2 地漏、 存水弯 地漏型式符合设计要求,水封深度不50mm 小于 符合设计要求,水封深度60mm 存水弯水封深度不小于50mm 水封深度55mm 3 功能性 试验 管道通水试验,管道、配件等接口严 密,无渗漏;管道畅通,不堵塞 各种功能试验合格,管道及配件接口严密,无渗漏;管道畅通不堵塞。 质量缺陷 及 整改结果 无质量缺陷 检验结论 合格

建设单位 工程名称 中渝.滨江一号C区10#楼 房(户)号 二层D1户 检查日期 电气工程施工完成后 序号 项目 质量要求 检查记录 (强弱电)导线材质、规导线材质及规格符合设计要求 1 线路敷设 格符合设计要求(强弱电)配电箱配置符合设计要求、电气元件配电箱配置符合设计要求,电气元件规格、型号、数量符合设计要求 规格、型号、数量符合检验结论 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 建设单位 年 月 日 监理单位 年 月 日 施工单位 年 月 日 物业或其他单位 监理单位 施工单位 合格 物业或其他单位

填 表 说 明

重庆市建设工程质量监督总站监制

1、管道及其配件安装

(1)管道安装应平整牢固,支吊架间距符合规范要求 质量要求:

钢管管道支架的最大间距

公称直径(mm) 15 20 25 32 40 50 支架最3 3 2 保温管 大间距 4 5

不保温管 3 )m( 塑料管及复合管支架的最大间距32 40 50 18 20 25 14 管径(mm) 12 16 立管冷最大 水 间距水 管m(平热 ) 管 水 管 铜管管道支架的最大间距50 32 20 15 25 40 mm公称直径()支架最 垂直管 大间距 水平管 m() 金属管道立管管卡:

楼层高度小于或等于5m,每层必须安装1个;楼层高度大于5m,每层不得少于2个;管卡安装高度,距地面应为。

金属排水管道固定件间距:横管不大于2m,立管不大于3m。楼层高度小于等于4m,可安装1个固定件。 排水塑料管道支吊架最大间距 管径50 75 110 125 160 mm)( 立管(m) 横管(m) 检验方法:安装牢固目测观察或手扳检查;支、吊架间距尺量检查。 检查数量:全数检查。 (2)管道坡度、坡向 质量要求:

生活污水铸铁管道的坡度

项次 管径(mm) 标准坡度(‰) 最小坡度(‰) 25 50 1 35 15 75 25 2 12 20 3 100 10 15 4 125 7 10 5 150 5 6 8 200

生活污水塑料管道的坡度

项次 管径(mm) 标准坡度(‰) 最小坡度(‰) 12 25 1 50 8 2 75 15 6 110 3 12 5 125 4 10 4 7 5 160

检验方法:用坡度尺或水平尺、拉线和尺量检查。 检查数量:全数检查。

(3)伸缩节、阻火圈、清扫口

:质量要求.

排水塑料管必须按设计要求装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节应每层设置,间距不得大于4m,且应靠近汇水点设置。

高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。 生活污水管道上设置的检查口或清扫口,应符合下列规定:

1)在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。

2)在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口;当污水横管敷设在下一层套内空间时,其清扫口应设于本层。

0污水横管上,应设置清扫口或检查口。 3)转角小于135检验方法:目测观察检查。

检查数量:全数检查。 (4)套管 质量要求:

管道穿过墙壁和楼板,应设置套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰面50mm;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿墙的套管与管道缝隙宜用阻燃密实材料填实,穿楼板的套管与管道缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实。 检验方法:目测观察检查。 检查数量:全数检查。

(5)给水暗埋管道标识、给水口位置 检验方法:目测观察检查。 检查数量:全数检查。 、地漏和存水弯2.

检验方法:型式及设置目测观察检查,有效水封深度尺量检查。 检查数量:全数检查。 3、功能性试验

检验方法:通水试验,目测观察检查。 检查数量:全数检查。

注:检查单元的确定应按每户进行划分。

分户验收记录表七

电气工程(一) 分验表7-1 设计要求 配电箱2

安装电气元件标识清楚、动 标识清楚,动作灵活 作灵活接地连接正确 接地连接正确 质量缺陷

及 无质量缺陷 整改结果

填 表 说 明

重庆市建设工程质量监督总站监制

1、线路敷设

检验方法:打开配电箱目测观察并与设计图纸进行核对检查。 检查数量:配电箱内进出导线全数检查。 2、配电箱安装

(1)电气元件规格、型号、数量

检验方法:目测观察并与设计图纸进行核对检查。 检查数量:全数核对检查。

(2)配电箱内电气元件标识及电气元件现场动作试验

检查方法:目测观察并与设计图纸进行核对检查,以及现场动作试验检查。 检查数量:全数核对检查;每个空气开关现场开、关动作不少于2次。 (3)配电箱接地检查

检验方法:目测观察检查。 检查数量:全数检查。

注:检查单元的确定应按每户进行划分。

分户检验记录表七

电气工程(二) 分验表7-2

楼10#区C滨江一号.中渝 工程名称. 房(户)号 二层D2户 检查日期 电气安装完成后 序号 项目 质 量 要 求 检 查 记 录 3 灯具安装 距地高度小于灯具金属外 壳接地 / 照明系统通电检查开关、插座选型符合设计及验收规范要求,接线符合验收规范要求,插座接 / / 4 5 开关插座、弱电终端设备 安装 等电位 地线无串接开关操作灵活,开关插座 位置符合设计要求漏电保护装置的设置情况 / 符合设计和验收规范要求弱电出线口、终端插座、终端设备位置符合设计要 / / 求等电位联结的材料和连接 等电位联结的材料和连接符合设计及规范要求 联结 质量缺陷 及 整改结果 符合设计和验收规范要求 无质量缺陷 检验结论 合格 建设单位 监理单位 施工单位 物业或其他单位 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日

明 说 表 填

重庆市建设工程质量监督总站监制

3、灯具安装

(1)距地高度小于灯具检查

检验方法:拆开灯具目测观察检查。 检查数量:全数检查。 (2)照明系统通电检查

质量要求:灯具选择正确,光源无损坏,灯具与控制开关对应正确。 检验方法:通电检查。 检查数量:全数检查。

4、开关插座、弱电终端设备安装 (1)开关、插座型式选择及接线检查 质量要求:

当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线;潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座。导线按相分色,相序正确,插座接地线无串联连接接现象。 检验方法:开关、插座型式目测观察并与设计图纸进行核对检查;接线拆开开关、插座进行检查。

检查数量:开关、插座型式全数检查;插座接线拆开数量每个回路不少于1个,且每户总数不少于4个;开关接线拆开数量每个回路不少于1个,且每户总数不少于4个。

(2)开关操作检查

检验方法:现场动作试验检查。

检查数量:每个开关现场动作试验不少于2遍。 (3)插座漏电保护检查 质量要求:

除空调插座外的其它插座回路按要求设置漏电保护装置。 漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于。

检验方法:带漏电保护的插座用适配仪表进行漏电开关的模拟动作试验。 检查数量:全数检查。

(4)弱电出线口、终端插座、终端设备位置符合设计要求

重庆市住宅工程质量分户验收表格

2地漏、存水弯地漏型式符合设计要求,水封深度不50mm小于符合设计要求,水封深度60mm存水弯水封深度不小于50mm水封深度55mm3功能性试验管道通水试验,管道、配件等接口严密,无渗漏;管道畅通,不堵塞各种功能试验合格,管道及配件接口严密,无渗漏;管道畅通不堵塞。质量缺陷及整改结果无质量缺陷检验结论合格