TG3000/4000/5000变频恒压供水电脑控制器
使 用 手 册
浙江天正智能电器有限公司
TG3000/4000/5000变 频 供 水 / 补 水 微 电 脑 控 制 器 使 用 手 册
目 录
一、系统概述 …………………………………………………(2) 二、主要性能指标 ……………………………………………(2) 三、安装尺寸和接线端子说明 ………………………………(3) 四、操作面板指示及参数设定说明 …………………………(5) 五、控制器参数列表及出厂默认值 …………………………(6) 六、控制器参数功能详细说明…………………………………(9) 七、巡检功能的实现过程 ……………………………………(16) 八、控制器显示故障代码说明 ………………………………(18) 九、外部输入信号端子说明 …………………………………(18) 十、系统当前时间的调整 ……………………………………(18) 十一、外部输出端子与部分变频器端子的连接表 …………(19)
- 1 -
TG3000/4000/5000变 频 供 水 / 补 水 微 电 脑 控 制 器 使 用 手 册
一、系统概述
TG3000/4000/5000系列微电脑变频供水/补水控制器是专为变频恒压供水系统和锅炉及换热系统补水而设计的电脑控制器,可与各种品牌的变频器配套使用。具有压力控制精度高、压力稳定、第二消防压力(动压)设定、系统超压泄水自动控制、设定参数密码锁定等多项功能。
二、主要性能指标
1.可编程设定多种泵工作方式,最多可拖五台泵(TG3000选择1变频+4工频);
备注:TG4000增加四泵循环功能;TG5000增加五泵循环功能; 2.具有压力测量值防抖动补偿控制功能; 3.参数调整和设定具有密码锁定及保护功能;
4.采用人工智能模糊控制算法,设定参数少,控制精度高,内带看门狗电路,采用数字滤波及多项抗干扰措施,防止软件跑飞; 5.可接无源远传压力表、有源电压及电流型压力变送器; 6. “0~10V”输出控制频率电压为DC 0-10V, 也可设定为DC 0-5V; 7.具有压力传感器零点和满度补偿功能; 8.具有定时自动倒泵功能;
9.具有第二压力(消防压力)设定和控制功能;
10.具有缺水自动检测保护功能和外部输入停机保护功能; 11.系统补水控制时,具有超压自动泄水控制功能;
12.具有供水附属小泵控制功能,可设定小泵变频或工频模式; 13.具有可选的定时自动开、关机控制功能; 14.具有小流量水泵睡眠控制功能;
- 2 -
TG3000/4000/5000变 频 供 水 / 补 水 微 电 脑 控 制 器 使 用 手 册
15.具有手操器功能,可手动调节输出电压来控制变频器的频率; 16.可代替电接点压力表进行上、下限压力控制; 17.具有分时分压供水控制功能,最多有六段时间控制;
三、安装尺寸和接线端子说明
1.控制器外形尺寸: 160mm×80mm×90mm
2.控制柜面板开口尺寸151mm×75mm,面板卡入式安装。 3.使用环境为:无水滴、蒸汽、腐蚀、易燃、灰尘及金属微粒的场所; 4.使用环境温度:-20℃~50℃ 5.相对湿度:<95%;
6.额定工作电压:AC220V±10%; 7.控制器额定功耗:<=AC 5W;
8.控制器接线端子输出容量:3A/ AC220V 9.面板及接线端子说明:
TG3000/4000/5000型控制器面板示意图
- 3 -
TG3000/4000/5000变 频 供 水 / 补 水 微 电 脑 控 制 器 使 用 手 册
TG5000型控制器端子接线图
123456789101112V+CM1FWDINGNDDI1DI20-20mA0-10VCM2TG5000恒压供水控制器B1B2B3B4B5G1G2G3G4G5LN131415161718192021222324
TG5000型控制器接线端子说明: 端子代号 N L B1 B2 B3 B4 B5 G1 G2 G3 G4 G5 CM1 FWD V+ IN
功能 AC220V 零线 AC 220V火线 1#泵变频运行触点 2#泵变频运行触点 3#泵变频运行触点 4#泵变频运行触点 5#泵变频运行触点 1#泵工频运行触点 2#泵工频运行触点 3#泵工频运行触点 4#泵工频运行触点 5#泵工频运行触点 信号公共点1 正转运行 远传压力表高端 压力信号输入端 - 4 -
控制变频器的运行型号 1-5#泵变频和工频运行触点,根据P03设定控制泵的投入与投出 说明 控制器输入电源AC220V 接远传压力表