综合能力考前重点
“预防为主,防消结合”的方针。“政府统一领导,部门依法监管,单位全面负责,公民积极参与”“政府”“部门”“单位”“公民”四者都是消防工作的主体“实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络”,这是我国做好消防工作的经验总结,也是从无数火灾中得出的教训。规定消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当履行下列特殊的消防安全职责:确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作。建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理。实行每日防火巡查,并建立巡查记录。对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。
大型的人员密集场所和其他特殊建设工程,由公安机关消防机构实行建设工程消防设计审核,消防验收。大型的人员密集场所和其他特殊建设工程以外的按照国家建设工程消防技术标准需要进行消防设计的其他建设工程,建设单位应当自依法取得施工许可之日起将消防设计文件报公安机关消防机构备案。实施消防安全检查的时限和工作要求,规定公安机关消防机构应当自受理申请之日起日内,举办大型群众性活动时,承办人应当依法向公安机关申请安全许可。
新研制的尚未制定国家标准,行业标准的消防产品,应当按照国务院产品质量监督部门会同国务院公安部门规定的办法,经技术鉴定符合消防安全要求的,方可投入生产、销售和使用。依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格,擅自施工的,责令停止施工,并处止施工,并处
3万元以上
30万元以下罚款,建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工,降低消防施工质量的,责令改正或者停
5万元以上
1万元以上
5万元以下罚款。有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成
1万元以上
10万元以下罚款。消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处
7个工作日内,
10个工作
10万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他真接责任人员处
损失的,依法承担赔偿责任:情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。
行政处罚的原则1处罚法定原则2处罚公正,公开原则3处罚与教育相结合原则4权利保障原则。5一事不再罚原则任事故罪是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果,危害公共安全的行为。犯消防责任事故罪,处三年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的,处条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。(七)工程重大安全事故罪
工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反单位国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为。
消防责
3年以上7年以下有期徒刑。重大责任事故罪是指在生产,作
业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。重大劳动安全事故罪是指安全生产设施或者安全生产
一、(三)公共娱乐场所的消防安全技术及管理要求
规定公共娱乐场所内严禁带入和存放易燃易爆物品;严禁在公共娱乐场所营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业;演出、放映场所的观众厅内禁止吸烟和明火照明;公共娱乐场所在营业时,不得超过额定人数。二、(三)消防安全责任人的消防安全职责
1)贯彻执行消防法规,保证单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况。动统筹安排,批准实施年度消防工作计划。安全制度和保障消防安全的操作规程。规定建立专职消防队、义务消防队。(四)消防安全管理人的消防安全职责
1)拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作。拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案。6)组织管理专职消防队和义务消防队。及消防安全的重大问题。
(六)、加强防火检查,落实火灾隐患整改
消防安全重点单位应当每日进行防火巡查,公众聚集场所在营业时间的防火巡查应当至少每两小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种,机关,团体,事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。(七)、开展消防宣传教育培训和疏散演练
消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训;公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次;消防安全重点单位应当至少每半年按照预案进行一次演练;其他单位至少每年组织一次演练。(二)管辖分工
根据具体情况分为地域管辖、共同管辖、指定管辖和特殊管辖。火灾事故调查一般由火灾发生地公安机关消防机构按照规定分工进行。(三)调查程序:具有规定情形的火灾事故,可以适用简易调查程序,由一名火灾事故调查人员调查。除依照规定适用简易程序外的其他火灾事故,适用一般调查程序,火灾事故调查人员不得少于两人。
消防设施维护保养检测机构的资质分为一级,二级和三级,消防安全评估机构的资质分为一级和二级。一级注册消防工程师资格证书在全国范围有效,二级注册消防工程师资格证书在所在行政区域内有效。
权利义务。注册消防工程师享有使用注册消防工程师称谓:在规定范围内从事消防安全技术执业活动:对违反相关法律、法规和技术标准的行为提出劝告,并向本级别注册审批部门或者上级主管部门报告;接受继续教育:获得与执业责任相应的劳动报酬:对侵犯本人权利的行为进行申诉等权利。同时履行遵守法律、法规和有关管理规定,恪守职业道德,执行消防法律、法规,规章及有关技术标准;履行岗位职责,保证消防安全技术执业活动质量,并承担相应责任:保守知悉的国家秘密和聘用单位的商业、技术秘密;不得允许他人以本人名义执业:不断更新知识,提高消防安全技术能力;性。3.具有高度的服务性
消防工程师职业道德的特点:
1.具有执行消防法规标准的原则性。
2.具有维护社会公共安全的责任
4.具有与社会经济联系的密切性。
2)组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实。
5)组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消
3)
4)组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。
2)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活
4)确定逐级消防安全责任,批准实施消防
6)根据消防法规的
3)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。
5)组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题。7)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。
防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通。
7)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。
8)单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。另外,消防安全管理人应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况,及时报告涉
注册消防工程师职业道德原则的特点3.稳定性
4.独特性
:
2.基准性:基准性是注册消防工程师职业行为的基本准则。
1.本质性:本质性是注册消防工程师职业道德的社会本质最直接、最集中的反映。
注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为:爱岗敬业、依法执业、客观公正、公平竞争、奉献社会、保守秘密、提高技能。爱岗敬业:是注册消防工程师职业道德的基础和核心,是其职业道德建设所倡导的首要规范。
依法执业:是注册消防工程师职业的基本内容,是注册消防工程师依照法律法规的规定,从事消防设施检测、消防安全监测等消防安全技术工作的总称。职业道德修养的内容:建筑分类:
1.建筑高度:建筑高度检查时,需要注意:按上述方法分别计算后,取其中的最大值。
(4)对于台阶式地坪,位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车通道时,可分别确定各自的建筑高度;否则,建筑高度按其中建筑高度最大者确定。水箱间、微波天线间,或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于出室外设计地面的高度不大于建筑层数:
建筑层数按建筑的自然层数确定。建筑层数检查时,需要注意:室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于筑底部设置的室内高度不超过筑层数内。生产的火灾危险性:
2)火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于
5%,或丁、戊类厂房内的油漆工段小于
10%,
且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火设施时,按火灾危险性较小的部分确定。戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区建筑面积的比例不大于储存物品的火灾危险性:
20%时,按火灾危险性较小的部分确定。
1/4或可燃包装(如泡沫塑料等)的体积大于物品本身体积的
1)同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性按火灾危险性
3)对于丁、
1.5m的地下室、半地下室,建
2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等,不计入建1.5m的部分,不计入建筑高度。
(5)局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、
1/4时,不需计入建筑高度。(6)
(1)建筑屋面为坡屋面时,建筑高度为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度。
(2)建筑屋面
为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度为建筑室外设计地面至屋面面层的高度。
(3)同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度
1.政治理论修养
2.业务知识修养
3.人生观的修养
4.职业道德品质修养。
职业道德修养的途径和方法:
1.自我反思。2.向榜样学习。3.坚持
“慎独”4.提高道德选择能力。
2.2m的自行车车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下室、半地下室的顶板面高
最大的物品确定。2)丁、戊类物品,可燃包装的质量大于物品本身质量的1/2时,火灾危险性应按丙类确定。检查内容:
1.建筑构件的燃烧性:
一级耐火等级建筑的主要构件都是不燃烧体;二级耐火等级建筑的主要构件,除吊顶为难燃烧体外,其余构件都是不
燃烧体;三级耐火等级建筑的主要构件,除吊顶和房间隔墙为难燃烧体外,民用建筑的屋顶承重构件还可以采用可燃烧体;四级耐火等级建筑的主要构件,除防火墙体外,其余构件可采用难燃烧体或可燃烧体。以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑,其耐火等级按四级确定。非承重外墙、房间隔墙也不宜采用金属夹芯板材,当确需采用时,夹芯材料应为2.耐火等级与建筑分类的适应性:
(1)厂房和仓库:1)使用或储存特殊、贵重的机器、仪表、,仪器等设备或物品时,建筑耐火等级不低于二级。类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库,粮食筒仓,建筑的耐火等级不低于二级。4)建筑面积不大于
300㎡的独立甲、乙类单层厂房,建筑面积不大于
4t/h
500㎡的单层丙类厂房或建筑面积不大于
2)3)
汽车库和修车库。
1000㎡的单层丁类厂房,
燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于乙类物品运输车的汽车库、修车库和车库、修车库的耐火等级不低于三级。
3.(1)厂房。二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为厂房建筑层数最多为
6层;三级耐火等级的丙类厂房建筑层数最多为
2层;三级耐火等级的丁、戊类
3层;四级耐火等级的丁、戊类厂房只能为单层建筑。
5层;当耐火等级为四层时,建筑层数最多为
(2)仓库。甲类仓库,三级耐火等级的乙类仓库,四级耐火等
3层。(3)民用建筑。对于多层民用建筑,当耐火
2层。商店建筑、展览建筑、医院和疗养院的住院部分、教
2层;商店建筑、展览建筑、医院和疗养院的
1.50h及以下时,宜选用薄涂型
1.50h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂
≥5;超薄型钢结构防火涂料
时,可采用三级耐火等级的建筑。(
民用建筑:地下、半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火
地下、半地下和高层汽车库,甲、
Ⅳ类汽
Ⅱ、Ⅲ类汽车库、修车库的耐火等级不低于二级。
2)高层厂房,甲乙类厂房,
使用或产生丙类液体的厂房以及有火花、明火、赤热表面的丁类厂房,油浸变压器室、高压配电装置室,锅炉房,高架仓库、高层仓库、甲
A级。
1.00h
3)一级耐火等级的单层、多层广房(仓库),当采用自动喷水灭火系统进行全保护时,其屋顶承重构件的耐火极限不应低于
等级不低于一级;单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不低于二级。(
I类汽车库、修车库的耐火等级应为一级。
级的丁、戊类仓库,都只能为单层建筑。三级耐火等级的丁、戊类仓库建筑层数最多为等级为三级时,建筑层数最多为
学建筑、食堂、菜市场、剧场、电影院,礼堂等采用三级耐火等级建筑时,建筑层数最多为住院部分、教学建筑、食堂、菜市场,采用四级耐火等级建筑时,只能为单层建筑。
二、检查方法:(1)对于室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在钢结构防火涂料。对于室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在料。对于露天钢结构,应选用适合室外用的钢结构防火涂料。(的膨胀倍数≥10。(一)城市总体布局的消防安全:防止液体流入河流的可靠措施。域。
4)薄型(膨胀型)钢结构防火涂料的膨胀倍数
2)散发可燃气体、可燃蒸气和可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地布置在城市全
CNG加气母站布置在城市建成区和中心区域以外的区
年最小频率风向的上风侧。3)大中型石油化工企业、石油库、液化石油气储罐站等,沿城市、河流布置时,布置在城市河流的下游,并采取
4)一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站和
石油化工企业:3.企业消防站:消防站的位置宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧。火力发电厂:1.厂区选址:对于布置在厂区内的点火油罐区,其围栅高度不小于墙的高度不小于2.5m。
钢铁治金企业:2.当总容积不超过200000㎡时,罐体外壁与围墙的间距不宜小于的间距不宜小于18.0m。3.气体储罐之间的净距,上述净距均不得小于2.0m。
1.8m。当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围
15.0m;当总容积大于
200000㎡时,罐体外壁与围墙
5%。5)建
(
防火间距的测量:对防火间距实地进行测量时,应沿建筑周围选择相对较近处测量间距,测量值的允许负偏差不得大于规定值的筑物、储罐或堆场与道路、铁路的防火间距,为建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘距道路最近一侧路边或铁路中心线的最小水平距离。二)防火间距不足时的处理
1)改变建筑物的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物
的耐火等级。2)调整生产厂房的部分工艺流程和库房所储存物品的数量;调整部分构件的耐火性能和燃烧性能。为防火墙。4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物。
四、消防车道形式:
1.1)对于高层厂房,占地面积大于
3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于
150m或总长度大于
式为环形。1.2)对于高层民用建筑,超过多层公共建筑,消防车道的设置形式为环形。于设有短边长度大于
3000个座位的体育馆,超过1.3)对于沿街道部分的长度大于
3)将建筑物的普通外墙改
5)设置独立的防火墙等。
l500㎡的乙、丙类仓库,消防车道的设置形
3000㎡的商店建筑、展览建筑等单、
220m的建筑,设置穿过建筑物的消防车道。对
2000个座位的会堂,占地面积大于
24m的内院或天井的建筑物,宜设置进人内院或天井的消防车道。1.5)对液化石油气储罐区,甲、乙、丙
类液体储罐区,可
燃气体储罐区和占地面积大于度均不小于
4.普通消防车的转弯半径为
30000㎡的可燃材料堆场,还需设置与环形消防车道相连通的中间消防车道。
8%。
12m,一些特种车辆的转弯半径为
16~20m。
9m,登高车的转弯半径为
2.消防车道的净宽度和净空高
4.0m,其坡度不宜大于
5.消防车道的回车场:回车场面积一般不小于积不宜小于18m×18m。消防车登高操作场地:车登高操作场地的设置:度分别不小于
登高面,该范围内裙房的进深不大于
12m×12m,高层民用建筑的回车场面积不宜小于15m×15m,供重型消防车使用时,回车场面
1.消防车登高面的设置:高层建筑至少沿一个长边或周边长度的
4m。对于建筑高度不大于
场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于
5m,且不大于
1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车
30m。2.消防
10m;场地的坡度不宜大于20m和10m。
2.50h的防火隔墙和耐火极限不低于
3%。场地的长度和宽
50m的建筑,消防车登高面可间隔布置,间隔的距离不宜大于
15m和10m。对于建筑高度大于50m的建筑,场地的长度和宽度分别不小于
厂房内禁止设置员工宿舍。办公室、休息室等不得设置在甲、乙厂房内。确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且设置独立的安全出口。1.00h的楼板与其他部位分隔,并至少设置1)甲、乙类物品中间仓库:
采用防火墙和耐火极限不低于
2)丙类厂房:要采用耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔。
1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;丁、戊类中间仓库需采用耐火极限不
5m3。设置中间储罐的房间,采用耐火极限不低于
1个独立的安全出口,门需乙级防火门。
在厂房内设置的丙类中间仓库需采用防火墙和耐火极限不低于低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于
3.00h的防火隔墙和耐火极限不低于
1.00h的楼板与其他部位分隔。
厂房内的丙类液体中间储罐,需设置在单独房间内,且每个房间内储罐的容量不大于
1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门采用甲级防火门。仓
库内禁止设置员工宿舍。严禁在甲、乙类仓库内设置办公室、休息室等,且不得贴邻建造。
2)丙、丁类仓库:需采用耐火极限不低于隔墙上开设的连通门采用乙级防火门。
2.50h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他都位分隔,并设置独立的安全出口;
营业厅、展览厅不得设置在地下三层及以下楼层;设置在三级耐火等级建筑内时,布置在首层或二层;设置在四级耐火等级建筑内时,布置在首层。
地下或半地下营业厅、展览厅不得经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品
1)托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐
2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于
2.00h的防火隔墙分
2)托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和
厅等儿童活动场所宜设置在独立建筑内,当设置在其他民用建筑内时,需采用耐火极限不低于1.00h的楼板与其他场所或部位隔开,墙上必须设置的门、窗、采用乙级防火门、窗。隔,隔墙上的门采用乙级防火门,在走道上设置的防火门采用常开防火门。
1)剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内。设置在其他民用建筑内时,至少设置不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。400㎡,且一个厅、室的疏散门不少于地坪的高差不得大于离不超过
2个。6歌舞娱乐放映游艺场所。
1个独立的安全出口和疏散楼梯,并采用耐火极限
3)观众厅的布置。如布置在四层及以上楼层时,每个观众厅的建筑面积不宜大于
不得布置在地下二楼及以下楼层。地下一层的地面与室外出入口
1.00h的不燃性楼板分隔,厅、室墙上的门均采用乙
儿童游乐厅等儿童活动场所不得设置地下、半地下。医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间采用耐火极限不低于
10m。歌舞娱乐放映游艺场所如布置在袋形走道的两侧或尽端时,直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距
2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于
2个。
2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下部分与地上部分的连通部位完
)不小于
0.75的可燃气体为燃料
3.00h的防火隔墙与
50㎡的厅、室的疏散门不得少于
9m。厅、室之间采用耐火极限不低于
级防火门;建筑面积大于
2)住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯分别独立设置;为住宅部分服务的地上车库设置独立的疏散楼梯或安全出口,地下车库的疏散楼梯当与地上部分共用楼梯间时,在首层需采用耐火极限不低于全分隔并设置明显的标志。
设置部位。锅炉房不得布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。采用相对密度(与空气密度的比值距离通向屋面的安全出口不应小于
6m。锅炉房内设置的储油间总储存量不得大于
3
的锅炉,不得设置在地下或半地下。如为常(负)压燃油或燃气锅炉,可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,
1m,且储油间采用耐火极限不低于
锅炉间分隔。确需在防火隔墙上开设的门,采用甲级防火门。
在进入建筑物前和设备间内的管道上均设置自动和手动切断阀:储油间的邮箱密闭且设置通向室外的通气管,通气管设置带阻火器的呼吸阀,
油箱的下部设置防止油品流散的设施。油浸变压器的总容量不应大于1260kV·A,单台容量不应大于630kV·A。供民用建筑内使用的丙类液体燃料储罐不得大于应采用耐火极限不低于
1m,并应设置在一,二级耐火等级的单独房间内,房间门采用甲级防火门。消防控制室
1.50h的楼板与其他部位分隔,开向建筑内的门采用乙级防火门。附设在建筑
3
2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于
内的消防水泵房,不得设置在底下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于安全出口。
检查内容:甲类物品库房储存量不大于漆间不大于
1个车位、封闭喷漆间不大于
1.0t;乙炔发生器间总安装容量不大于
10m的地下楼层内。消防水泵房的疏散门直通室外或5.0m3/h,乙炔气瓶库储存量不超过
5个标准钢瓶:非喷
2.00h的楼板
2个车位:充电间和其他甲类生产场所的建筑面积不大于200m2,。汽车库设置在托儿所、幼儿
园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼等建筑内时,需检查其是否只设置在建筑的地下部分,并采用耐火极限不低于
与其他部位完全分隔:汽车库的安全出口和疏散楼梯与其他部位应分别独立设置。不允许设置的场所或设施:哺乳室、幼儿园、托儿所、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员场所。使用、储存液化石油气,相对密度(与空气密度比值)大于或等于60℃的液体作燃料的场所。油浸电力变压器和其他油浸电气设备。建筑高度大于
33m的住宅建筑、一类高层公共建筑和建筑高度大于
0.75的可燃气体和闪点小于
32m的二类高层公共建筑、设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋
2m3,排水泵的排水量不小于
10L/S。5%3)使用首层
4)
深大于10m且总建筑面积大于且每个防火分区不少于
3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)需设置供消防员专用的消防电梯。消防电梯设置在不同防火分区内,
2)测量消防电梯前室面积、首
1台。前室或合用前室的门不允许采用防火卷帘。排水井的容量不小于
检查方法:核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件,检查消防电梯的载重量、消防电梯的井底排水设施
层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长度。面积测量值的允许负偏差和通道长度测量值的允许正偏差不得大于规定值的
供消防人员专用的操作按钮,检查消防电梯能否下降到首层并发出反馈信号,此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯,只能在轿厢内控制。模拟火灾报警,检查消防控制设备能否手动和自动控制电梯下降至首层,并接收反馈信号。控制中心进行不少于屋顶直升机停机坪。
三、消防救援口:设置间距不应大于
5)使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防
2次的通话试验,通话语音清晰。
1min。
1.与周边突出物的间距,距离不小于
6)使用秒表测试消防电梯由首层直达顶层的运行时间,检查消防电梯行驶速度是否
5m。2.从建筑主体通向停机坪的出口不少于
1.00m,其窗口下沿距室内地面不宜大于
保证从首层到顶层的运行时间不超过
2个,且每个出口的宽度不宜小于
1.20m。3.消防救援口沿建筑外墙逐层设置,
0.90m。3.直升机停机坪四周设置航空障碍灯、应急照明设施和消火栓等。
2.消防救援口洞口的净高度和净宽度均不小于20m,并保证每个防火分区不少于
2个。4.洁净厂房同层洁净室(区)外墙设置可供消防队员通往厂房洁净室(区)
的门窗,门
窗洞口间距大于80m时,在该段外墙的适当部位设置专用消防口,宽度不小于750mm,高度不小于1800mm,并设有明显标志。楼层的专用
消防口设置阳台,并从二层开始向上层架设钢梯。
其中,当分拣等作业区采用防火墙与储存区完全分隔且符合一定条件时,除自动化控制的丙类高架仓库外,丙类物品储存区可按照规范规定值增加
室内有车道且有人停留的机械汽车库,其防火分区的最大允许建筑面积按常规汽车库要求减少
2项可燃物品和丁、戊类
3.0倍2)当裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。
35%。3)人防工程检查时,对于溜冰馆的冰
4)建筑
场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区等,其面积可不计人溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆的防火分区建筑面积;水泵房、污水泵房、水库、厕所、盥洗间等无可燃烧的房间面积可不计入防火分区的建筑面积:设置的避难走道无须划分防火分区。内设置自动扶梯、敞开楼梯、传送带、中庭等开口部位时,其防火分区的建筑面积应将上下相连通的建筑面积叠加计算;同样,对于敞开式、错层式、斜楼板式的汽车库,其上下连通层的防火分区面积也需要叠加计算。1.防火分隔措施:
中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种,当采用防火隔墙时,其耐火极限不低于
1.00h;采用耐火完整性不低于
l.00h,采用防火玻璃墙时,其耐
火隔热性和耐火完整性不低于火卷帘时,其耐火极限不低于
1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,设置自动喷水灭火系统进行保护;采用防
A级,其他部位可采用不低于
Bl级的装修材料。(一)
3.00h,并符合相关规定;与中庭相连通的门、窗采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。
,步行街的长度不宜大于
300m,步行街内不应布置可燃物
建筑内上下层相连通的中庭,其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级需为检查内容:餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接
步行街两侧建筑的耐火等级不低于二级,两侧建筑相对面的最近距离不小于街两侧建筑的商铺,每间建筑面积不宜大于宽度不小于
1.0m、耐火极限不低于
面积不应小于步行街地面面积的积的一半。
37%。
9m;如设置回廊或挑檐时,其出挑宽度不应小于1.2m。步行
300m2,商铺之间设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙;相邻商铺之间面向步行街一侧设置
1.00h的实体墙。步行街两侧的商铺在上部各层设置回廊和连接天桥时,应保证步行街上部各层的开口
3.步行街的端部:步行街的端部在各层均不宜封闭,确需封闭时,在外墙上需设置可开启的门窗,且可开启门窗的面积不小于该部位外增面4.步行街的顶棚:步行街的顶棚采用不燃或难燃材料,其承重结构的耐火极限不低于自然排烟口的有效面积不应小于步行街地面面积的5.步行街的消防设施:
25%。
30m设置DN65mm的消火栓。并配备消防软管卷盘或消防水龙;商铺内设置自动喷
步行街两侧建筑的商铺外,每隔
1.00h。顶棚下檐距地面的高度不小于
6.0m。
水灭火系统和火灾自动报警系统:商铺内外均设置疏散照明、灯光疏散指示标志和消防应急广播系统,每层回廊均设置自动喷水灭火系统。步行街内宜设置自动跟踪定位射流灭火系统。
(一)检查内容:建筑的电缆井、管道井、排(气)烟道、垃圾道等竖向井道,均分别独立设置。井壁耐火极限不低于
检查门采用丙级防火门。
建筑外墙上在上下层开口之间如果采用实体墙分隔,当室内设置自动喷水灭火系统时,墙体的高度不小于1.2m;对于住宅建筑,还需要检查处墙上相邻户开口之间的墙体宽度,当小于(一)检查内容高度超过
1)防烟分区不得跨越防火分区。
烟分区:不设排烟设施的部位(包括地下室)、净空高度大于
6m且具有自然对流条件时,长边可不大于
75m。
500mm的梁等。
20mm:当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分
20mm。宽度
20mm,测量值的允许正7s、挡烟垂壁必须设
100mm,翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于
0.07m/s;翻板式挡烟垂壁的运行时间应小于
1.0m时,开口之间要设置出凸外墙不小于
1.00h,井壁上的
0.8m,否则墙体的高度不小于
0.6m的隔板。
60m;当室内
2)有特殊用途的场所,如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等,必须独立划分防
6m的区域可不划分防烟分区。3)防烟分区的长边一般不大于
二.用于防烟分区的挡烟设施主要有挡烟垂壁、隔墙和从顶棚下突出不小于区要求,采用多节垂壁搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于测量值的允许负偏差不得大于规定值的偏差不得大于规定值的
5%。4)卷帘式挡烟垂壁的运行速度应大于等于
检查方法:2)卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于
5%。3)测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离,此距离不得大于
置限位装置,当其运行至上、下限位时,能自动停止。5)采用加烟的方法使感烟探测器发出模拟火灾报警信号。或由消防控制中心发出控
6)切断系统供电,观察挡烟垂壁是否能自动下降至挡烟工作
4.0m,当采取设置乙级防火窗等
2.0m;采取设置乙级防火4.00h。
制信号,观察防烟分区内的活动式挡烟垂壁是否能自动下降至挡烟工作位置。防止火灾水平蔓延的措施时,距离可不限。2.防火墙墙体材料:3.穿越防火墙的管道:
位置。2)设置在转角附近的防火墙,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不得小于
4)紧靠防火墙两侧的门,窗,洞口之间最近边缘的水平距离不很小于
窗等防止火灾水平蔓延的措施时,距离可不限。
对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,用于防火分区分隔的防火墙耐火极限应保持不低于防火墙内不得设置排气道、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道。
1.防火门的选型:防火门按开启状态分为常闭防火门和常开防火门。对设置在建筑内经常有人通行处的防火门选用常开防火门,其它位置均采用常闭防火门。
3.防火门的安装:防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭后应能从任何一侧手动开启。
对设置在钢质防火门门框内填充水泥砂浆,门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,固定点间距不宜大于门框的搭接尺寸不小于12mm。(二)检查方法
1)防火门门扇开启力不得大于
80N;2)当装有信号反馈装置时,开、关状态信号能反馈到消防控制室。
10m:当防火分隔部位的宽度大于
30m时,防火卷帘的宽度不大于该部位宽
②双帘面卷帘
600mm。防火门门扇与
(一)检查内容:防火卷帘常见的设置部位有自动扶梯周围、与中庭相连通的过厅和通道等处,防火卷帘下方不得有影响其下降的障碍物。当防火分隔部位的宽度不大于度的1/3,且不大于(二)检查方法
20m。
①防火卷帘的导轨运行平稳,没有脱轨和明显的倾斜现象。
50mm。③垂直卷帘的电动启闭运行速度在
2-7.5m/min;其自重下降速度不大于
2)拉动手动速放装置,防火
30m时,防火卷帘的宽度不大于
1)手动启动防火卷帘,检查是否满足以下要求:
的两个帘面同时升降,两个帘面之间的高度差不大于9.5m/min。④卷帘启闭运行的平均噪声不大于
85dB。⑤与地面接触时,座板与地面平行,接触均匀且不倾斜。
卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,操作臂力不得大于故障报警功能、自动控制功能、手动控制功能和自重下降功能测试。
70N。4)对防火卷帘控制器进行通电功能、备用电源、火灾报警功能、
1)通风、空调系统的风管,在穿越防火分区处:穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处;穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处:穿越防火分隔处的变形缝两侧以及竖向风管与每层的水平风管交接处的水平管段上都要设置防火阀。当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。5)阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于
200mm。
150℃。其他风管上安装的防火
3.公称动作温度:公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向风管连接的支管处设置的防火阀,公称动作温度为
阀的公称动作温度均为70℃。排烟防火阀是指平时呈开启状态,火灾时当管通内气体温度达到280℃时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起阻火隔烟作用的阀门。它通常安装在排烟风机入口处、与垂直排烟风管连接的水平风管和负担多个防烟分区排烟系统的排烟支管上。
七、防火隔间:防火隔间的建筑面积不小于区通向防火隔间的门的最小间距不小于通行,不得用于除人员通行外的其他用途。(一)安全出口的数量:区建筑面积不大于
(1)公共建筑。当公共建筑仅设一个安全出口或一部疏散楼梯时,需满足:
200㎡且人数不超过
1)除托儿所、幼儿园外的单层公共
15人。
650
建筑或多层公共建筑的首层,建筑面积不大于(2)住宅建筑。检查要求为:
50人。3)除歌舞娱乐放映游艺场所外,地下或半地下设备间的防火分
50㎡且经常停留人数不超过
650㎡,或任一户门至最近安全出口距
54m的建筑,每个单元每层
6.0㎡。防火隔间墙采用耐火极限不低于
3.00h的防火隔墙,门采用甲级防火门;不同防火分
4m。防火隔间内部装修材料均采用
A级材料。防火隔间只能用于相邻两个独立使用场所的人员相互
200㎡,其他地下或半地下建筑(室)防火分区建筑面积不大于
1)建筑高度不大于
2个。2)建筑高度大于27m,但不大于
27m、不大于
27m的住宅,当每个单元任一层的建筑面积大于
离大于15m时,每个单元每层安全出口不少于㎡,或任一户门至最近安全出口的距离大于的安全出口不少于
2个。4)建筑高度大于
54m的住宅,当每个单元任一层的建筑面积大于2个。3)建筑高度大于
10m时,每个单元每层的安全出口不少于
54m的住宅建筑,每个单元设置一座疏散楼梯时,户门需采用乙级防火门,疏散
1)甲类厂房的每层建筑面积不大于
100㎡,且同一时间的生产人数不
250㎡,
30人。5)地下或半
楼梯均通至屋面并能通过屋面与其他单元的疏散楼梯连通。对于疏散楼梯不能通至屋面或不能通过屋面连通的住宅建筑,每个单元需要设置2个安全出口。(3)厂房。当厂房仅设且同一时间的生产人数不超过
1个安全出口时,需满足:
超过5人。2)乙类厂房的每层建筑面积不大于
150㎡,且同一时间的生产人数不超过
10人。3)丙类厂房的每层建筑面积不大于
20人。4)丁、戊类厂房的每层建筑面积不大于400㎡,且同一时间的生产人数不超过
地下厂房(包括地下或半地下室)的每层建筑面积不大于区的甲级防火门作为第二安全出口。
50㎡,且同一时间的作业人数不超过15人。6)地下、半地下厂房或厂房的地下
室、半地下室,如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区至少设有一个直通室外的安全出口时,每个防火分区可将防火墙上通向相邻分(5)汽车库、修车库。除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,汽车库、修车库的每个防火分区内的人员安全出口不少于两个,
类汽车库和Ⅲ、IV类的修车库可设置1个安全出口。3.安全出口的宽度:首层外门的最小净宽度与建筑类别有关,如厂房不小于于1.20m,住宅建筑不小于1.10m。(一)检查内容
1)公共建筑。公共建筑内各房间疏散门的数量不少于
50㎡;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于
50㎡且疏散门的净宽度不小于
于走道尽端的房间外,当房间仅设一个疏散门时,需满足:建筑,建筑面积不大于
于走道尽端的房间,建筑面积小于大于200㎡且疏散门的净宽度不小于疏散门的宽度小于1.4m。
1.20m,高层医疗建筑不小于
IV
1.30m,其他高层公共建筑不小
2个。除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位
75m㎡:对于其他建筑或场所,建筑面积不大于
120㎡。②位15m、建筑面积不
15
15人。2.
①位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人
0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于
1.40m。③位于歌舞娱乐放映游艺场所内的厅、室,建筑面积不大于
200㎡,其他房间的建筑面积不大于
50㎡且经常停留人数不超过
人。④位于地下或半地下的房间,设备间的建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过
对于公共建筑内的疏散门和住宅建筑户门,其净宽度不小于0.9m;对于观众厅及其他人员密集场所的疏散门,其净宽度不得