6.施工缝的处理

在施工缝处继续浇筑混凝土时, 应符合下列规定: 1) 已浇筑的混凝土, 其抗压强度不应小于1.2 MPa。

2) 在已硬化的混凝土表面上, 应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层, 并加以充分湿润和冲洗干净, 且不得积水。即要做到: 去掉乳皮, 微露粗砂, 表面粗糙。 3) 浇筑前, 水平施工缝宜先铺上10 mm~15 mm 厚的水泥砂浆一层, 其配合比与混凝土内的砂浆成分相同。

4) 混凝土应细致振捣密实, 以保证新旧混凝土的紧密结合。

5) 混凝土结构设计, 其钢筋的布置和墙体厚度均应考虑方便施工, 易于保证施工质量。

6) 混凝土应连续浇筑, 宜少留置施工缝。当需留置施工缝时,应遵守下列规定: 第一, 底板、顶板不宜留施工缝, 底拱、顶拱不宜留纵向施工缝。第二, 墙体不应留垂直施工缝。水平施工缝不应留在剪力与弯矩最大处或底板与侧墙交接处, 应留在高出底板表面不小于300 mm 的墙体上。当墙体有孔洞时, 施工缝距孔洞边缘不应小于300 mm。拱墙结合的水平施工缝, 宜留在拱( 板) 墙接缝线以下150 mm~300 mm 处, 先拱后墙的施工缝可留在起拱线处, 但必须注意加强防水措施。缝的迎水面采取外贴防水止水带, 外涂抹防水涂料和砂浆等做法。第三, 承受动力作用的设备基础不应留置施工缝。

7) 高度大于2 m 的墙体, 宜用串筒或振动溜管下料。 处理施工缝在施工过程中出现问题的措施 出现问题的现象

页脚内容6

模板工程专项方案

施工缝在施工过程中出现的问题主要表现为以下几种现象: 施工缝处混凝土骨料集中, 混凝土酥松, 新旧混凝土接茬明显, 沿缝隙处渗漏水等。 处理问题的措施

1) 出现问题较多的部位一般还是地下部分, 而且由于其通常情况下都有防水的要求, 根据施工缝渗漏水情况和水压大小, 采用促凝胶浆或氰凝( 丙凝) 灌浆堵漏, 其方法见“ 地下防水工程堵漏技术”。 2) 对于不渗漏水的施工缝出现缺陷后, 可沿缝剔成V 形槽, 遇有松散部位, 须将松散石子剔除, 刷洗干净后, 用高强度等级水泥素浆打底,抹1∶2 水泥砂浆找平压实。 由于天气、机械、作息时间等因素的影响,混凝土浇筑问题、模板支设问题、施工操作问题使浇筑混凝土时间分成若干段,不得不在建筑结构层上留设施工缝,混凝土浇筑时,为了保证其整体良好,使工程质量不受影响,保证混凝土结构的安全性,因此施工缝处理方法要合理、科学,施工缝留置问题要认真研究,谨慎从事。根据具体情况施工缝的布置位置有地下室外墙、楼梯、柱及楼板。

7.后浇带的设置、做法

在工程的施工过程中,为防止建筑物沉降、砼收缩对工程质量的影响和施工工序的需要,按设计规范要求留置后浇带。依据设计要求,伸缩后浇带在结构砼浇筑完成后45天用高出一个强度等级的砼浇筑;后浇带主要是为减小沉降差,降低不均匀沉降对结构的不利影响,垂直缝钢筋断开,当结构主体封顶且沉降均匀后再使用高于相邻构件一个强度等级的的混凝土封堵。

3.1. 底板后浇带做法

3.2. 楼板后浇带做法

顶板施工缝根据留设位置用多层板制作梳子板做模板,即在多层板上遇钢筋处割

页脚内容7

模板工程专项方案

出豁口,再用小木条保证钢筋的保护层;后浇带模板应根据后浇带的企口形式以及厚度制作梳子板并用木方龙骨和钢管进行支撑。注:地下室顶板后浇带须放置止水钢板,室内后浇带无须止水措施。

后浇带模板为独立体系,宽度为1500(比800mm后浇带每边宽出350mm),与两侧的梁板体系互不影响。如下图所示:

页脚内容8 模板工程专项方案

楼板后浇带单独支模示意图

3.3. 施工后浇带的模板拆除

后浇带跨内的梁板在后浇带二次浇筑混凝土前,两侧结构长期处于悬臂受力状态,在施工期间本跨内的模板和支撑不能拆除,必须待二次浇筑混凝土强度达到其设计值的75%后,按从上往下的顺序进行拆除。因此,在施工中将后浇带的模板及支撑与周围结构的模板及支撑分开,避免误拆除。在后浇带二次浇筑混凝土前后,在一定时间内进行

页脚内容9

模板工程专项方案

沉降监测,并记录在案。 施工后浇带的二次浇筑混凝土

3.4. 二次浇筑混凝土模板的搭设

对于底板和梁板的模板,由于第一次的模板未拆,这时不用重新搭设。但对于墙板,由于之前的模板已拆除,这时应重新搭设模板及支撑,重新搭设的模板应紧贴已浇筑的混凝土面,避免漏浆。

3.5. 混凝土浇筑的要求

后浇带砼的强度等级采用比原砼强度高一个等级的微膨涨性砼。浇筑后浇带二次浇筑混凝土前,应先将松动的混凝土块及浮浆凿除,清除后浇带垃圾,用高压水枪冲净并充分润湿混凝土表面,清除残留积水。当后浇带处钢筋已锈蚀,应进行除锈,钢筋除锈后要及时浇筑后浇带处的二次浇筑混凝土,避免钢筋再次锈蚀。振捣混凝土时,应确保新旧混凝土接触面结合紧密。待混凝土初凝后,用塑料薄膜加一层草袋覆盖,水化热峰值过后,砼温度下降后,可撒薄膜,覆盖草袋并洒水养护,两种养护时间总计不少于14天。楼板及顶板后浇混凝土强度达到100%并经质检员认可后,方可拆除模板及支撑。

8.施工缝、后浇带的保护

⑴后浇带混凝土施工完成后,及时加强对后浇带里散落的砼、钢筋上的浮浆以及建筑材料等进行清理并对后浇带进行保护;具体保护做法是沿后浇带长度方向用2.5寸铁钉