1.适用范围 ................................................... 错误!未定义书签。 2.作业准备 ................................................... 错误!未定义书签。 3.技术要求 ................................................... 错误!未定义书签。 4.施工程序与工艺流程 ............................... 错误!未定义书签。 5.施工要求 .......................................................................................... 3 6.劳动组织 .......................................................................................... 5 7.材料要求 .......................................................................................... 5 8.设备机具配置 .................................................................................. 6 9.质量控制及检验 .............................................................................. 7 10.安全及环保要求 ............................................................................ 8
1
2024年4月19日
文档仅供参考
xxx工程
混凝土支柱组立施工作业指导书
1.适用范围
适用于xx工程电力专业导线架设施工。
2.作业准备
2.1内业准备
作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。
2.2外业技术准备
施工作业层中所涉及的各种外部技术数据收集。修建生活房屋,配齐生活、办公设施,满足主要管理、技术人员进场生活、办公需要。
3.技术要求
架空电力线路采用环形预应力钢筋混凝土电杆,铁横担,高压线路采用LGJ 型钢芯铝绞线或采用JKLGYJ型绝缘导线,GJ型拉
1
2024年4月19日
文档仅供参考
线。贯通和自闭线路采用LGJ-70导线,经过林区地段采用JKLGY-70绝缘导线,而且3-4KM进行换相,避雷装置2KM设置一处,耐张和终端杆接头处设置线路故障指示仪。 4.施工程序与工艺流程
4.1施工程序
施工准备→配盘、放线、紧线→弛度观测→电杆导线固定→导线连接
4.2工艺流程
测量支柱限开挖横卧板基坑开挖及基坑清理、预放底板及复核基坑限界复核基坑限界及坑深检查验收、复测支柱斜清理施工弃土、工干料净撤了施 支柱组立、 撤除整杆器、支柱整正、安装填写隐蔽工程记录保留 5.施工要求
5.1基坑测量及放样
用丁字尺和钢卷尺测量基坑位置、确定限界和坑口尺寸,用水准仪测量轨面与路基面高差,确定基坑实际深度;用白灰对开挖部分进行放样,放样后用线坠和钢卷尺复测基坑限界。跨距偏
2
2024年4月19日