工项目技术负责人组织实施。 P280

2.错误之处:加气混凝土砌块填充墙墙体直接从结构楼面开始砌筑,砌筑到梁底并间歇2天后立即将其补砌挤紧。

正确做法:用蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或者多孔砖、或普通混凝土小型空心砌块、或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm;砌筑到梁、板底时,应留置一定空隙,等填充墙砌筑完并应至少间隔7天后将其补砌挤紧。 P282 3.室内装饰工程的工期:12×7 = 84天。 关键线路:①―②―④―⑧―⑨―⑩

4.施工总承包单位提出的工期索赔14天不成立。虽然“合同约定由建设单位采购供应的某装饰材料交付时间延误,导致工作F的结束时间拖延14天”是建设单位的责任可以给与索赔,但是由于工作F的总时差=7天,那么可以索赔的天数=14-7=7天,施工单位可以提出7天的索赔。

(二)背景资料

某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼,均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下一层、地上十一层,建筑檐高48m;实验楼六层,建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定:(1)电梯安装工程由建设单位指定分包;(2)保温工程保修期为10年。

施工过程中,发生了下列事件:

事件一:总承包单位上报的施工组织设计中,办公楼采用1台塔吊:在七层楼面设置有自制卸料平台;外架采用悬挑脚手架,从地上2层开始分三次到顶。实验楼采用1台物料提升机:外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质 [ 2009 ] 87号)的规定,要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。

事件二:实验楼物料提升机安装总高度26m,采用一组缆风绳锚固。与各楼层连接处搭设卸料通道,与相应的楼层接通后,仅在通道两侧设置了临边安全防护设施。地面进料口处仅设置安全防护门,且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不齐全,要求整改。

事件三:办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完,提前由总监理工程师组织验收,总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时,电梯安装单位已撤场。由建设单位组织,监理、设计、总承包单位参与进行

精选

了单位工程质量验收。

事件四:总承包单位在提交竣工验收报告的同时,还提交了《工程质量保修书》,其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。 问题:

1.事件一中,总承包单位必须单独编制哪些专项施工方案? 2.指出事件二中错误之处,并分别给出正确做法。 3.指出事件三中错误之处,并分别给出正确做法。 4.事件四中,总承包单位、建设单位做法是否合理? 参考答案

1.必须单独编制专项施工方案: 办公楼专项施工工程:

塔吊安拆工程、自制卸料平台安装、悬挑脚手架安装、(基坑支护、降水工程、土方开挖工程、模板工程及支撑体系);

实验室施工工程:

物料提升机安、拆工程(落地式钢管脚手架可不要,因为高度不到24米)。 2.

(1)错误之处:实验楼物料提升机安装总高度26m,采用一组缆风绳锚固。正确做法:物料提升机采用不少于2组缆风绳锚固;

(2)错误之处:仅在通道两侧设置了临边安全防护设施。正确做法:在通道两侧设置防护栏和挡脚板,各层通道口处应设置常闭型的防护门;

(3)错误之处:地面进料口处仅设置安全防护门,且在相应位置挂设了安全警示标志牌。正确做法:地面进料口处应搭设防护棚,防护棚两侧封挂安全立网。 3.

(1)错误之处:总监理工程师组织验收,总承包单位未参加。正确做法:总承包单位应该参加;

(2)错误之处:验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。正确做法:电梯安装单位应将电梯工程有关资料移交给施工总承包单位,由施工总承包单位统一汇总移交给建设单位,再由建设单位上交给城建档案馆;

(3)错误之处:建设单位组织,监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量

精选

验收。正确做法:电梯安装工程的分包单位应该参加质量验收。

4.总承包单位做法不合理。理由:合同规定了保温工程保修期为10年,提交的《工程质量保修书》中保温工程保修期也必须10年,《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年是最低要求。

建设单位做法合理。总承包单位提交的《工程质量保修书》中保温工程保修期少于10年,不符合合同标准可以拒绝接收。

(三)背景资料

某高校新建宿舍楼工程,地下一层,地上五层,钢筋混凝土框架结构。采用悬臂式钻孔灌注桩排桩作为基坑支护结构,施工总承包单位按规定在土方开挖过程中实施桩顶位移监测,并设定了监测预警值。 施工过程中,发生了下列事件:

事件一:项目经理安排安全员制作了安全警示标志牌,并设置于存在风险的重要位置。监理工程师在巡查施工现场时,发现仅设置了警告类标志,要求补充齐全其他类型警示标志牌。

事件二:土方开挖时,在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆;在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。挖土过程中,发现支护桩顶向坑内发生的位移超过预警值,现场立即停止挖土作业,并在坑壁增设锚杆以控制桩顶位移。 事件三:在主体结构施工前,与主体结构施工密切相关的某国家标准发生重大修改并开始实施,现场监理机构要求修改施工组织设计,重新审批后才能组织实施。 事件四:由于学校开学在即,建设单位要求施工总承包单位在完成室内装饰装修工程后立即进行室内环境质量验收,并邀请了具有相应检测资质的机构到现场进行检测,施工总承包单位对此做法提出异议。 问题:

1.事件一中,除了警告标志外,施工现场通常还应设置哪些类型的安全警示标志? 2.分别指出事件二中错误之处,并写出正确做法,针对该事件中的桩顶位移问题,还可采取哪些应急措施?

3.除了事件三中国家标准发生重大修改的情况外,还有哪些情况发生后也需要修改施工组织设计并重新审批?

4.事件四中,施工总承包单位提出异议是否合理?并说明理由。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325),室内环境污染物浓度检测应包括哪些检测项目?

精选

参考答案

1.施工现场通常还应设置禁止、指令、提示等安全警示标志。 2.1)事件二中错误之处有:

(1)在支护桩顶设置了900mm高的基坑临边安全防护栏杆。正确做法为,防护栏杆上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。

(2)当栏杆在基坑四周固定时,可采用钢管打人地面50~70cm深,钢管离边口的距离不应小于50cm。

(3)在紧靠栏杆的地面上堆放了砌块、钢筋等建筑材料。正确做法:在基坑边缘堆置材料时,应与基坑上部边缘至少保持2m的安全距离,且堆置高度应不大于1.5m。

2)应采取的措施:支护墙背后卸载、加快垫层施工、加厚垫层厚度、加设支撑等应急措施。

3.施工组织设计修改并重新审批的情况:

①主要施工方法有重大调整; ②主要施工资源配置有重大调整; ③工程设计有重大修改; ④施工环境有重大改变。 4.

(1)施工总承包单位做法合理。理由:室内环境质量验收应在工程完工至少7d后、工程交付使用前进行。

(2)室内环境污染物浓度检测包含氨、苯、甲醛、氡、TVOC等项目。

(四)背景资料

某开发商投资新建一住宅小区工程,包括住宅楼五栋,会所一栋,以及小区市政管网和道路设施,总建筑面积24000m2 。经公开招投标,某施工总承包单位中标,双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)签订了施工总承包合同。

施工总承包合同中约定的部分条款如下:(1)合同造价3600万元,除设计变更、钢筋与水泥价格变动,及承包合同范围外的工作内容据实调整外,其他费用均不调整;(2)合同工期306天,自2012年3月1日起至2012年12月31日止。工期奖罚标准为2万元/天。

在合同履行过程中,发生了下列事件:

事件一:因钢筋价格上涨较大,建设单位与施工总承包单位签订了《关于钢筋价格调整的

精选

补充协议》,协议价款为60万元。

事件二:施工总承包单位进场后,建设单位将水电安装及住宅楼塑钢窗指定分包给A专业公司,并指定采用某品牌塑钢窗。A专业公司为保证工期,又将塑钢窗分包给B公司施工。 事件三:2012年3月22日,施工总承包单位在基础底板施工期间,因连续降雨发生了排水费用6万元。2012年4月5日,某批次国产钢筋常规检测合格,建设单位以保证工程质量为由,要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析,施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测,化学成分检测费用8万元,检测结果合格。针对上述问题,施工总承包单位按索赔程序和时限要求,分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。

事件四:工程竣工验收后,施工总承包单位于2012年12月28日向建设单位提交了竣工验收报告,建设单位于2013年1月5日确认验收通过,并开始办理工程结算。 问题:

1.《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)由哪些部分组成?并说明事件一中《关于钢筋价格调整的补充协议》归属于合同的哪个部分? 2.指出事件二中发包行为的错误之处?并分别说明理由。

3.分别指出事件三中施工总承包单位的两项索赔是否成立?并说明理由。

4.指出本工程的竣工验收日期是哪一天,工程结算总价是多少万元?根据《建筑工程价款结算暂行办法》(财建【2004】369号)的规定,分别说明会所结算、住宅小区结算属于哪种结算方式? 参考答案

1.1)《建设工程施工合同(示范文本)》由(1)合同协议书;(2)专用条款;(3)通用条款组成 。 (应该不需要答9条只需3条)

2)《关于钢筋价格调整的补充协议》属于合同中的洽商文件。 2.事件二中发包行为的错误之处有:

1)错误之处:建设单位将水电安装及住宅楼塑料窗制定分包给A专业公司。

理由:我国法律规定禁止违法指定分包。(国家只规定了,业主不得直接指定分

包。)

发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承

包人。

2)错误之处:建设单位指定采用某品牌塑钢窗

精选

历年二建建筑实务真题

工项目技术负责人组织实施。P2802.错误之处:加气混凝土砌块填充墙墙体直接从结构楼面开始砌筑,砌筑到梁底并间歇2天后立即将其补砌挤紧。正确做法:用蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或者多孔砖、或普通混凝土小型空心砌块、或现浇混凝土坎台等,其高度不宜小于200mm;砌筑到梁、板底时,应留置一定空隙,等填充墙砌筑完并应至少间隔7天后将其补砌挤紧
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
9r7i36ndgs0daes3y3831emx02sb8q00vro
领取福利

微信扫码领取福利