进水口拦污栅栅槽安装施工方案
一 工程概况
猴子岩水电站位于四川省甘孜藏族自治州康定县境内,是大渡河干流水电规划调整推荐22级开发方案的第9个梯级电站,上游为丹巴水电站,下游为长河坝水电站。电站总装机容量1700MW(4×425MW)。
猴子岩水电站采用堤坝式开发,枢纽建筑物主要由拦河坝、两岸泄洪及放空建筑物、右岸地下引水发电系统等组成.
右岸泄洪及放空建筑物由溢洪洞、泄洪放空洞组成.溢洪洞采取“前隧洞、后明槽\的布置型式,由开敞式进口段,无压洞段、明渠泄槽段和出口挑流鼻坎段组成,总长1154。20m.
进水口工作、备用拦污栅栅槽、备用拦污栅储栅槽安装包括:20套拦污栅栅槽安装、2套备用拦污栅储栅槽安装。主要工程量见表1.
表1 拦污栅槽安装主要工程量 序号 1 2 名称 进水口3。6*23—4m工作、备用拦污栅槽 进水口3.6*61。2—4m备用拦污栅储栅槽 数量 20套 2套 单位 kg kg 工 程 量 单 重 总 重 37464 5712 749280 11424 二 编制依据
(1)进水口3。6*23-4m工作、备用拦污栅槽总图图号:CD164 SG-52-23(1)~(2); (2)进水口3.6*61.2-4m备用拦污栅储栅槽总图图号:CD164 SG—52-25(1)~(2); (3)进水口闸拦污栅、拦污栅及启闭机布置图图号:CD164 SG—52-41(0~9); (4)电站进水口结构布置图(1/9~9/9)R1图号:CD164 SG—431-2(3~11)R1; (5)《四川大渡河猴子岩水电站闸拦污栅(含拦污栅)防腐蚀处理说明书》; (6)《水利水电工程钢闸拦污栅制造安装及验收规范》DL/T5018; (7)《水工金属结构防腐蚀规范》SL105; (8)《水工金属结构焊接通用技术条件》SL36;
(9)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准-水工金属结构安装工程》SL 635;
(10)招投标文件;
(11)现场的实际条件及当前形象面貌; (12)相关规程规范、会议纪要。
三 施工通道
水平运输:拦污栅栅槽埋件自和黑牛渣场设备堆放场地经由左岸1#公路、猴子岩大桥、
第 1 页 共 11 页
2#公路、S211复建公路起点、S211-3#公路、交通桥运至EL1847.5m进水塔顶临时堆放场。
垂直运输:拦污栅栅槽埋件采用自制5t简易龙门架吊运。
四 安装方案及工艺措施
按照进水口金属结构安装进度安排和现场实际,进水口工作、备用拦污栅栅槽安装顺序依次为进水口4#、3#、2#、1#,备用拦污栅储栅槽依次为2#、1#。
4.1安装前的准备工作
(1)准备好施工用的设备及工器具,并对设备及工器具作妥善保养。 (2)布置好从电源接入点到工作面的施工电缆及电源控制柜。 (3)勘查施工道路,保证施工通道畅通.
(4)制作埋件与一期插筋加固用的L型螺纹钢筋。
(5)对运抵堆放场的设备卸车并作全面清点,如发现有缺损件,立即找出缺损的原因,并提出相应的解决办法。
(6)检查设备构件是否存在质量缺陷,如有质量缺陷,需在设备安装前进行消缺,达到设计要求后,方可安装.
(7)利用拦污栅栅槽与检修拦污栅栅槽间空地做为施工现场临时堆放场,孔洞按照安全标准化要求采用盖板覆盖,拦污栅槽埋件按照安装顺序装车运输至施工现场临时堆放场,并按规划布置摆放。
(8)铺设简易龙门架轨道(图4—1),安装简易龙门架,并做空载、额定荷载全行程测试,确认其安全性满足使用要求。
图4-1 简易龙门架轨道及布置示意图
4。2安装前的工作面移交和接收
安装前依据合同要求,办理工作面移交和接收手续,交面需要的工作面形象如下: (1)槽室一期混凝土凿毛并冲洗干净,槽内无积水、杂物;
(2)槽室一期插筋按图预埋,间距、数量符合图纸要求,无扭曲、变形; (3)槽室内一期混凝土内接地按图预埋并抽头;
第 2 页 共 11 页
(4)土建单位施工临时设施如脚手架、作业平台均拆除干净并运出施工通道。
4。3拦污栅栅槽安装
4。3.1拦污栅栅槽安装工艺流程
拦污栅栅槽一期埋件主要为插筋等,由土建单位随土建混凝土施工同步安排施工.拦污栅栅槽埋件为二期埋设,拦污栅栅槽埋件节间在现场对接焊缝焊满节间缝隙。施工流程见图4-2。
工作段主轨吊装、调整、固定 工作段中间轨吊装、调整、固定 工作段反轨吊装、调整、固定 主、中间、反轨测量控制点设置 施工吊篮架设、试验 安装准备工作 埋件清点检查与验收 底坎测量控制点设置 底坎吊装、调整、固定 检 查 验 收 底坎二期混凝土浇筑 检查验收 拦污栅槽工作段二期混凝土浇筑 拦污栅槽非工作段轨道埋件安装 拦污栅槽非工作段二期混凝土浇拦污栅槽清理、防腐、复查测量 施工吊篮拆除
图4-2 栅槽埋件安装施工流程图
4。3.2拦污栅栅槽安装方案
为配合进水口施工进度,栅槽埋件与二期混凝土浇筑交替作业.栅槽埋件自堆放场地采用载重汽车运至现场,闸室部位一期混凝土浇筑完成达到龄期后,栅槽埋件运至EL1847.5m进水塔顶临时堆放场,采用自制5t简易龙门架吊运(图4—3),安装完毕移交土建单位浇筑二期混凝土.拦污栅栅槽分两期安装,一期安装底坎EL1781m,二期安装至EL1847.5m。拦污栅栅槽安装时采用施工吊篮供施工人员上下作业和装载工具器及安装材料等。
第 3 页 共 11 页