可以采取哪些应急措施? 答:(1)事件二中错误之处有:
①设置900mm高的基坑临边防护栏杆不妥。
正确做法为:防护栏杆上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。 ②在“在紧靠栏杆的地面上对方了砌块、钢筋等建筑材料”不妥。
正确做法为:在基坑边缘堆置材料时,应与基坑上部边缘至少保持2m的安全距离,且堆置高度应不大于1.5m。
(2)应采取支护墙背后卸载、加快垫层浇筑、加厚垫层等应急措施。
4. 除了事件三中国家标准发生重大修改的情况外,还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批?
精选
答:①工程设计有重大修改;②主要施工方法有重大调整;③主要施工资源配置有重大调整;④施工环境有重大改变。
4. 事件四中,施工总承包单位提出异议是否合理?并说明理由。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》,室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目? 答:(1)施工总承包单位提出异议合理。
因为,室内环境质量验收应在工程完工至少7d后、工程交付使用前进行。 (2)室内环境污染物浓度检测项目有:氨、苯、甲醛、氡、TVOC。
(四)背景资料:
某建设单位投资兴建一大型商场,地下二层,地上九层,钢筋混凝土框架结构,建筑面积为71500m2 .经过攻来招标,某施工单位中标,中标造价25025.00万元。双方按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同。合同中约定工程预付款比例为10%,并从未完施工工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣,主要材料所占比重按60%计。
在合同履行过程中,发生了下列事件:
事件一:施工总承包单位为加快施工进度,土方采用机械一次开挖至设计标高;租赁了30辆特种渣土运输汽车外运土方,在城市道路路面遗撒了大量渣土;用于垫层的2:8灰土提前2天搅拌好备用。
事件二:中标造价费用组成为:人工费3000万元,材料费17505,机械费995万元,管理费450万元,措施费用760万元,利润940万元,规费525万元,税金850万元。施工总承包单位据此进行了项目施工承包核算等工作。
事件三:在基坑施工过程中,发现古化石,造成停工2个月。施工总承包大内提出了索赔报告,索赔工期2个月,索赔费用34.55万元。索赔费用经项目监理机构核实,人工窝工费18万元,机械租赁费用3万元,管理费2万元,保函手续费0.1万元,资金利息0.3万元,利润0.69万元,专业分包停工损失费9万元,规费0.47万元,税金0.99万元。经审查,建设单位同意延长工期2个月;除同意支付人员窝工费、机械租赁费外,不同意支付其他索赔费用。
精选
问题:
1. 分别列示计算本工程项目预付款和预付款的起扣点是多少万元(保留两位小数)? 2. 分别指出事件一种施工单位做法的错误之处,并说明正确做法。
3. 事件二中,除了施工成本核算、施工成本预测属于成本管理任务外,成本管理任务还包括哪些工作?分别列式计算本工程项目的直接成本和间接成本各是多少万元?
4. 列式计算事件三中建设单位应该支付的索赔费用是多少万元。(保留两位小数) 【参考答案】
问题1(参考教材P212)
(1)本工程项目预付款:25025.00万元×10%=2502.50万元 (2)预付款的起扣点:25025.00-2502.50/60%=20854.17万元 问题2(参考教材P134、P233,《施工管理》P213) (1)错误之处:土方采用机械一次开挖至设计标高
正确做法:在接近设计坑底高程或边坡边界时应预留20~30cm厚的土层,用人工开挖和修坡,边挖边修坡,保证高程符合设计要求。 (2)错误之处:在城市道路路面遗撒了大量渣土
正确方法:运送渣土的汽车应有封闭覆盖措施,防止沿途遗撒;万一发生有遗撒,应及时清理路面。
(3)错误之处:用于垫层的2:8灰土提前2天搅拌好备用 正确做法:2:8灰土应随拌随用。 问题3(参考教材P265、P208) (1)成本管理任务还应包括:
施工成本计划、施工成本控制、施工成本分析、施工成本考核。 (2)直接成本:3000+17505+995+760=22260.00万元
精选
历年二建建筑实务真题
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)
![](/skin/haowen/images/icon_star.png)